1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реверсивный рубильник ABB (помогите дилетанту)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Jazz age, 03.09.15.

  1. Jazz age
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16

    Jazz age

    Участник

    Jazz age

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Реверсивный рубильник ABB (помогите дилетанту)
    Всем ДД. Прошу помочь очень дилетанту, думаю, что ответ получу быстро и тему закрою. Есть загородный дом. Подключен на 380 вольт и в распоряжении имеется 12 кв. В доме потребителей на 380 нет и в дом входит 380, в щитке чудесным образом это все разведено дальше в 220 вольт. Проблема: мне нужно подключить внешний генератор (на всяк случай зимой). Генератор выдает 220 в и 4 кв. Мне его нужно ввести в дом в щиток и там уже воткнуть переключатель с основной линии электропитания на линию генератора. Вопрос: какой реверсивный рубильник ABB мне купить? Местный дядя электрик мне в щитке все подключит, но вот просить его и ждать когда он сам купит нужную мне приблуду - это смерти подобно, поэтому купить надо мне, а воткнет он. У AВВ есть несколько реверсивных рубильников. Подозреваю, что различаются по мощности пропускного тока и по кол-ву каналов. Я с амперами не дружу, понимаю лишь киловаты и мальца сечение проводов, так что мне трудно понять и не реально рассчитать какой нужно рубильник, вот помощи и прошу. Я не знаю могу ли по правилам форума тут ссылку на магазин давать, но не рекламы ради, а тут просто список что есть:
    http://www.electricmir.ru/c/133/avtomaticheskie_vykluchateli_abb_rubilniki

    что нужно купить помогите плз?
    Я так понимаю, что серия OT, а что именно?

    Вот собственно и прошу проконсультировать спецов, ну и заранее спасибо!
     
    Jazz age , 03.09.15
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Jazz age, а поиском по форуму воспользоваться не судьба?
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=подключение+генератора
     
    max68.2011 , 03.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Jazz age
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16

    Jazz age

    Участник

    Jazz age

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Не судьба, т. к. читать 60 тем по 30 страниц каждая не в состоянии. И так же размышления не спецов тоже не нужны, которыми и напичкан весь форум. Поэтому и прошу помощи у именно спеца, что бы тот молча и коротко ткнул в нужную модель и мне этим и помог. Если бы Вы были спец, то Вы потратили бы намного меньше времени и букв, помогая мне с ответом по теме, а не тыча меня носом в поиск. Спасибо.
     
    Jazz age , 03.09.15
    #3 + Цитировать
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.598
    Адрес:
    Москва
    @Jazz age, не за что...
    Я может и спец, и гену себе буду подключать, но я такой же самостройщик, как и Вы, и пока не дошёл до полного вникания в данный вопрос, т. к. мне до него ещё далеко.
    Чем мог, постарался помочь, пока время есть. :hello:
     
    max68.2011 , 03.09.15
    #4 + Цитировать
  5. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    28

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    [QUOTE="что нужно купить помогите плз?
    Я так понимаю, что серия OT, а что именно?

    Вот собственно и прошу проконсультировать спецов, ну и заранее спасибо![/QUOTE]

    @Jazz age, оттолкнуться стоит от вводного автомата (стоит перед счетчиком) он скорее всего 25 или 32А, в этом случае рубильник стоит взять с запасом, из вашей ссылки:
    Реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А (1SCA104913R1001)
    подключается просто - на верхние контакты слева заводятся фазные концы от ввода, правые три контакта закорачиваете перемычками и подключаете генератор, нейтраль генератора и ввода заводите на нейтральную шину щита, нижние контакты - ставите перемычки 1-4, 2-5, 3-6 контакт и раскидываете по группам в щите, но с этим я так понимаю вам лично заморачиваться не стоит и делать это самому не показав нам схему щита тоже, доверьте "дяде электрику") если будут еще вопросы пишите. и Обратите внимание - заземление генератора в щит придти не должно! генератор заземляется отдельно. Тут бываю редко, если что звоните +74993942856.
     
    Гишпанец , 04.09.15
    #5 + Цитировать
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Выбор рубильника, как ни странно, зависит не только от его параметров, но и от размеров вашего щитка, т. к. рубильник на 40А может показаться маловат для установки на дин-рейку, а рубильник на 63А может не влезть в щит.
    На какие линии вы собираетесь подключать генератор? На все, на конкретную фазу, на какие-то отдельные автоматы?
    Причем здесь основная сеть 380 В (кстати, ТС указал, что у него 12 кВт выделено, поэтому вводной автомат скорее всего 20А) и номинал реверсивного рубильника?
    Вот эту фразу, вообще не понял, вернее я ее понял так, вы соединили ноль основной сети и ноль генератора?
     
    Последнее редактирование: 04.09.15
    D_A_N , 04.09.15
    #6 + Цитировать
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    3.959

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.152
    Благодарности:
    3.959
    Адрес:
    Ярославль
    Nemetzelectro , 04.09.15
    #7 + Цитировать
  8. Jazz age
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16

    Jazz age

    Участник

    Jazz age

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Так так, Господа, главное спокойствие:)) Спасибо за ответы большое, попробую что то объяснить. Что стоит перед счетчиком - сейчас не скажу, не знаю, нужно на дачу съездить и посмотреть. От генератора хочу запитать весь дом, должно хватить, отопление на газу, супер освещения нету и тд., так что хватит. Коробку вот прилагаю, что бы понять что там у меня, на надписи не смотрите, чудо электрики не всегда дружили с эстетикой, но это все поправимо.
    Гишпанец спасибо большое за конкретику, но я сам подключать то не буду, так что мне просто модели и пары слов объяснения достаточно было, спасибо!
    Немецэлектро, спасибо за другие решения, а почему бы и нет? :))
    ДАН. Вот попробовал ответить на вопросы, что Вы написали.
     

    Вложения:

    • IMG_2316-2.jpg
    Jazz age , 04.09.15
    #8 + Цитировать
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Где диф. защита, кроме розеток Кухни и Посудомойки?
    Что под заглушками?
     
    D_A_N , 04.09.15
    #9 + Цитировать
  10. Jazz age
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16

    Jazz age

    Участник

    Jazz age

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Я не уверен, что я знаю, что такое диф защита, но под заглушками просто пустое место... ну там провода от уже установленных автоматов и все.
     
    Jazz age , 04.09.15
    #10 + Цитировать
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Это то, что защищает человек от поражения электрическим током.
    Вам давно щиток смонтировали?
    Туда видимо можно поставить реверсивный рубильник для генератора.
     
    D_A_N , 04.09.15
    #11 + Цитировать
  12. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    28

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    @Jazz age, Коллега имеет ввиду защиту от утечек тока, в вашем случае непло хо былобы поставить общее узо на 100 или 300мА (для расчетов лучше обратиться к грамотному электрику-проектировщику)
    И доставить УЗО на розетки санузлов, стиральной машины и т. д.
     
    Гишпанец , 04.09.15
    #12 + Цитировать
  13. Jazz age
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16

    Jazz age

    Участник

    Jazz age

    Участник

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Вах, вах, как все усложняется... Щиток делали год назад, все работает ТТТ, ничего менять не планировал, нужно лишь воткнуть реверсивный рубильник. Спасибо.
     
    Jazz age , 05.09.15
    #13 + Цитировать
  14. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Курская обл., г.Железногорск
    Я писал про УЗО с уставкой 30 мА, которое защищает не только от пожаров, но и человека от удара током.
    Вам щиток полностью переделывать надо (Кто его собирал?).
    Диф. защита защищает людей от удара током, а также от пожаров из-за неисправностей в электропроводке, и тот кто вам всего лишь год назад делал щиток и проводку в доме - обязан такое знать (хотя видимо где-то и слышал раз дифы поставил).
    А работать у вас все будет, даже если выкинуть все ваши автоматы и поставить пробки.
     
    D_A_N , 05.09.15
    #14 + Цитировать
  15. Гишпанец
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    28

    Гишпанец

    Живу здесь

    Гишпанец

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Россия
    @Jazz age, Добро пожаловать в клуб) Щит делал дилетант, соберетесь переделать задавайте вопросы - на сельских сетях еще актуально устанавливать устройство защиты от переняпряжений, типа узм-51 или аналогов.
     
    Гишпанец , 05.09.15
    #15 + Цитировать