1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Наоборот с плоских сдувается лучше всего, больше будет тока в снежных карманах, эт обычно ендовы, примыкания к стене, всё эт с северной стороны. Там на коэфициент умножается, щас не помню какой. Но в любом случае для крыши несущей хватит.
     
  2. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.117
    Благодарности:
    37.111

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.117
    Благодарности:
    37.111
    @A12Asa, в целом да, но по таким раскладам думаю люфт по прогибу между разными пролетами будет практически одинаковым и разница будет в несколько миллиметров, не больше.
     
    Последнее редактирование: 06.02.16
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.117
    Благодарности:
    37.111

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.117
    Благодарности:
    37.111
    @Winder, спасибо. :hello:По крайней мере одной проблемой стало меньше.

    У Шепелева нашел вариант на длину 6 м. с расстоянием между ребрами в 1,8 м., причем не только с ребрами вниз, но и с ребрами вверх. У него перекрытие 70 мм. + 330 мм. ребро шириной 200 мм. У меня же длина пролета 4,8 м., поэтому для плоской кровли вариант с ребрами вверх и с расстоянием в 1,8 м. между ребрами мне нравится больше, чем с ребрами вниз. Тут и потолок сразу плоский, да и нагрузку на перекрытие частично можно убрать перенеся ее на ребра. Но тут непонятна полезная нагрузка, которую перекрытие с картинок Шепелева сможет выдержать. Если сравнивать с 6 м. схемой Windera, то есть разница и по высоте ребра, и по весу металла и по хомутам. Если бы под нагрузку 500 кг/м2 для ширины между ребрами в 1,7-1,8 м. можно было бы сделать ребра высотой 200-250 мм. (пусть и пошире и с более мощным армированием), то такой вариант делать на мой взгляд легче и проще, т. к. ребер в 2 раза меньше.
     

    Вложения:

    • Ребристая плита через 1,8 м. по Шепелеву (0-0).JPG
    • Ребристая плита через 1,8 м. по Шепелеву (1).JPG
    Последнее редактирование: 07.02.16
  4. A12Asa
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46

    A12Asa

    Живу здесь

    A12Asa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Краснодар
    Пока специалисты молчат, вот что нашел в букваре по вашему вопросу с одной сеткой...Видите пишут при диаметре 5,5мм и менее -применяется непрерывное армирование (одной сеткой), а не раздельное (двумя). Из 6мм наверно не получится согнуть (прогнуть) как вы планируете. для форума  ребристое .jpg
     
  5. Андрюша1975
    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    121

    Андрюша1975

    Живу здесь

    Андрюша1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Калининград
    Добрый день, подскажите пожалуйста правильно ли я разместил рёбра или надо не так?
    рп 1.jpg рп11.jpg
    план второго этажа:
    рп2.jpg
     
  6. A12Asa
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46

    A12Asa

    Живу здесь

    A12Asa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Краснодар
    @Winder, подскажите пожалуйста, если нижняя сетка делается сплошняком, есть ли необходимость в скосах (фасках) у пенопласта?
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Да, конечно, там по СНиП должно быть скругление, на самом деле, но его трудно делать, фаску ножиком проще срезать.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Крышу сразу сконструируйте, куда и на что будут опираться стойки, подкосы, чердачное перекрытие, на какие стены, и эти стены должны быть над несущими стенами первого этажа.
     
  9. lupandin_ivan
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    lupandin_ivan

    Участник

    lupandin_ivan

    Участник

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Доброго дня!
    пытаюсь примерно рассчитать объем бетона для заливки ребристого перекрытия размер 7,5 * 7,5 м, балок 150/200 мм - 7 шт длинной 7,5 м + 2 по торцам тоже 7,5 м Толщина всего балка + сетки ~200 mm. Все срисовано со схем (за это отдельное спасибо!)
    и - проем под лестницу (-балка длинной 5м)
    ...подскажите из опыта или расчета. сколько примерно заказывать М300?
     
  10. A12Asa
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46

    A12Asa

    Живу здесь

    A12Asa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Краснодар
    @lupandin_ivan, зачем примерно, посчитайте точно.
    для удобства посчитайте объем балок отдельно и объем плиты отдельно. объем считается перемножением трех сторон
     
  11. A12Asa
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46

    A12Asa

    Живу здесь

    A12Asa

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Краснодар
    И на всякий пожарный - хорошо если у вас будет в наличии песок цемент и щебень, на случай форс мажора, ну если не хватит чуток, чтобы вручную домесить сразу .
     
  12. Paxtos
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147

    Paxtos

    Живу здесь

    Paxtos

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Великий Новгород
    Уважаемый @Winder, прошу Вас помочь с перекрытием.
    Возможно ли реализовать лестничный проем как на схеме. Несущие стены только внешние и центральная на обоих этажах, фундамент так же с центральной частью (уже готов). Стен первого этажа нет. Может подскажите какие и с каким армированием балки использовать в районе проема и как правильно их расположить. Заранее спасибо за ваш труд.
    План перекрытия.jpg План первого этажа.jpg План второго этажа.jpg
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    @Paxtos, В принципе оно конечно можно, но та толстая балка требует отдельного расчёта и скорей всего будет вниз выпирать, и вторая балка ниже, тоже потребует усиления.
     
  14. Paxtos
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147

    Paxtos

    Живу здесь

    Paxtos

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Великий Новгород
    Понял вас, спасибо. А на вскидку, сильно будет вниз опускаться? Нужно будет к вам обратиться в личку для расчета?
     
  15. KanovI
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    KanovI

    Участник

    KanovI

    Участник

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    @Winder, подскажите по схеме армирования.

    1. Малый пролет 1,56 м будет заливаться плитой. Вверху армируется сеткой 5 мм. А какое сделать нижнее армирование? Толщина плиты, как понимаю, должна быть 80 мм?

    2. Правильно я завел верхнюю арматуру на 1/4 в малый пролет?
    3. В середине балки пролета 4,95 в верхней арматуре разрыв. Нужны ли хомуты в этих местах?
    Если да, то полноценная рамка или просто отрезок, связывающий нижнюю арматуру.

    1.jpg
     
Статус темы: