1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем stefi, 07.08.15.

  1. Диманоид
    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16

    Диманоид

    Живу здесь

    Диманоид

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16
    Мне не известно зачем конкретно так сделано. С дивана не видно. Вам видно, ок.
    Но вот у меня 3ф ввод, стабилизатор один, на одной фазе. Вот я поставлю еще два. Чтобы было на каждую фазу свой стаб.
    А потом генератор однофазный куплю. Мне при включении от генератора включать вокруг стабов что ли?
     
  2. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.496

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.496
    Адрес:
    Курск
    Ага, пойду удавлюсь от зависти :)
     
  3. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    293

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    Москва
    Да, подключение от гены заводить после стабов и можно через биполярный 3ф переключатель.
    И даже авр сделать самому - найти соответствующие контакты на разъеме и через доп реле управлять геной через них (можно сделать полностью автоматический пуск/стоп или частичный - только выключение гены, а запуск руками).
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952
    Адрес:
    Москва
    а с этого момента можно поподробнее ? сам это желаю доделать полностью. ген со встроенным АВР .(он по переключению силовой части не задействован.) а щите дома перекидной с сервоприводом (обзывается тоже АВР) и цель *подружить* это все с целью - ручной запуск из щитка по потребности и автоматический обратный переход при появлении сети. :hello:
     
  5. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.313
    Благодарности:
    1.506

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.313
    Благодарности:
    1.506
    Адрес:
    Глаголево
    @igor28111966, я чего-то ступил, прочитал как "нежелательны в щитке". Поэтому и удивился.
     
  6. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    25.952
    Адрес:
    Москва
    [/QUOTE]
    не поленился и скопировал это сообщ.
     
  7. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    293

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    Москва
    За запуск и выключение (в моем случае) отвечают разные контакты на разъеме у гены, соответственно и задействовал в связке с биполярным переключателем ввода только их. Итого "Авр" собран из: реле контроля напряжения 3ф (в котором настроена задержка включения в 30 сек), автоматического переключателя ввода сети, АВ6а 1п в связке с расцепителем и реле задержки вкл по времени для прогрева гены.
    АВ+расцепитель используются, как для подачи 12в на электромагнитный топливный клапан гены (газовый), так и для предотвращения подачи 12в на этот клапан при наличии ээ в городском вводе.
    Если город обесточен, то руками включаю АВ (расцепитель уже не блокирует его) для подачи газа, затем кнопкой на гене произвожу его запуск и далее, после заданной задержки в реле, оно подает 220в с гены на катушку переключателя ввода, что для него и является сигналом для переключения на ввод от гены.
    При появлении 220 в городском вводе - с реле контроля напряжения (с заданной задержкой) напруга подается на катушку переключателя ввода, который перещелкивает контакты на городской ввод (приоритет), после чего расцепитель в связке с АВ снимает 12в с электромагнитного клапана гены и тот глохнет.
     
    Последнее редактирование: 09.06.25
  8. Диманоид
    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16

    Диманоид

    Живу здесь

    Диманоид

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16
    А зачем заводить после? От стабов хуже будет?
     
  9. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    206

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Екатеринбург
    если у вас инверторные стабы с двойным преобразованием (типа Штиля), то можно до них, если любые другие, то лучше их исключить из резервного питания от генератора

    Особенно зло релейные стабы, у меня таких 3 штуки и тоже сначала подключил после генератора, в результате пришлось схему менять. Смысл в том, что при снижении напряжения генератора, например, насос включился или другая реактивная нагрузка с большим пусковым током, стаб будет повышать напряжение за счет увеличения потребляемого тока и генератор просто захлебнется, либо на нём сработает защита.

    Поверьте мне на слово, не нужны вам стабы после генератора
     
  10. Диманоид
    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16

    Диманоид

    Живу здесь

    Диманоид

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.23
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    16
    Стабы Штиль имелись ввиду. Везде написано что моторам (т.е. насосам) нужно стаб после генератора а то мотору пипец и все такое. Поэтому и возник вопрос. С ответом понятно, спасибо.
    Предполагаю просто запас по мощности (типа двукратный?)
    Устройтсва плавного пуска решают описанную проблему ?
    Правильно ли я понимаю, что наличие "штиля" делает ненужным покупку генератора типа "инвертор"?
    А покупка генератора типа "инвертор" делает ненужным подключение "штиля"?
     
  11. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    760

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.737
    Благодарности:
    760
    Покупка инверторного генератора делает нецелесообразным его ремонт.
    А сломается он, скорее всего, при перегрузке.
     
  12. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    206

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Екатеринбург
    любой стаб начнёт вытягивать напряжение при его просадке (например, провал при пусковом токе в момент запуска насоса), за счет потребления тока от источника, просто инверторный Штиль это сделает относительно плавно, чем релейный
    Если мощность генератора меньше или примерно равна мощности стаба (при номинальной нагрузке), то гена захлебнется, скорее всего

    Если хотите оставить/поставить стабы на весь дом при питании от гены, то мощность гены должна быть кратно больше номинала стаба, оно вам нужно?

    возможно решат, но это сильно зависит от гены и модели УПП (у каждого своя специфика ограничения пускового тока), нужно экспериментировать, у меня стоит УПП-2.5 от Акваконтроля, очень капризно реагирует на бензогенератор, периодически уходит в ошибку
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    8.003

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.279
    Благодарности:
    8.003
    Адрес:
    Москва
    У меня инверторный Fubag TI-3000. 2009 года,
    насос Джилекс Водомет 55/75А 900Вт, и реле давления Политех с плавным пуском.
    Работает как часы.
    Сперва подключал к генератору, потом подключил через инвертор ANENJI 4200W 24V .чтобы гену не гонять постоянно.
    Продолжительный тест в течении трёх суток.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250520-105910.png
    • Screenshot_20250610-105435.jpg
    • Screenshot_20250519-055407.jpg
  14. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    206

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    825
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Екатеринбург
    ключевое слово, с обычными бензиновыми глючат УПП
     
  15. Constable
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    3

    Constable

    Живу здесь

    Constable

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Есть стаб 3 в 1, но он стоит, как 3 отдельных стаба, и на его работу с геной чего-то ругаются. Посему он изначально был исключен, и заменен на 3 отдельных стаба.