1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Arximed2016
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arximed2016

    Участник

    Arximed2016

    Участник

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Вокруг проема перегородки, лестница двух маршевая.
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Ну тогда по краю проёма рёбра делайте и поперёк короткое, одно ребро "обрежется". Остальные рёбра от этих пляшите. Там где маленький проём, просто дырку в тонкой части меж рёбер, можно обрамить небольшим ребром, но не обязательно.
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
  3. Arximed2016
    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Arximed2016

    Участник

    Arximed2016

    Участник

    Регистрация:
    05.11.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Арматуру рассчитываю по 5 метровому пролета?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Нижнюю в 4м пролёте можно меньше, 2прутка вместо 3х
     
  5. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Курганинск
    Стойки - доска 50 * 150 * 2,8 м. Сам настил (опалубка) из доски 50 * 150 .
     
  6. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119
    @Клим05 Можно ли на такое перекрытие опереть стойки для заливки верхнего ребристого перекрытия ?
    Пролет верхнего МРП, как и нижнего - 4,2м .По две стойки под ребро. Стойки будут попадать на нижнем МРП как на ребра, так и между ними .[/QUOTE]

    Что эт как "по две стойки под ребро". Сколько расстояние между стойками?
    Если попадают "между" нужно доску плашмя подкладывать под стойку. Хотя я не подкладывал, было все в разбежку, и над и между .. Вроде как всё Ок вышло.
     
  7. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Курганинск
    Между стойками 140 см. Под жб ребром доска 50*150 на ребро, в которую упирается стойка .
     
  8. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Курганинск
    У меня перекрытие (цокольное), на которое буду ставить стойки для заливки верхнего перекрытия,
    " кривое " получилось. Мало того, что оно вогнутое, плита меж ребрами получилась около 9см. Точнее напишу когда конкретно исследую. Несущая способность цокольного МРП ограничена .
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    А почему тогда из всего две на 4,2м! 3-4нужно, а если две, то скрученные из двух досок тавром.
    Опирать ни нижнее можно, но внизу под стойки нужно ещё плашмя тостую доску подкладывать, где меж рёбер упор. Впрочем с Вашими 9см, скорей всего и не нужно.
     
  10. sdi1759
    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    219

    sdi1759

    Живу здесь

    sdi1759

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.15
    Сообщения:
    568
    Благодарности:
    219
    вы все время умалчиваете самое главное.
    металл не горит
    чтоб его разогреть*, нужны довольно специфичные условия.

    еще раз, для того чтоб метал потерял в прочности его не просто нагреть нада, а продолжительно нагревать.
    но да ладно.
    в целом я не специалист пожарный чтоб педалить за какую то лестницу.

    но уверен, что обычная металлическая каркас простоит когда все дерево сгорит
    как минимум потому что в косоурах той лестницы будет швеллер 200 мм.
    у нас же любят перестраховываться.

    насчет слабости железа вот вам снимок для сравнения.
    123.jpg

    это гараж после пожара, температуры горения древесины не хватило чтоб тросы порвались, или фиксаторы разрушились на подьемнике, хотя пластик погорел и поплавился.
    металл повело незначительно.
    машина выгорела, балки верхние дерево бревна около 30 см в диаметре, одна сгорела напрочь.
    1 на половину
    доски собственно почти все сгорели, также осб стен и тд.
    и это пожар совсем недавно у товарища в гараже.
     
  11. Клим05
    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114

    Клим05

    Живу здесь

    Клим05

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.13
    Сообщения:
    598
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Курганинск
    Спасибо .
     
  12. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119
    @Winder, Добрые сутки!
    Кардинальноне страшно, если я ребра шириной 21см залил, пролет 5,25 но схема на 5,5м где 20см шириной должно быть.
    И пара ребер верхняя сетка получилась 62см, а вроде как должно 25+20+25 =70см?
    Только закончили) времени было ноль, самомес, цемента 50мешков, 100замесов!
    Размер по крам 8,35 на 5,48. Полноценых ребер 6шт + 2крайних на стену.
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Нет, эт мало существенно.
    Тоже, не критично.
     
  14. Ktylhy
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    254

    Ktylhy

    Живу здесь

    Ktylhy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте, камрады.
    Подхожу к возведению межэтажного перекрытия, пока осилил только самую первую тему из 5 на форуме. Часть вопросов решилась, часть осталась.

    Дом в 2 этажа + хол. чердак, монолитный арболит 40 см, 10,7*9,1 несущая 40см по центру вдоль короткой стороны. Нагрузка на фундамент: несущая 5,7 т/м, стены 3,5 т/м, соответственно на перекрытия на треть+ меньше. Пролеты 4,75 выходят, соответственно высота ребра 200 мм.

    1. Есть 20я арматура занедорого, есть проемы по 1,6 метра (окна) и 2,5 метра (несущая). На эти проемы приходится опирание 1-2 ребер перекрытия... В планах усилить армопояс (он же перекрытие) в зоне проемов 20й арматурой, дополнительно заложив над окнами (1,6м) по два трехметровых хлыста либо заменить 14ю на 20 по всей стене. Вопрос - в горизонте разместить хлысты или вертикально? По расчету ж/б балок необходимо в горизонте по нижней части, верхние хлысты необязательны.

    И не будет ли перебора по железу в армопоясе при ширине 150 мм? Можно увеличить ширину армопояса до 200. по армопоясам пока начитываю информацию, могу говорить глупые вещи.

    2. Есть пара кубов доски 50*150*2,2 и есть большое желание использовать при возведении настила.
    можно ли наращивать по длине доски, что стоят и лежат под ребрами вдоль? Взять перехлест по полметра или вообще сделать вдвое со стыками вразбежку.
    Безымянный.jpg
    Пилить 6 метров в размер пролета 4,75 расточительно... Доски могу соединять на шпильках м12 (от опалубки много комплектов).
    На стойки куплены короба от стекла, с запасом.
    sKAAAgOF1OA-960.jpg

    3. Перекрытие планируется с теплым полом. Толщина перекрытия в тонкой части 60мм. Сетка занимает 2*5*2 - 20 мм сечения. Защитный слой 20+20 - 40 мм. Труба 16 мм.
    итого: 20+10+16+10+20 = 76 мм при условии вязки трубы прямо на арматурную сетку.

    может что не так посчитал? (

    4. Вопросы еще будут, пока читаю старые сообщения в архивах темы.
    Заранее спасибо.
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Эт если шарнирное опирание, но у Вас защемление, поэтому верхняя арматура обязательна, более того на неё нагрузка больше приходится, чем на нижнюю.
    Над проёмом 2 внизу + 2вверху, в остальных местах без разницы.
    Можно, но под стыками должны быть стойки.
    Лучше залить отдельно в стяжке по утеплителю, иначе на 2й этаж тепла не будет хватать, т. к. половина вниз будет уходить.
     
Статус темы:
Закрыта.