1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Реверсивный рубильник

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dvijok, 10.11.14.

  1. riptopaz
    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    106

    riptopaz

    Живу здесь

    riptopaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.09
    Сообщения:
    305
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Москва
    Смысл реверсивного рубильника гарантированно исключить слипание контактов и замыкание между двумя вводами. Он конструктивно так устроен. А как устроен переключатель - надо смотреть. Скорее всего механизм переключения не предусматривает механический разрыв и блокировку переключения при невозможности разъединить контактные пары.
    Можно, нормальный. Их рубильники и выключатели вполне здоровая альтернатива АВВ.
     
    Последнее редактирование: 01.04.22
  2. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.617
    Благодарности:
    8.526

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.617
    Благодарности:
    8.526
    Адрес:
    Москва
    Я думаю, что переключатель на три положения (с нулевым) конструктивно должен обеспечивать вначале разрыв одной цепи, точнее, обеих, и только потом замыкание второй. Но в животики не лазил.
     
  3. Teachersha
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6

    Teachersha

    Участник

    Teachersha

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6
    Доброго дня!

    подключаем 1-фазный генератор к 3-х фазному дому.
    выбрали схему на рисунке.

    ! дело в том, что у АВВ нет реверсивного рубильника на 32А, только или 25А или 40А.

    Вопрос: какой нужно поставить: больше или меньше и почему?

    и еще вопросик:
    (никогда не имел дела с этими рубильниками)
    а что будет при перегрузке?
    у него три положения или два?
    если три - он переключится в ноль, а если два? :)

    спасибо.

    (что С25АВВ - это 1,13-1,45 и что в реале это ~30A т. е. rubilnik.jpg на 15 квт с запасом мы понимаем)
    если не в ту ветку, то прошу извинить и поправить.
     
  4. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.297
    Благодарности:
    8.252

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.297
    Благодарности:
    8.252
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    40... потому что запас прочности...
    а откуда ей взяться? у Вас 2 автомата на 32А, они быстрей сработают
    три
     
  5. Teachersha
    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6

    Teachersha

    Участник

    Teachersha

    Участник

    Регистрация:
    13.03.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6
    Нет, автомата на 32А внутри дома не будет - рубильник ВМЕСТО него
    (как на схеме)

    т. е. при перегрузке по сумме будет срабатывать автомат в счетчике за пределами участка?

    а зачем такой запас?

    за ответ на второй вопрос СПАСИБО!
     
  6. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.297
    Благодарности:
    8.252

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    7.297
    Благодарности:
    8.252
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да... только он
    что б спалось спокойней
    или Вас это беспокоит?
     
  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.149
    Благодарности:
    5.484
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На заданный вами вопрос ответили. Но, увы, все остальное вы пропустили.
    1. Для генератора нужен свой автомат на 40А 2Р.
    2. Соединять ноль генератора и сети не надо. Ноль тоже надо через переключатель.
    3. Автоматы в доме надо бы все через с УЗО.
     
  8. Steave-075
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    85

    Steave-075

    Живу здесь

    Steave-075

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    85
    Всем доброго дня. Друзья помогите разобраться до конца в вопросе реверсивных рубильников.

    Имеется 3-фазный ввод (15 кВт) и 1-фазный генератор (3.5 кВт).

    Требуется переключение между ними. Для этого, как я понял, существуют реверсивные рубильники. Но, дело в том, что они бывают, как оказывается 2-х видов. В большинстве проектов щитов, что я пересмотрел в интернете используется ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А арт. 1SCA104913R1001 с дополнительными контактами ABB OTPS40FPN1 и ABB OTPS40FPN2 по бокам рубильника, так как он 3-полючный, а переключение надо производить и нулевого провода, то есть требуется 4-полюсное переключение. Вся эта связка (рубильник + доп. контакты) получается ооооочень дорого для простого смертного. Их из золота что ли делают? Ясно-понятно, что людям, строящим себе коттедж эти затраты не существенные. Короче, не мой вариант.

    Я приглядел себе аналог от IEKВРМ-3 3P (артикул: MVR30-3-063). Но вот незадача – они тоже 3-полюсные! Перелопатил весь их каталог, но не нашел доп. контактов. Вопрос: где найти доп. контакты для такого рубильника IEK? И вообще, в интернете не встречал, чтобы кто-нибудь использовал реверс. рубильники этой фирмы. Что, настолько плохи что ли?

    А еще, у всех производителей имеется устройства 3-позиционного переключения, но которые выглядят, как обычный автомат. Причем, с любым количеством полюсов, в том числе и 4-полюсные, и достаточно мощные по току (до 63А), что мне даже за глаза и за уши. Вот, например: IEKвыключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 4P 63А (артикул: MPR10-4-063). Вопрос: почему их не используют для переключения между гор. сетью и генератором?
     

    Вложения:

    • 9IBA206054_720x540.jpg
    • 9IBA023665_720x540.jpg
    • 83d26ef7d3a29a482129485caf7dc377efa86719d14cfa3039c261ec6210586b.png
    • 4194cba826090a87985f1d1bcf17a2555e0c2a86f9a7b8d60d08a978185bcaec.png
  9. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.014
    Благодарности:
    2.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.014
    Благодарности:
    2.956
    Адрес:
    Краснодар
    Именно их все нормальные люди для этих целей и используют. Где вы набрались ереси про эти ОТ, которые в быту вообще малопригодны? :nono:

    Можно аж такой поставить, мощная штука:
    TDM-SQ0224-0049[1].jpg

    Артикул SQ0224-0049
     
    Последнее редактирование: 08.05.22
  10. Investigator
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    1.289

    Investigator

    Живу здесь

    Investigator

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Москва
    Только что же это обсуждали. Я для себя такой IEK и выбрал. Правда, не делал ещё.

    ABB просто попонтовее выглядит.
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.014
    Благодарности:
    2.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.014
    Благодарности:
    2.956
    Адрес:
    Краснодар
    В модульном щите он выглядит откровенно говняно. Его куда-нибудь в железный гроб запхнуть — нормально.
     
  12. Investigator
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    1.289

    Investigator

    Живу здесь

    Investigator

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    686
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Москва
    Вообще, это чтобы денег срубить ИМХО.
    Нужны либо двух, либо четырёхполюсные.
    Так, он — трёх! Докупайте. Плюс, ручку отдельно, плюс в щит не влезает.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И ещё долго будет выглядеть. Но не более того...
     
  14. Steave-075
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    85

    Steave-075

    Живу здесь

    Steave-075

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    85
    Вот именно. Я думал только я это заметил.
    А у IEK такая же херня? Только 3-полюсный. А докупать к нему и нечего, получается так? Что за ерунда?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У вас недостаточный охват вариантов реверсивной крутизны!

    защелка-рубильник.jpg

    AVR.jpg