1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не накосячил ли проектировщик ?

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Petrovichr, 09.08.15.

  1. Andrey114
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    888

    Andrey114

    Живу здесь

    Andrey114

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    888
    Адрес:
    Тучково
    ну вот всё и ответили)
    диаметр вычисляется расчетом! - согласен

    нужна только на защемленных участках с выпуском - ~5-ть высот (я лично так всегда на глазок считаю..., я - "колхозник", мне можно)

    значит в остальных местах (в центре плиты) - она не нужна и её ненужность может быть компенсирована - тонким диаметром (или сеткой)
     
    Последнее редактирование: 02.09.15
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @Andrey114, только не 5 высот, 1\4 пролёта.
     
  3. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    Ну про длину в 1/4 пролета уже сказали... А вот в центре плиты верхнюю арматуру и компенсировать не надо - ни тонким диаметром, ни даже сеткой... Не нужна она там вовсе... Более того, нижнюю сетку можно сделать конструктивно всю из 8-ки с усилением рабочей арматурой по середине пролетов... Ну это уже почти "высший пилотаж" для проектировщика и для этого ему нужны знания и умения считать конкретную плиту, а не пользоваться шаблонами, и большое желание сэкономить деньги клиента...