1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Строительство дома из СИП с ЦСП

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Zorgan1, 30.08.15.

  1. Zorgan1
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Zorgan1

    Живу здесь

    Zorgan1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Дедовск
    Обнаружили, что ростверк внутри периметра дома проходит не под внутренними несущими стенами. Это очень плохо? Проектировщики говорят нагрузка будет распределятся.
     
  2. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это значит, что проект необходимо переделать. Если по чертежам проектировщиков ТАК выполнен фундамент, а потом, Вам сообщают, что "и так сойдет", то задумайтесь над тем, что ошибки имеют свойство накапливаться и если таких допущений накопится много...то возможно, дом уже не будет иметь того запаса прочности, что предполагалось.

    В целом же есть правила, есть исключения из правил. Даже для каркаса. И возможность ставить несущие стены со смещением относительно друг друга тоже есть. Но это должно быть продумано в проекте. А у Вас я так понимаю, приехали на сборку, привезли комплект, и тут оказалось, что фундамент к дому не подходит.
     
  3. Zorgan1
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Zorgan1

    Живу здесь

    Zorgan1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Дедовск
    @kord, спасибо. Есть ли возможность это оценить по следующим данным.
     

    Вложения:

    • ф12.png
    • ф11.png
  4. Zorgan1
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Zorgan1

    Живу здесь

    Zorgan1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Дедовск
    Несущие стены между лестницей.
     

    Вложения:

    • план1.png
    • план2.png
  5. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Zorgan1, в Ваших чертежах не хватает главного, что бывает в чертежах - буквенных и цифровых обозначений осей с размерами.
     
  6. Zorgan1
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Zorgan1

    Живу здесь

    Zorgan1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Дедовск
  7. Zorgan1
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Zorgan1

    Живу здесь

    Zorgan1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Дедовск
    Нашел.
     

    Вложения:

    • ф1.jpg
    • план2.jpg
    • план1.jpg
  8. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для каркаса допустимо смещение до 600 мм, но в вашем случае приближается к метру. Причем явно фундамент, а точнее внутренняя часть не сочетается с планировкой дома.

    В Вашем случае два наиболее правильных пути развития событий: переделать планировку под фундамент или переделать фундамент, под планировку Добавив по внутренним строчкам недостающие сваи.
    Третий вариант: -"Да, ты не волнууууйся!" я бы не стал выбирать - опасно будущей потерей вложенных средств.
     
  9. Zorgan1
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Zorgan1

    Живу здесь

    Zorgan1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Дедовск
    @kord, Третий вариант мне нравится, но предпочту второй. Добавлю сваи, а как быть с бетонным ростверком?
     
  10. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.570
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так надо тоже. это же часть фундамента. Если затраты превысят разумный лимит - знчит переделывать планировку под имеющийся фундамент, или все же сместить стены - на меньшее расстояние.
     
  11. Zorgan1
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14

    Zorgan1

    Живу здесь

    Zorgan1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Дедовск
    А как его стыковать с уже существующим?
     
  12. dmonetov
    Регистрация:
    31.12.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    36

    dmonetov

    Участник

    dmonetov

    Участник

    Регистрация:
    31.12.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    36
    Здравствуйте! Построили ли дом? Очень интересно. Тоже ввязался в подобную авантюру. Строим 1 этажный домик из СИП (ЦСП и ППУ). 7 на 9 м на буронабивном фундаменте ТИСЭ с обвязкой брусом. Залили фундамент без гильз прям в глину, ровняли кое как во время и после заливки. Хотя до заливки на словах все было как положено. Проект по моему дилетантский даже для меня непрофессионала. Теперь боюсь кабы не выперло, не обвалится ли дом и не потрескается ли цсп и т д.
     
  13. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.343
    Благодарности:
    2.762

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.343
    Благодарности:
    2.762
    Адрес:
    Москва
    Да да ..интересно же как там ЦСП в пенопластом живет ?