1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Сравнение ТН УКЗТН SDW 03-INV и Sagatherm EU12 в Саратове

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем filipe, 02.09.15.

  1. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Как и обещал
    5В о чем честно написано на крышке, на паре контролов за зиму проблем с датчиками не наблюдалось, датчики первые попавшиеся с али, в одном случае основная часть вынесена на 15 метров от контрола, провалы решились только установкой подтяжек, помехозащиту пришлось только одному датчику колхозить, да и то из того что было под рукой.
     

    Вложения:

    • uktnsens.jpg
    Последнее редактирование: 15.03.20
  2. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Добавлю контролы стоят в одном ящике с приводом, горшки инверторные, без каких-либо специальных мер по защите от помех. Провода к горшку идут рядом с проводами датчиков, все без экранов
     
  3. Чел174
    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    329

    Чел174

    Живу здесь

    Чел174

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.15
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Челябинск
    Хорошо, если так. Значит или контрол проапгрейдили, или наклейку :)
    2020-03-15_20-24-00.png
     
  4. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Наклейка 5 и мультиметр 5, что чего апгрейдили и как было раньше не знаю, контрол мне нравится
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061
    Адрес:
    Москва
    А он отдельно продается?
     
  6. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Это не ко мне вопрос, есть производитель на форуме:)], насколько я знаю конечному пользователю не продают
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061
    Адрес:
    Москва
    Сайт украинский для чего тогда на нём всё это...
     
  8. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.120

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.314
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Москва
    Тебе только вместе с тепловым насосом в нагрузку...
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061
    Адрес:
    Москва
    Мне не подходит, он предконденсатор не поддерживает, хотел для коллекции взять. А сам ТН мне не нужен, как то к своему детищу душа лежит.
     
  10. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    987

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Шатура
    А зачем его поддерживать? У Дроида есть предконденсатор, контроллеру он параллелен. Датчик температуры ГВС в баке и логика работает правильно.
     
  11. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.493
    Благодарности:
    3.061
    Адрес:
    Москва
    Это когда речь о неуправляемом предконденсаторе, который может стать конденсатором без нашего желания, короче как повезёт, то да параллельно, а если есть желание греть только ништяками, то теплосьемом как то нужно управлять абы не перетянуть конденсацию в ГВС.
    А то что логика работает правильно это бабушка надвое сказала, просто конструкция дроида может только так и никак иначе, но есть и другие варианты в виде ппт, вот там делай шо хошь, в принципе НК это делает по умолчанию.
     
  12. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    987

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Шатура
    Она периодически туда переползает, но мы то хотим получить качественный результат со стороны потребителя. Чё там происходит со стороны законов физики потребителю пофиг, важен результат - ГВС более эффективным нагревом, он достигнут, не изобретайте космолёт!
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.383

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.383
    Адрес:
    Одинцово
    А интересно, когда Автор поставил второй ТН, он переделал гидравлику СО ? Или вся обвязка та же ?
    А то получается то грел, то не грел, сломался, а новый "второй" вдруг лучше греет. И потом чудо, первый заработал и даже греет но хуже второго, но вроде лучше чем грел до этого. Прям чудеса. Если переделок нет, то это вообще мистика.
    А про мало места в ТН, тут странно звучит, Вы, часы ручные/телефон/компрессор ремонтируете тоже сами? :faq:
    Может тогда притензии ко всем писать? Коли они такие компактные/мелкие детали делают. :flag:
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    3.715
    Благодарности:
    2.363

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    3.715
    Благодарности:
    2.363
    Адрес:
    МО
    Ни каких чудес - глючит (л) или китайский частотник или компрессор "залипал".
    Тут производителю видней, но он отмалчивается.

    Да не, нормально - все равно что внутри, это когда экстремальная надежность у железа или сервис в 5 минутах доступности. Тут, как я понял, все мимо.
    А иначе, потом только в металлолом ТН вынести и все. А если еще DX, то здравствуй электро котел и перепаханный по новой участок...
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.383

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.383
    Адрес:
    Одинцово
    То есть Не переделывали ничего .. так и оставили как было в начале?