1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Мой CCU 825 - 2 часть

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Deep, 22.08.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255
    Перемычка 2-3, Тип входа RTD-04, один конец датчика на вход, другой на GND.
     
  2. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Esin112, Спасибо.

    Какой термистор туда можно/нужно подключить и есть ли корректировка температурного диапазона/калибровка/т.п?

    И еще глупый вопрос. Если мы меряем сопротивление. то сопротивление проводов/соединений увеличивает общее или там несравнимые величины?
     
  3. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255
    Давно еще покупал этот термистор https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40/ ,
    сейчас его подключил, но не уверен в корректности показаний во всем диапазоне,
    т. к. у него может быть другая таблица. Калибровки для RTD-04 нет, возможно пока.
     
  4. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255
    При 30м кабеле незначительные (до 0,25С) изменения в меньшую сторону, вот поэтому нужна калибровка.
     
  5. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Esin112, подключили этот термистор и показал близкую к реальной температуру?

    Просто по той же ссылке на чип и дип - сопротивление EPCOS-термисторов - всех - одинаковое при 20-25 градусах цельсия. То есть проверять надо при высоких и низких температурах. А лучше бы услышать от представителей радсела о том, какие термисторы можно использовать
     
  6. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255
  7. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Esin112, комната, улица и кипяток - тоже? :)
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.185
    Благодарности:
    11.136
    Адрес:
    Moscow, Russia
    О. Не знаю, как давно появились... *посмотрел в кэше яндекса - позавчера не было*
    https://www.radsel.ru/download/plc.html
    появились примеры полезных скриптов для PLC
     
  9. diniz
    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    diniz

    Живу здесь

    diniz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Петербург Александровская
    Про не совместимость интерфейсов я понял, я только не могу понять, какой сигнал подается на arm in? Если смотреть по схеме, то там даже кнопку допускается повесить, и она замыкает на GND, то что тогда подается с интерфейса (1wire) D0 ?
     
  10. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Вайлантовские датчики температуры пробовал работают на ура
     
  11. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    Arm In - вход 1-wire с контролем на замыкание, соответственно, может обрабатывать как кнопку, так и данные от датчиков (не реализовано в CCU!) и ключей Dallas (или прочих устройств идентификации с интерфейсом 1-wire).
     
  12. Ps123
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17

    Ps123

    Живу здесь

    Ps123

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Россия
    А для CCU825 Аппаратная версия 10. X поддержка RTD-04 будет?
     
  13. diniz
    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23

    diniz

    Живу здесь

    diniz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.07
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Петербург Александровская
    Я так понимаю, что на ключах Dallas, так же происходит, кратковременное замыкание на GND, ,для сработки ARM In? И если да, то надо посмотреть что происходит на моей панели, с выходами D0 и D1.Или не верно я понимаю.
     
  14. Stynol
    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175

    Stynol

    Живу здесь

    Stynol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.14
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Иркутск
    через ключ протекает небольшой ток, модулируемый внутренней микросхемой с уникальным кодом.
    Этот код и принимается ССU.

    Повторюсь ещё раз: Ваша панель не работает с протоколом 1-Wire, протокол Wiegand 26 - трёхпроводной, а не 2-х как у 1-wire. И что там происходит (на D0 и D1) зависит только от самого протокола. Для подключения панели нужно ещё одно устройство, которое преобразует протокол панели в 1-wire (Z-26). И уже с преобразователя сигнал подается на CCU. Стоимость такого преобразователя в пределах 1200-1500 руб.
     
  15. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    255
    Интересные и наглядные примеры.
    Было бы очень удобно, если функцию "Одновременный контроль и управление по одному входу"
    разработчики включили в состав стандартной прошивки на уровне веб-интерфейса.
    Ведь многие используют CCU825 как термостат, а данная функция позволяет экономить один вход и более, при подключении термодатчиков.
    Язык программирования EXT очень удобен для изменения и дополнения некоторых функций, но не все справятся с подобным программированием.
     
Статус темы:
Закрыта.