    Здравствуйте!

    Имеется дом, в стене которого хочется организовать дополнительный вход. Площадку перед дверью этого входа можно разместить на плите перекрытия цокольного этажа, лестничная же часть выступает за контур дома более, чем на 0.5 м.

    Проблема в том, что лестничная часть таким образом будет нарушать пожарное расстояние до стоящего рядом соседского дома.

    Есть ли возможность, скажем, выполнить лестничную часть из металла, сделать её "приставной" и, таким образом, обойти это ограничение?
     
    SADT SPB , 22.08.15
    #1 + Цитировать
  2. АрхитекторПКВ
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    703

    АрхитекторПКВ

    Консультант

    АрхитекторПКВ

    Консультант

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Москва
    Нет такого понятия как лестничная часть, есть капитальное строение которое у вас уже имеется на фундаменте между которого выдержано пожарное расстояние до соседского дома. Если у вас будет выступать лестница без фундамента под ней, то проблем не будет. Да и если с фундаментом проблем не будет, если только соседи не пожалуются. Опять же расстояние считается не от дома до забора, а от дома до соседского дома.
     