    Варианты организации шахты для вентиляции и дымохода
    Добрый день, форумчане.
    Есть такое ТЗ:
    • В единой шахте нужны 6 вентиляционных каналов диаметром 100 и дымоход для газового котла минимальным диаметром 140, оптимальным 150.
    Доп. данные:
    • дом из газобетона, по короткой стороне шахты расположена несущая стена.
    • под проход шахты между перекрытиями оставлен зазор 40см на 1м, в принципе ширину можно увеличивать, по длине желательно уместиться в 90 см
    Вопросы:
    1. насколько разумен ли подход, отображенный на картинке (кладка четных рядов при этом выглядит странной)?
    2. какие вообще есть альтернативные технологии для решения данной задачи?
    3. насколько критично для дымохода внутри кладки упаковывать трубу и из чего ее предпочтительно делать (не упаковывается труба в 150 в стандартные кладки кирпича...)?

    upload_2015-8-21_14-49-2.png
    Картинка заодно для понимания задачи в целом.

    Заранее спасибо за любые мысли, идеи. Задача вроде банальная и типовая, но никак не могу найти решения.
     

    Вложения:

    • шахта.jpg
    Bambino2001 , 21.08.15
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    8.238

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    8.238
    Адрес:
    Москва
    Оптимальным, будет в вашем случае вариант Дымоход Schiedel UNI 16 (18)+ 6 вентканалов Schiedel VENT. Сечение каждого из вентиляционных каналов 120*170 мм.
    Размер (наружный) блока всех каналов, будет = 360*1090 (1130)

    Есть вариант размещения "квадратом" дымоход с интегрированным вентканалом + 6 каналов (2 блока по 3 каждый. Размеры будут 510* 860 или 500* 870 мм.

    Можно еще попытаться решить задачу размещением в канале овальной гильзы. Существуют два типа 100*200 (диаметр 150 мм) и 120*240 (соответствует диаметру 180 мм).

    Необходимо знать назначение помещений, что повлияло на принятие решения о диаметре (100 мм?) и материале (пластик) для вентканалов.
    Судя по объемам и назначению помещений принимается решение о сечении и материалах каналов.
     
    Алексей Телегин , 22.08.15