1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Поиск утечек фреона

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 20.08.15.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Поиск утечек фреона
    Здравствуйте. Подскажите, какую минимальную утечку можно будет обнаружить с помощью мыльного раствора после пайки новой установки? в гр./год?
     
    СлесарьC , 20.08.15
    #1 + Цитировать
  2. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    188

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Екатеринбург
    1
     
    707 , 21.08.15
    #2 + Цитировать
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Мыльный раствор чувствительней приборов? только неудобно и медленно?
     
    СлесарьC , 21.08.15
    #3 + Цитировать
  4. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Подавал в систему азот под давлением 15 бар, утечку на смотровом окне на жидкостной трубке зарегистрировать не удалось, заправил систему фреоном и начал включать компрессор, через пару дней заметил омасление медной трубки на смотровом окне, на стыке нерж. стали и меди смотрового окна ALCO Control, потом стал замечать масло пузырение на стыке со скоростью 1 мм3 в секунду при давлении фреона 20 бар. Но пузырится не каждый день, то есть то нет пузырения. Какая это скорость утечки в грамм*день? Попробовал залить стык эпоксит смолой, после затвердевания на следующий день снова заметил пузырение с той же скоростью но не постоянное, то есть, то нет...
    Существуют ли средства герметизации таких утечек или только менять смотровое окно?
     
    СлесарьC , 19.10.15
    #4 + Цитировать
  5. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Ростовская обл
    Купил другое смотровое окно, латунное Данфосс китайский, выглядит не очень крепко, но со внешней наглядной пайкой медь-латунь. Теперь смотрю на свое старое из нержавки, а оно больше не пузырит на стыке нерж-медь. Такое вообще бывает? Может пока и не менять смотровое?
     
    СлесарьC , 23.10.15
    #5 + Цитировать
  6. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.142

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.766
    Благодарности:
    4.142
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Лучше меняйте, запузырит когда привыкните к хорошему)- закон подлости:)
     
    дед марос , 23.10.15
    #6 + Цитировать