1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система для очистки воды из скважины

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alexander645, 13.08.15.

  1. Я-Тата
    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Я-Тата

    Участник

    Я-Тата

    Участник

    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! помогите пожалуйста подобрать засыпку для очистки воды из скважины. Темнеют пальцы рук, белое белье после стирки стало серое, накипь в чайнике плюс запах сильный сероводорода. Прилагаю также анализ воды из скважины до фильтра.
    Что имеем:
    Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования гараж 45 кв м., отапливаемый, высота 3 м, ширина 5, длина 9
    3.2.4. Глубина скважины 82 м, дебет 3 куба в час, статический 25 м.,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса - погружной Беламос 3 куба в час. TF3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: производительность макс 2700 в час
    3.2.7. гидроаккумулятор, объем (л) 80л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 300 л в час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1 куб
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: кухня туалет ванная
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: двое взрослых, двое детей
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 280
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.
    В настоящий момент установлена Система от Гидровелл - обезжелезиватель умягчитель., аэрационный накопитель.
    Если быть точным - наполнитель Феролокс 40 литров, квапцевый песок 10 л, и экоферокс
    1,5 года назад полностью меняли все наполнители, смолу в том числе. Летом было сервисное обслуживание. Системе 3 года всего
    Сейчас эти ребята предлагают гипохлорид. Посоветуйте, пожалуйста.
     

    Вложения:

    • IMG_8668.jpeg
    • IMG_8670.jpeg
    • IMG_8671.jpeg
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Какую смолу засыпали, марка, объём загрузки?
    Когда последний раз разбирали и отмывали накопительную ёмкость от осадков железа?
    Советовал бы не торопиться, переделать анализ в независимой лаборатории.
    Не доверяю я инвитро, попадались их кривые анализы. На бумаге всё как-бы не плохо, а по факту совсем ужасно.
     
  3. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    Что-то не так. По анализу Вашу воду чистить не нужно, хотя, конечно, @Килби прав, анализ кривой - дисбаланс по составу:
    upload_2025-12-4_6-41-57.png
    Так быть не должно. Проблем не видно, что очень странно. Запах сероводорода, серое бельё, грязные руки - очень похоже на биоозаражение. Вы, случаем, не отлучались из дома на 3-5 недель, оставив воду в стоячем контуре при плюсовой температуре? Если да, то нужно не водоподготовку исправлять, а трубы промывать. Гипохлорит натрия, имхо - можно и поставить, лишним не будет, но только вместе с угольным картриджем после системы. Но, прежде всего - промойте контур щелочным дезинфицирующим раствором. Если ни разу не химик - возьмите бутыль белизны (самой простой, без ароматизаторов) и пачку калгона, растворите в ведре совместно с водой, закиньте всё это в растворе в Ваш бак, прокрутите через всю систему часа 3-6 (как - не скажу - это надо схему трубопроводов смотреть по месту - если не разберётесь, то сантехника или мужа озадачьте). Ну и после воздействия - слить, промыть пару раз водой весь контур. Перед длительным отсутствием или сливать воду из контура дом-улица-работа-улица-дом или прогонять контур вышерасписанным составом сразу при заселении.
     
    Последнее редактирование: 04.12.25
  4. Я-Тата
    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Я-Тата

    Участник

    Я-Тата

    Участник

    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    По смоле вот такие данные только. Сказали что обычная смола у нас. Последний раз разбирали и чистили месяц назад.
     

    Вложения:

    • IMG_8873.jpg
  5. Я-Тата
    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Я-Тата

    Участник

    Я-Тата

    Участник

    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    А что значит независмая лаборатория? Мы только за этот анализ отдали 9300)
     
  6. Я-Тата
    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Я-Тата

    Участник

    Я-Тата

    Участник

    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Мы уезжали на 2 недели в прошлом году, да. Отключали систему, по глупости. Вода была просто ужас, весь дом вонял. Потом приезжали сервисники, все поменяли нам и смолу в том числе. стало более менее, но не надолго.
    И у нас трубы все пластик, в них разве может быть биозаражение?
    И еще нам предложили поменять засыпку на Promix, якобы она получше и универсальная.
    Спрашивал супруг насчет гипохлорида ценник выдвинули в 300 тыс ..
    И еще на кухню предложли осмос обратный. Но мне кажется это мертвая вода, дистиллят не очень хорошо.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Инвитро - это вывеска, она тоже независимая в плане непонятно кто им делает анализы воды.
    Делать анализ лучше в:
    ГИЦ ПВ в Румянцево, ИСВОДЦентр, Лаб-24
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Чистый маркетинг, не более.
    У вас вполне рабочая система. Её надо или привести в порядок или допилить до рабочего состояния. радикально менять её за 300 тыс. это перебор. Пака так мне представляется ваша проблема.
     
  9. Я-Тата
    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Я-Тата

    Участник

    Я-Тата

    Участник

    Регистрация:
    16.10.25
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Ребята, помогите, пожалуйста, как нам допилить ее? Замучились правда уже с этой водой. Можете нам прислать мастера?
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Вы меня не слышите (не читаете).
    Вам надо сделать анализ исходной воды. Воду можете отвезти сами в лабораторию или вызвать лаборанта для отбора воды на месте. Только будет стоить дороже. Если сами, то лучше в эти проверенные лаборатории ГИЦ ПВ в Румянцево, ИСВОДЦентр, Лаб-24.
    И тогда обращайтесь.

    Или сейчас, можно выехать на место, проверить работоспособность вашей системы. Можно сделать полное ТО, найти косяки, если они есть. Но всё равно анализ исходной воды надо сделать.
     
  11. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    Пластик, нержавейка, медь, какая разница? Биология в воде есть? Есть. В стоячей воде при плюсовой температуре она начинает размножаться очень быстро. Не, если серебряные трубы проложить, то не должна ;)
    Ценник в 300к за что? Нужен насос-дозатор, водосчётчик с импульсным выходом 1 л/имп, канистра на 20 л и фильтр ВВ20 с угольным картриджем.
    Дозатор SEKO Kompact DPT200 - это до 35к, водосчетчик DN20 с имп. выходом (1л/имп), корпус фильтра Big Blue 20 и картридж Pentek EPM-20 в сумме 14,5к. Ну и канистра Вам обойдётся рублей в 500. Итого 50к максимум. Плюс работа и материалы для врезки - ну хорошо, ещё 50к. Итого 100к. Триста никак не получается.
    Ещё РОСА - тоже недалеко от Румянцево, в административном здании Западной станции МВК
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Раньше находились а Севере Москвы. Потом исчезли с горизонта. Они ещё живы?
    По-моему смотрел их сайт, ценник уж больно задран. Думал, что это клон той бывшей РОСЫ.
     
  13. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    Обратноосмотический пермеат с бытовых систем и дистиллят - это сильно разные вещи. Про "мёртвую" воду промолчу... Дабы не вдаваться в полемику (тут уже много таких тем) - если вы сейчас воду для питья покупаете, то однозначно ставьте себе систему очистки. Потому как абсолютное большинство покупной воды именно с помощью обратного осмоса и очищается.
     
  14. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.964
    Благодарности:
    1.771
    Адрес:
    Москва
    Живее всех живых. Сидят на Родниковой, 7 (авт. остановка Инженерный Корпус Западной Водопроводной Станции, собственно именно в нём) - метро Румянцево или Саларьево.
    Да, ценник у них злой - оптимальный комплект вместе с биологией в 20к выйдет. Привыкли с Мосводоканалом за городской (т.е. за наш с вами) бюджет работать...
     
  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.838
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Тогда лучше в ГИЦ ПВ в Румянцево, выйдет дешевле в 2 с лишним раза.