    На кровлю с уклоном 11 градусов мы рекомендуем применить самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA в 2 слоя, с перекрытием вторым слоем перехлестов швов первого слоя.
     
  3. Dimentin
    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    16

    Dimentin

    Живу здесь

    Dimentin

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.12
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия, Москва
    А что если я это сделаю ковром проф?
     
  4. ТН_Shinglas
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474

    ТН_Shinglas

    Живу здесь

    ТН_Shinglas

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474
    На кровлю с уклоном 11 градусов мы рекомендуем применить самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREPULTRAв 2 слоя, с перекрытием вторым слоем перехлестов швов первого слоя.
     
  5. ТН_Shinglas
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474

    ТН_Shinglas

    Живу здесь

    ТН_Shinglas

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474
    1) Воздух будет свободно циркулировать с нижней кровли через Вентфасад в верхнюю часть кровли и дальше проветриваться через конек. В этом случае достаточно будет для кровли вентиляции по коньку. 12 метров более чем достаточно.

    2) К сожалению, узла такого сейчас не нашли. Но монтаж его сводится к оформлению стандартного примыкания к стене. При этом внутри обязательно должен беспрепятственно циркулировать воздух. Гонты не должны уходить под внешнюю стену, чтобы не перекрывался вентканал.
     
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Тут еще всплыл один фактор: были планы обшивать стены "елочкой". Тогда очень непонятно, как должна выглядеть планка примыкания, скат кровли под углом и линия пересечения кровли и поверхности досок получается ломаной. Вроде место типичное, если взять тех же скандинавов, подобная архитектура и отделка вполне популярны. А непонятно.

    Еще я читал-читал вашу инструкцию, в мониторе дырка уже, но там обошли стороной тоже стандартный узел - труба. Выкройки для ковра и железа вы даете (что хорошо). Дальше пишете, что при 50+ см надо делать разжелобку. ОК. А как?.. Я хоть убей, не понимаю, как такую хренотень из металла согнуть :faq: Из ковра, в общем, тоже не очень получается, но он вроде гибче. Или его просто феном немного "уговорить"?
    В энторнетах тоже стандартные рекомендации мильонными тиражами...
     
  7. ТН_Shinglas
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474

    ТН_Shinglas

    Живу здесь

    ТН_Shinglas

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474
    Отличия между продуктами заключается в разнице по физико-механическим характеристикам, где РОКЛАЙТ уступает по плотности и т. п.

    Область применения у продуктов одинаковая.

    Отличия маркетинговые заключаются в том, что РОКЛАЙТ позиционируется для частника – сегмент КМС, а ТЕХНОЛАЙТ – для профессиональной целевой аудитории – ПГС.
     

    Вложения:

  8. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Товарищи из скандитусовки любезно подсказали, как делают этот узел финны. Правда, тут для м/ч или композитной, но уже понятно, как обеспечить плотное прилегание планки примыкания.

    планка примыкания под фасад.gif

    Как, наш ваш взгляд, правильно адаптировать эту конструкцию к г/ч?
    С учетом того, что точный калибр будущей обрешетки под внешний фасад тоже неизвестен. Просто еще до конца не определились, какую именно доску будет использовать и в какой ориентации.
    Делать стандартное примыкание ендовным ковром на внутреннюю стену, а потом просто добавить металлический "отлив" так, чтобы он накрыл кусок ендовного ковра? Или ендовный ковер пока не класть, а добавить уже поверх обрешетки? В общих чертах понимаю, но полной ясности нету.
     
  9. ТН_Shinglas
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474

    ТН_Shinglas

    Живу здесь

    ТН_Shinglas

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474
    1) Мы бы предложили вариант сделать изначально примыкание к ровной стене (Как вариант ОСБ плиту поднять на 30 см) и уже поверх примыкания обшить "елочкой". Подойдет ли такой вариант?
    2) По разжелобку на трубах: удобнее сделать из ендовного ковра. При этом делается выкройка из нескольких кусков. Из одного это сделать не получится. При укладке руководствуемся правилом "вода стекает с верхнего на нижний".
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю, что перед внутренней стеной на расстоянии вентзазора вы предлагаете поставить узкую полоску из ОСБ (перпендикулярно плоскости кровли) и примыкание делать к ней? Потом фасадная доска нахлестывается поверх этой узкой ОСП.

    Как-то так:

    примыканиее фасад.png
     
  11. ТН_Shinglas
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474

    ТН_Shinglas

    Живу здесь

    ТН_Shinglas

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474
    См. файл.
     

    Вложения:

    • IMG_20170406_130153.jpg
  12. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    У вас вариант относительно простой: в примыкании вода не задерживается и рельеф фасада ровный по всей длине. У меня примерно такой случай:

    jukkatalo_jukka-huvila_97-1.jpg

    Тут в примыкании получается поток воды аккурат по углу фронтона-кровли и практически любая обшивка создает хитроумный профиль на срезе. Очень подходящие дырки, чтобы туда воды ветром надуло.
    Кстати, в других темах и на всяких американских ресурсах заметил, что ендовный ковер они предпочитают небольшим кусочкам металла размером с гонт.
     
  13. николай11111
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    67

    николай11111

    Строительство и созидание

    николай11111

    Строительство и созидание

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Альметьевск
    Сделайте планку примыкания 150 * 200 из гладкого металла, заведите примыкание шириной 200 к стене под обшивку, конец в водосток
     
  14. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.368
    Благодарности:
    1.756

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.368
    Благодарности:
    1.756
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Собираюсь приобретать шинглас кантри Алабама. Подскажите пожалуйста когда лучше покупать - сейчас или летом, и не ожидается ли каких акций по Нижнему Новгороду?
    Заранее спасибо
     
  15. ТН_Shinglas
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474

    ТН_Shinglas

    Живу здесь

    ТН_Shinglas

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    474
    Добрый день. Период покупки черепицы сейчас или летом зависит от планируемого времени монтажа кровли. В ближайшее время акций на серию ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS Кантри в Н-Новгороде не планируется.

    Вместе с тем, у многих дистрибьютеров ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, есть услуга бесплатное хранение, когда Вы можете оплатить черепицу, а забрать тогда когда подойдет время монтажа.

    Информация о дистрибьютерах в Н-Новгороде доступна на сайте https://shinglas.ru/contacts/
     
Статус темы:
Закрыта.