Добрый всем вечер! Требуется помощь. Дом газобетон. Планирую висячую стропильную систему. Пролет 9 м. Внутри несущая стена на расстоянии от фронтона 5,3 м Стропила: 200*50 шаг 550 мм Мауэрлат: 150*150 Затяжки: 200*50 Дополнительные прогоны: 2*150*150 опираются на внутреннюю несущую стену Вопрос: Достаточно ли будет сечение стропил, дополнительного прогона и затяжек? Насколько правильна данная стропилка? Вопрос острый, поэтому прошу помощи... Посмотреть вложение 3380180
@woodd, дополнительные прогоны эти как поддерживают стропильную систему? Та внутренняя стена идет вдоль или поперек конька?
Мне кажется с прогоном посерьезнее будет, стропильная нога все таки 6 м., да и распор на стены не такой будет...
А нельзя через эту стену закинуть двухтавр на фронтаны и сделать несущий конек с опиранием на двухтавр? что то идея с прогонами мне не нравится, расстояние большие и точка опора посередина всего одна.