1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Скачки давления при открытии крана

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем sym25, 14.08.15.

  1. sym25
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0

    sym25

    Живу здесь

    sym25

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    т. е. можно быть спокойным. Такой производительности хватит на 4 дома?
     
  2. hommar
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222

    hommar

    Живу здесь

    hommar

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дома бывают разные, бывают 1 дом как 4 и наоборот...
    думаю на 4 одновременных душа может не хватить, особенно если 4 туалета одновременно смыть и 4 стиралки будут заливать воду...
    а если в это время ещё 4 крана посуду мыть будут...
     
  3. sym25
    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0

    sym25

    Живу здесь

    sym25

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.09
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    А какие варианты могут быть для увеличения производительности, кроме как замена насоса?
     
  4. hommar
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222

    hommar

    Живу здесь

    hommar

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО если надо одну скважину на несколько домов, то лучше всего в каждом доме поставить буферную ёмкость и водоснабжение по дому делать уже из неё, насосной станцией.
     
  5. hommar
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222

    hommar

    Живу здесь

    hommar

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    863
    Благодарности:
    222
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно некритичное к давлению подключить напрямик к скважине (туалет), а критичное к насосной станции.

    у этой схемы есть один большой плюс - бесплатный нагрев воды из скважины до температуры окружающей среды (актуально летом)
     
  6. Ыoulthiefer
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Ыoulthiefer

    Участник

    Ыoulthiefer

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Нечто похожее началось и у меня ! подскажите пожалуйста что делать (
    начались какие то непонятные проблемы с системой водомет дом 55\75 (
    давление на электронном табло 2,7 (на круглом манометре тоже 2,7) если открыть кран полностью то секунды 2-3 вода идет потом прекращает идти и давление и на электронном табло и на манометре 0,0 включается насос давление сразу становится около 2,0 и вода начинает бежать ...
    если кран включить не полностью а тоненькой струйкой то все нормально.
    отключал насос, сливал воду полностью из бака (не полностью открывал кран и ждал пока на круглом манометре будет 0,0) проверял давление в баке оно 1,2 ...
    подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ?
    давление включения 1,4 выключения 2,7
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.086

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.086
    Адрес:
    Орел
    @Ыoulthiefer, вместо дублирования сообщений лучше бы выложили фото системы, тем более из объяснения ничего не понятно. Предварительно - забитый фильтр между датчиком давления и ГА.
     
  8. Ыoulthiefer
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Ыoulthiefer

    Участник

    Ыoulthiefer

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Прошу прощения за дубляж, просто не понятно было читают вообще темы в которых я пишу или нет т к тишина полная была вот и писал в разные (
    фото сейчас выложить не могу но система следующая:
    насос в скважине - фильтр грубой очистки - ГА - датчик давления - фильтр тонкой очистки - потребители.
    все работало прошлым летом и этим .. на прошлых выходных начались проблемы (
    @Protasevich, спасибо, на выходных поменяю все фильтры посмотрю изменится ли ситуация. если нет то сделаю фото и выложу
     
  9. Ыoulthiefer
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Ыoulthiefer

    Участник

    Ыoulthiefer

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Прилагаю фото системы. вытаскивал оба фильтра, так же оставлял только тот что после ГА ... ситуация не меняется (
    снял несколько видео файлов для наглядности, возможно это поможет знающим людям понять проблему (
    файл 1 - питание на насосе выключено, давление в ГА есть (видно по круглому манометру) открываю кран на полную - давление резко в 0 вода идти прекращает, подаю питание, включается насос давление сразу 1,7 и вода пошла. кран закрыл
    https://cloud.mail.ru/public/2nCy/xC4M2Tkpa
    файл 3 - питание есть давление тоже, открываю кран на полную секунду вода идет потом давление в 0 вода не идет включается насос вода пошла, закрыл кран
    https://cloud.mail.ru/public/65fu/EL2vzHNKz
    файл 4 - питание и давление есть, включаю кран на половину вода идет давление падает нормально, открываю кран на полную вода прекращает идти давление в 0, включается насос
    https://cloud.mail.ru/public/DNDc/rhbeuaPRK
    файл 5 - питание и давление есть, открываю кран наполовину вода идет давление падает нормально вода не прекращает идти
    https://cloud.mail.ru/public/45aC/vHf4WzHxg

    IMG_5019.JPG
     
  10. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    @Ыoulthiefer

    Может у Вас глючит частотный преобразователь (он же - панель управления с датчиком давления). На нем вообще устанавливаются давления включения и выключения? А то в инструкции говорится только об "установочном давлении".
     
  11. Ыoulthiefer
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Ыoulthiefer

    Участник

    Ыoulthiefer

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-петербург
    @vadimsax, но даже если я выключаю его (отключаю питание) то ситуация с давлением не меняется (видно из первого видео по круглому механическому манометру)
    выставлять можно только установочное давление а давление вкл и выкл уже зависит от установочного по формуле
    Pвкл = Pуст - 0,7 атм
    Pоткл = Pуст + 0,7 атм.
     
  12. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    228

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Москва
    @Ыoulthiefer,
    Такое впечатление, что у Вас ГА не работает. Может входной патрубок забился. Давление в баке проверяли с открытым краном?
     
  13. Ыoulthiefer
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Ыoulthiefer

    Участник

    Ыoulthiefer

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Я спускал всю воду и проверял давление в ГА. = 1,2
    что значит проверить при открытом кране ? выключить питание, открыть кран и когда не будет бежать вода проверить ?!
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    36.289

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    36.289
    Адрес:
    Уфа
    Это значит, что давление воды в системе должно быть на нуле. Если потребуется закачать воздух в ГА, то кран также должен быть открыт. Питание насоса разумеется должно быть отключено.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    36.289

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.591
    Благодарности:
    36.289
    Адрес:
    Уфа
    Это значит, что давление воды в системе должно быть на нуле. Если потребуется закачать воздух в ГА, то кран также должен быть открыт. Питание насоса разумеется должно быть отключено.