1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел Навьен Прайм 13 коаксиал ошибка Е205

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЖеШа1, 22.08.15.

  1. ЖеШа1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ЖеШа1

    Участник

    ЖеШа1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Котел Навьен Прайм 13 коаксиал ошибка Е205
    Котел Навьен Прайм 13 коаксиал ошибка Е205. Ни где нет расшифровки. И еще вопрос может данный котел работать без выносного блока?
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего сбой в "мозгах".
     
  3. ЖеШа1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ЖеШа1

    Участник

    ЖеШа1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    как можно вылечить?
     
  4. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Как-то так как на картинке, однако...
     

    Вложения:

    • 27.jpg
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Lavrishin, спасибо. В моих инструкциях нет :(
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Doobik,
    Там и еще кое что имеется вплоть до E782...
    Хорошо бы приложить ссылку на документ.
    Но, благодаря стараниям местных суперпроггеров (во главе с космополитом-Алексеем https://www.forumhouse.ru/threads/316973/, к которому достучаться невозможно), при молчаливом попустительстве админов и модераторов это невозможно, извините...:mad::hello:
     
    Последнее редактирование: 23.08.15
  7. ЖеШа1
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ЖеШа1

    Участник

    ЖеШа1

    Участник

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Спасибо всем. Но проблема наверно все-же в мозгах. Ошибка не пропадает.
     
  8. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.479
    Благодарности:
    956

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.479
    Благодарности:
    956
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А что сделано чтобы она пропала?
     
  9. Ascon2412
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ascon2412

    Новичок

    Ascon2412

    Новичок

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров, Калужская область
    Система
    циркулирования
    отопительной воды
    205
    1 2
    Открытие датчика температуры
    отопительной воды
    Автоматический сброс
    (RESET)
    2 2
    Короткое замыкание датчика
    температуры отопительной
    воды
    Автоматический сброс
    (RESET)
    218
    1 1
    Открытие датчика температуры
    обратной воды ОВ
    Уведомление
    2 1
    Короткое замыкание датчика
    температуры обратной воды
    ОВ
    Уведомление
     
  10. Ascon2412
    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ascon2412

    Новичок

    Ascon2412

    Новичок

    Регистрация:
    22.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киров, Калужская область
    Прайм может работать и без выносного пульта
     
  11. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.611

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.986
    Благодарности:
    1.611
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добавлю из официального мануала:
    "1.проверить провода и коннекторы на наличие разомкнутого соединения.
    2. измерить сопротивление на датчике температуры ОВ, (t25С= 8,481 кОм. t50С= 3,485кОм)
    3. замена главного контроллера".