П-образная плита покрытия. Можно ли делать вырез под лестницу?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем grozaxp, 03.09.15.

  1. grozaxp
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    grozaxp

    Участник

    grozaxp

    Участник

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    П-образная плита покрытия. Можно ли делать вырез под лестницу?
    Добрый день, уважаемые коллеги!

    На даче в кирпичном домике в качестве плит перекрытия между 1 и 2 этажом применили П-образные плиты, фото похожих плит я загрузил. У меня вопрос, можно ли в центре плиты вырезать под лестницу отверстие в две секции (два кубика), оставив только длинные ребра?
     

    Вложения:

    • плита.jpg
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.085
    Благодарности:
    15.583
    Адрес:
    Москва
    @grozaxp, Вам лучше не форум с таким вопросом, а конструктору обратиться, чтоб все риски просчитал и подпись свою поставил. :um:
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    876

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    1.214
    Благодарности:
    876
    Адрес:
    Москва
    @grozaxp, Это поперечное рёбрышко несёт не только полку плиты, но и обеспечивает
    устойчивость продольного ребра, в котором натянута преднапряжённая арматура. ИМХО
    усиление плиты под проём даже за счёт использования соседних плит не представляется
    возможным. Только замена плиты на балочную клетку. Это решит любой проектировщик.
    Радикально, но надёжно!
     
  4. tolyan29
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    12

    tolyan29

    Живу здесь

    tolyan29

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Кропоткин
    Да..тоже сталкивался ..запрещают ребра резать(
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.430
    Благодарности:
    3.892
    Адрес:
    Брест
    А не проще ли вообще одну плиту не класть? Подумаешь - два "кубика" или три?..
     