1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Коаксиальный дымоход через крышу

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем via1986, 11.09.15.

  1. SavaPiter
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    143

    SavaPiter

    Живу здесь

    SavaPiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    143
    Скорее всего Вы правы, что не требуется!
    Как тогда объяснить выход горизонтального коаксиала из фасада здания прямиком в зону ветрового подпора (согласно рисунка из приложения Б Свода Правил)?
     
  2. ivtol
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    ivtol

    Участник

    ivtol

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    Да, так можно. У вас здание одноэтажное, поэтому вы сможете использовать коаксиальный дымоход 60/100 (если он будет без изгибов). Значит, выбирайте проходной элемент на 125мм.
     
  3. ivtol
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    ivtol

    Участник

    ivtol

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    Камрады, у меня такой вопрос. Прочитал всю тему. Везде идут ссылки на штатные так называемые проходные терминалы для прохода через крышу. Многие производители котлов их поставляют (такие, например, как в этом сообщении) и, естесственно, в своих каталогах указывают именно их. Наружная труба там ПВХ, внутренняя стальная, сверху оголовок.
    Полазил по интернет магазинам: во-перых, их хрен найдешь, во-торых, цена скотская. Возник вопрос, а нельзя ли для прохода через крышу использовать такой же элемент, как и для прохода через стену? Что в этом плохого? Например, вот такие. Что думаете?
    Baxi KHG (DN60_100 мм, 1100 мм).jpg Baxi KHG (DN60_100 мм, 1100 мм)_1.jpg
     
  4. ivtol
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    ivtol

    Участник

    ivtol

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    К сожалению, не ответил мне никто на мой вопрос. Сделал на свой страх и риск. Вот так получилось. Коаксиал 60/100 вертикально через кровлю, используя проходной элемент Krovent. Воздух засасывается снизу под колпаком, выхлоп примерно на 20-25 см выше. Штатный пластиковый наконечник на 60-й трубе на зиму буду снимать, а летом пусть торчит.

    20230723_133138.jpg 20230723_133144.jpg
     
  5. evko1977
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    evko1977

    Участник

    evko1977

    Участник

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Газовики/ пожарные видели результат работ? Как отнеслись? И Кровент вентВыход 150 мм диаметром?
     
  6. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    1.495

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    1.495
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Ни газовиков, ни пожарных коаксиальные дымоходы не интересуют. Ибо по мнению последних они дымоходами не являются.
     
  7. ivtol
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    ivtol

    Участник

    ivtol

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    Скоро увидят :) Отпишусь, как все прошло.
     
  8. ivtol
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    ivtol

    Участник

    ivtol

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    Нет, 125мм.
     
  9. ivtol
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    ivtol

    Участник

    ivtol

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    Вчера приходил "пожарник". Ни одного вопроса не задал по дымоходу. Пытался больше придраться к вентиляции (я вент канал на чердаке с изгибом сделал). В итоге акт подписал.
     
  10. Crucial
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    745

    Crucial

    Живу здесь

    Crucial

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    745
    А нельзя было заказать вертикальный терминал в цвет кровли? 1.png
    Пройти кровлю при помощи мастер флеш 2.png затем удлинитель трубы коаксиальный, пара 45х отводов и адаптер с конденсатоотводом 4.png и в итоге получить IMG_20230803_170632.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.08.23
  11. ivtol
    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    ivtol

    Участник

    ivtol

    Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ступино
    Не нашел я таких вариантов. Начал искать стандартный черный поначалу. Родной Протермовский вообще не нашел. Другие, например от Стаута, стоили почти под 10 тыр.

    Конечно, так тоже можно. Но у меня дом одноэтажный, и проход недалеко от свеса крыши находится. Что называется, прямо на виду. Поэтому хотелось максимально эстетично оформить. С мастер флешем получилось бы не так аккуратно.

    Согласно каталогу Протерма, так делать нельзя. Если делать изгиб, то нужно переходить на 80/125.
     
  12. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    234

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    234
    Здравствуйте. Какой котёл, какая длина, схема дымохода, если можно?)
     
  13. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    234

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    234
    Здравствуйте. В чем конкретно проблемы были? У Вас луна 3, вроде? Можете схему дымохода набросать и общую длину?
     
  14. Crucial
    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    745

    Crucial

    Живу здесь

    Crucial

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.18
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    745
    Buderus u072-24, длина дымохода 6 метров, с учётом 2х отводов 90°
     
  15. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    234

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    747
    Благодарности:
    234
    60/120? Какая максимальная допустимая длина для Вашего котла?