1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    Ааа, понял о чем речь :super:
    А какой вариант предпочесть тогда?
    В первом проще и арболитовую стену порезать и только центральную, но мостики холода остаются.
    Во-втором, сложнее кирпич штробить и в трёх стенах, и пенопласт уже не вытащить, но поверх плиты можно утеплить и тп залить.

    И ещё вопрос по обоим вариантам- заливать обе части буду с интервалом несколько месяцев (в одной части живём), в центральной стене разрыв делать? Арматуру более 6м не смогу привезти.
    И ничего если тонкая плита в местах со стрелкой не доходит до цоколя?
    gg.jpg
     
  2. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    @Winder, а если по второму варианту цоколь где штробить, нельзя ли вместо крайних балок выступающий цоколь использовать? А то как то щекотно в углах кирпич шт родить.
    Пирог- ребристая*пенопласт*стяжка с тп
    rr.jpg
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    без разницы.
    да
    пофиг
    Такое опирание не просчитывалось, завтра если не забуду, посчитаю.
     
  4. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    жду с нетерпением! :hello:
    наверно такой вариант был бы мне идеален- меньше работы с балками, не крошу цокольный кирпич в углах, высота суммарная- ребристая плита + пенопласт+ стяжка с ТП = 6+10+6=22см, получается такая же, если ребристую с ТП на цоколь заливать 23см, зато мостиков холода нет, да и монтаж тп проще
     
  5. foton72
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    290

    foton72

    Живу здесь

    foton72

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Новокуйбышевск
    @Winder, Добрый день с интересом слежу за темой прошлой весной заливал перекрытие первого этажа второй части здания, в этом году буду лить второй этаж, там путь пройден вопросов там нет, а вот по первой части здания у меня к вам вопрос, расстояние между стенами 6.2 метра какую выбрать схему 6.5? или 6м. и усилить 2 нитки 16 поставить, 2 -14?,и по поводу проходки для печи окантовку делать также балку 200х310 или нужно усиливать? размер проема для печи 1200х1200мм
     

    Вложения:

    • 2016-04-21_19-16-41.png
    • 2016-04-21_19-17-30.png
    • 2016-04-21_19-17-49.png
    • 2016-04-21_19-18-07.png
    • 2016-04-21_19-18-19.png
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Внизу лучше 4х16мм оставить, а вот в верх если схема однопролётная, то можно потоньше арматуру 12мм.
    С учётом того, что пролёт 6,2, а армирование как 6,5, то скорей всего можно ничего не усиливать, ну или если наверняка - предпоследнее ребро чуть шире залить и добавить 5ю 16мм арматурину вниз.
     
  7. foton72
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    290

    foton72

    Живу здесь

    foton72

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Новокуйбышевск
    @Winder, Вот так вот? крайние ребра лежат на стене арматура у них внизу тоже 16?
     

    Вложения:

    • 2016-04-21_20-43-23.png
    Последнее редактирование: 21.04.16
  8. foton72
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    290

    foton72

    Живу здесь

    foton72

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Новокуйбышевск
    @Winder, и еще такой вопрос, в прошлом году при заливке использовали вибратор, в этом году с соседом решили виброрейку собрать, как думаете хватит одной рейки, или все же вибратором сначала проходить глубинным?
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Не, то которое чуть ниже нужно усиливать. Коротыш наоборот, можно ослабить, т. к. его пролёт меньше, 2х16 вниз хватит.
    Рёбра на стене если не выступают внутрь, эт уже просто армопояс, достаточно 2х ниток. Для упрощение и уменьшения неликвидных обрезков, армируются тем же диаметром, что и рёбра.
    У Вас же в рёбра пойдёт длинна 6,5м, значит от каждого хлыста будут отставаться обрезки по 11,7-6,5=5,2м вот их и пускайте на армопояс и в верх рёбер тоже, кстати.
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Хватит.
     
  11. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    а какой смысл по плите 800, а ребрам 550?
    чтоб и по плите получилось 550, расстояние меж ребер увеличивается? на сколько?

    пс, готовые плиты кажется на 800 рассчитаны, а в реальной жизни какова нагрузка на плиты? 9в обычной комнате, без ванны, аквариума, камина) имеется ввиду, 550 не избыточная ли нагрузка на жилое помещение?
     
  12. Rururu75
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98

    Rururu75

    Живу здесь

    Rururu75

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    Добрый вечер!
    Мне не горит, но надеюсь вы не забыли :hello:

    Виндер, позвольте ещё вопрос, ваше ребристое перекрытие универсально и защищено от нерадивых исполнителей.
    Прочитав несколько тем по перекрытиями, правильно ли я сделал вывод, что верхняя сетка для защемленных перекрытий, а для плиты просто лежащей на цоколе, без опирания на неё стены она не нужна?
    В ребристой это по другому работает?
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Забыл:|:
    В ребристом над каждым ребром происходит защемление. Поэтому там 2й ряд сетки.
     
  14. СысоевМВ
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548

    СысоевМВ

    Максим

    СысоевМВ

    Максим

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    1.548
    Адрес:
    Раменское
    @Winder, вопрос про перекрытие в одну сетку.
    Как практически это сделать?

    (Мои исходные данные
    Пролеты 3800-2500-3800. Схема от пролета 4500, под нагрузку 800кг/м2, 14мм арматура. Нижняя арматура стыкуется над несущими стенами, верхняя в середине пролетов)

    1 Над ребрами проставками из отрезков пнд32 я поднимаю сетку на 40мм, проставки сантиметров через 30.
    2 Предположу, что между ребрами сетка под собственным весом должна провиснуть. Дополнительно можно походить по ней посередине пенопласта (бросив на пенопласт что-нибудь листовое - оргалит, фанеру)
    3 Посередине пенопласта (в нижней части "синусоиды") устанавливаю проставки высотой 20мм, шаг опять сантиметров 30.

    И еще один вопрос про дополнительный пруток над внутренними несущими стенами при одной сетке. Всю 14мм арматуру израсходовал. В наличии 12мм и 16мм. Достаточно ли 12мм дополнительных прутов или купить 14мм, чтобы была одинаковая вся?

    Еще не сообразил, что сделать в районе балки для лестницы
    2016-04-23 22.35.37.jpg
    Здесь, может, две сетки?
     
  15. Холмогор
    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788

    Холмогор

    Живу здесь

    Холмогор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.11
    Сообщения:
    858
    Благодарности:
    788
    Адрес:
    Калининград
    Не отвалятся. Я так делал, только блок 200*300*600 полноценный. Висит - не оторвать. Более того, в некоторых проемах я после на клей приклеивал. Все отлично.
     

    Вложения:

    • 20160424_072245.jpg
    • 20160424_072007.jpg
    • 20160424_072027.jpg
    • 20160424_072834.jpg
Статус темы:
Закрыта.