1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    тогда посоветуйте нормальное УПП
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366
    Адрес:
    Саратов
    Чем обусловлено использование УПП?
     
  3. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    чтобы продлить срок службы насоса при работе от сети и чтобы генератор не захлебывался, т. к. без УПП он на пределе вытягивает пусковой ток, а с УПП ему намного легче, это прям по оборотам чувствуется
     
  4. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366
    Адрес:
    Саратов
    Продлить срок службы сомнительно. УПП для асинхронников поднимает частоту от сколькито допустим с 30Гц до 50Гц при этом напряжение в номинале 220В так регулируется скорость мотора. Ваш режет напряжение, что губительно для асинхронника и по барабану коллекторным. Гена при старте насоса проседает по частоте и напряжению, частота нам как бы плюсик, напряжение будет вытягивать AVR. С повышением оборотов гены поднимается частота и напряжение. Это моё видение процесса. Мой Гена просто глохнет при включении насоса пришлось ставить ГА на 200 литров, приемлемо на период отключения электроэнергии.
     
  5. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Курск
    Фронты пока не трогаем. На верхушках этих загогулин нет при включении напрямую?
    А вот и причина ломаных фронтов - мотор тупо не может провернуть альтернатор, потому что предел нагрузки. Надо попробовать пригрузить на полную свой генератор и глянуть.
     
  6. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Курск
    На симисторе.
    Нет там никакого ШИМ, просто полуволну режет.
    Именно так, поэтому глючит и в ошибку уходит.
     
  7. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так, я не понял, вы хотите сказать, что с моим УПП насосу еще хуже чем без него? :ogo:
    Насос у меня Водолей на 2квт, висит на глубине 95м, какой для него лучше плавный пуск поставить чтобы продлить срок службы?
     
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366
    Адрес:
    Саратов
    Там же в инструкции написано не более 30 включений за час. Увеличиваете емкость ГА и насос всегда в воде чтоб охлаждался. По Поводу УПП сам думал поставить для гены но пока не решился. Гена 2.8 кВт, насос водолей 110м, скважина 43-45м.
     
  9. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Курск
    Этот генератор от него ляжки обдрищет. Нужен киловатт на 5. Никакие УПП не прокатят, кроме частотника. Но с ним тоже не все просто. Я уже точно не помню, но нужен либо однофазный на 220в, либо двухфазный с удалением штатного конденсатора и сдвигом фазы 90 градусов. В профильных темах это описано. У меня насос как у @Krott64, и глубина такая же. Так генератор 3,5 кВт приседает при его старте, а он 1300 ватт вроде.
     
  10. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    у меня насос всегда в воде, дебет скважины позволяет
     
  11. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    а какой именно рассматривали?
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366
    Адрес:
    Саратов
    Частотник, но из-за цены забросил и дарить никто не дарит. Мне проще гену 5 кВт привезти.
     
  13. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.931
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Курск
    100% :)]
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.589
    Благодарности:
    4.366
    Адрес:
    Саратов
    Скажите пожалуйста какова длина провода от насоса до генератора и сечение, хочу разобраться как ваш генератор обходит законы физики и не глохнет при пуске насоса. Уверен, что чудес не бывает и перпетуммобиле до сих пор не изобрели ну или ваш генератор первая ласточка в этом направлении. Заранее спасибо!
     
  15. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Екатеринбург
    Насос Водолей 2квт висит на глубине 95м, получается штатный провод насоса 95м (+/- 2-3м), какое у него сечение не в курсе. Далее подключен проводом 4кв.мм, суммарная трасса до генератора примерно 25-30м. В общей сложности, от насоса до генератора 120-130м.
    Генератор с номинальной мощностью 3.5квт, кратковременно по характеристикам может выдать до 7квт пусковой мощности