1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Юрик83
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.089

    Юрик83

    Живу здесь

    Юрик83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.089
    Адрес:
    Россия МО Лосино-Петровский
    Отвечу сам себе, засуну в армопояс .
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Связать в этих местах, длинна нахлёстов 30диаметров арматуры .
     
  3. Юрик83
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.089

    Юрик83

    Живу здесь

    Юрик83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.089
    Адрес:
    Россия МО Лосино-Петровский
    Так мне эту арматуру с армопоясом надо загнуть и связать или нет?
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    О каком армопоясе идёт речь, тот который по торцам рёбер? Не нужно загибать просто завести в него на 120-130мм. Или у Вас какой то отдельный армопояс?
     
  5. Юрик83
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.089

    Юрик83

    Живу здесь

    Юрик83

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    1.089
    Адрес:
    Россия МО Лосино-Петровский
    Цоколь поднят фундаментными блоками, да по торцам балок. Получается просто прямые концы.
     
  6. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119
    @Winder, Здравствуйте!
    Связал, ложу, и такая проблема: сетка от псб 3-2,5 см, а не 2см как по схеме. То есть каркас ребра выше, на сколько это проблематично? Или уменьшить снизу под ребром защитный слой, 15 мм сделать? Стульчики 1,5-2-2,5-3см у меня. Плюс уложу трубы тп и сетку над ребром, примерно слой должен получиться 8см? Общий 22-23см?
     
  7. Melomanchik
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    35

    Melomanchik

    Живу здесь

    Melomanchik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Самара
    @Winder, а почему вы изначально взяли схему расположения арматуры 2*2, а не треугольник 1*2, ведь все равно больше работает нижняя арматура, так было бы экономичнее.
    Кстати, насколько потеряет в несущей способности такое перекрытие если 1 ветку сверху убрать? :)
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    @Nibrod, Защитный слой до продольной арматуры 15мм не стоит делать, минимум 20мм. Стульчики в ребре у Вас под продольной арматурой или под рамками поперечной? Нижние прутья сетки должны быть поперёк рёбер, у Вас так? Можно сетку немного прогнуть чтобы она ниже легла.
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    В многопролётной схеме опирания на верхнюю арматуру приходиться бОльшая нагрузка.
    В однопролётной схеме верхняя арматура работает на сжатие и уменьшает прогиб, это конечно можно легко компенсировать увеличив высоту ребра, но это критичный параметр, т. к. необходимо будет толще слой пенопласта для опалубки.
    Если у Вас один пролёт и готовы увеличить высоту ребра, то только тогда одну нитку сверху можете убрать.
     
  10. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119
    Под 14 арматурой, стульчик 20мм. Видимо хомуты у меня чуть больше получились.
     
  11. Alexeymaster
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    44

    Alexeymaster

    Живу здесь

    Alexeymaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Красноярск
    Все стены в цоколе будут монолитные

    Добавлю, можно не разделять, но нужно будет защемить рёбра плиты на средней стене, вот так:
    Ребристая плита, защемление.JPG
    Здравствуйте, скажите, а защемление делать только на внутренней стене, или в наружные тоже анкера загибать?
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    Если на внутренней стене ребро идёт цельное (без разрыва над стеной), то такие анкера не нужны, а нужны они только на наружних стенах.

    А вообще, защемлять на пролётах до 6м нет смысла. :flag:
    Просто заливаете поверх Вашего ж/б цоколя и всё.
     
  13. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.119
    @Winder, схема у меня вот такая
    image.jpg
    Сейчас промерил точнее, выходит 25мм но кое где есть 30мм от сетки до псб. Рамки гнутые, видимо размер кое на каких не выдержал.
    Сейчас что делать, может сетку резать по метру шириной и ложить между ребер? (Сетка 2 на6 м). Но псб снова пере резать надо, не 20, а 50 "галтель"?
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.331
    Адрес:
    Кемерово
    @Nibrod, Плёнкой не обтягивали? Тогда можно листы пенопласта 1см толщиной сверху приклеить. С широкими галтелями в принципе можно, но больше риск косяка, когда в процессе заливки края сетки притаптываются и получаются ниже чем нужно.
     
  15. Alexeymaster
    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    44

    Alexeymaster

    Живу здесь

    Alexeymaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Красноярск
    У меня два пролета по 4 метра, стены цоколя наружные и внутренняя перегородка по 200 мм. монолитный железобетон с арматурной сеткой Ф12, 40Х40 см, следующий этаж тоже будет монолитный 150 мм. с таким же, скорее всего, армированием.
    Первый вопрос: продольную арматуру балок нарезать по 4 метра (или сколько) и просто заливать перекрытие?
    И второй вопрос: на первом этаже, во внутренней несущей ж/б стене будет проём 1,5 метра, который попадёт под одну из балок. При высоте потолков 2,8 м какую высоту проёма можно сделать, чтобы осталась поперечная балка (и как её про армировать) для удержания балок перекрытия?
     
Статус темы:
Закрыта.