    Автоматы для маломощных устройств
    Здравствуйте.
    Нужно оставить на даче работающими канальный вентилятор на 13вт и прудовый насос мощностью 16 вт. Просто так оставлять стремно, решил поставить автоматы, но не знаю, на такие слабенькие устройства какие поставить? При чем на каждое свои. Самый слабые автоматы, которые я знаю-6А. Сработают они если, не дай Бог, коротнет что то в насосе, например?
    Или может по другому как то подстраховаться можно?
     
    кундала , 22.08.15
    #1 + Цитировать
  2. Fludik
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    210

    Fludik

    Живу здесь

    Fludik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Плавкие предохранители уже почему то ни кто не вспоминает
     
    Fludik , 22.08.15
    #2 + Цитировать
  3. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    3.699

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    6.102
    Благодарности:
    3.699
    Адрес:
    Голицыно
    Есть и меньше.
     
    Джипер , 22.08.15
    #3 + Цитировать
  4. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552
    Никакие. Автоматы предназначены для защиты электропроводки, а не приборов.

    понимаете, в чем проблема? Если хорошо коротнет, то сработает соответствующий групповой автомат. Если плохо коротнет, то тока даже 1А хватит, чтобы что-нибудь расплавить или сжечь. Представьте себе электропаяльник мощностью 100Вт. Он потребляет ток всего 0.5А.

    поставьте УЗО. В случае, если что-нибудь совсем слегка коротнет на землю (15-30мА), оно сработает и все отключит.
     
    Последнее редактирование: 23.08.15
    muai2 , 23.08.15
    #4 + Цитировать
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552
    Если и бороться с паранойей, то как уже посоветовали - плавкими предохранителями http://www.chipdip.ru/product/pk30-0.15a/, только где вот разместить держатели для них?
     
    muai2 , 23.08.15
    #5 + Цитировать
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    554

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Кемерово
    Оставлять без присмотра включенное оборудование - изначально косяк... Автоматы, УЗО или предохранители не являются панацеей или какой-то "волшебной палочкой"... Безопасность - понятие комплексное.
     
    Алекъ , 23.08.15
    #6 + Цитировать
  7. кундала
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128

    кундала

    Живу здесь

    кундала

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Полностью с вами согласен. Но, тем не менее, оставляют и холодильноки, и конвекторы.. Хотя, каждый сам решает.
     
    кундала , 23.08.15
    #7 + Цитировать
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    12.571
    Благодарности:
    7.032

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    12.571
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Ижевск
    Это не косяк, а реальность нынешней жизни. Чем тот же прудовый насос хуже постоянно и зачастую без присмотра работающего насоса СО? (При качественном изготовлении того и другого).
    Да и выше упомянутый холодильник...
    Подумать, так далеко не пара устройств наберется, которые практически не имеют смысла при ограничении работой под присмотром. :)
    Так что, действительно, УЗО (с заземляющим проводом во всех линиях) и плавкие предохранители.
    Ну, а дальше можно развивать "бесконечно" - разные дистанционные оповещатели, системы пожаротушения..., вплоть до сторожей, чтобы всё всегда работало под присмотром. :)
     
    Константин Я. , 23.08.15
    #8 + Цитировать
  9. кундала
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128

    кундала

    Живу здесь

    кундала

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Может посоветуете, какое УЗО поставить? На каждый прибор придется ставить свое.
     
    кундала , 23.08.15
    #9 + Цитировать
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    12.571
    Благодарности:
    7.032

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    12.571
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Ижевск
    На каждый прибор надо только если требуется обязательная работоспособность одного, при аварийном отключении другого.
    УЗО достаточно "обычного" на 30мА (ток срабатывания), рабочий ток любой (если только на эти маломощные потребители). "Фирму" не подскажу - тут надо исходить из доверия к "китаю"/"не китаю" - темы по выбору УЗО есть на форуме (поиском находятся).
     
    Константин Я. , 23.08.15
    #10 + Цитировать
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552
    Любой европейский/американский бренд. Количество УЗО (или вообще диффавтоматов) зависит от бюджета.
     
    muai2 , 23.08.15
    #11 + Цитировать
  12. кундала
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128

    кундала

    Живу здесь

    кундала

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду не производителя-понятно, что на этом экономить глупо. Хотел узнать рабочие параметры УЗО, чтоб срабатывал от такого слабого потребителя.
    Приборы находятся в разных местах и работают от разных линий. Так же желательна и работа не зависимо друг от друга. Так что получается, что на каждый свой УЗО.
     
    кундала , 23.08.15
    #12 + Цитировать
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    2.906
    Благодарности:
    1.552
    Рабочие параметры: диффток 30мА (или 10мА, если паранойя). рабочий ток - зависит от вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих. УЗО на 10мА обычно бывают только на 16А, редко до 25А.
     
    muai2 , 23.08.15
    #13 + Цитировать
  14. кундала
    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128

    кундала

    Живу здесь

    кундала

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.11
    Сообщения:
    697
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Автоматы стоят на 16А. Паранойя присутствует, тк ни когда не оставлял электричество включеным без присмотра. Еще раз спасибо за советы, буду подробнее изучать эту тему.
     
    кундала , 23.08.15
    #14 + Цитировать
  15. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    12.571
    Благодарности:
    7.032

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    12.571
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Ижевск
    На 10мА, это если "паранойя" по поражению током. Хотя, во влажных помещениях это "норма", (только редкость:)). А как противопожарное - на 10мА просто не нужно, только ложных срабатывний может добавить. И с 30мА ничего не загорится (если у УЗО будет возможность отработать "аварию"). Противопожарные вообще считаются на 100мА.
     