1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Обратная тяга при сильном ветре. Как исправить?

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем vda, 21.04.09.

  1. vda
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    63

    vda

    Живу здесь

    vda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    МО, КЛИН
    Всем здравствуйте.
    Имеется: АОГВ 11.6 Жуковский, дымоход и вентиляция выполнены из асбестовой трубы диаметром 160мм, утепленной базальтовой ватой с кожухом из оцинковки.
    Трубы проходят через второй этаж, чердачное перекрытие, кровлю. Общая высота труб около 8 метров. Крыша двускатная с наклоном около 45град, высота около 4.5 м. Трубы ниже конька примерно на метр и на расстоянии около 2.5 метров.
    Зимой проблем с тягой не было, а сейчас при сильных порывах ветра задувает котел.
    Я понимаю, что лучший вариант это нарастить трубы хотя бы до высоты конька или выше, но может быть есть другие решения? Если у кого нибудь был опыт устранения данной проблемы, буду признателен за хороший совет.
     
  2. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Москва
    Высота дымыхода должна быть выше конька крыши на 0,5 м - во избежание срыва тяги - при изменении направлении ветра ...
     
  3. Mityr
    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252

    Mityr

    Живу здесь

    Mityr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.06
    Сообщения:
    351
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Московская область
    На расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька разрешается делать трубу вровень с коньком. У соседа была такая же проблема - поставил какой-то специальный электровентилятор на выход дымохода. Но это не наш метод. Дорого, ненадежно, нарушаются естественные условия горения в котле. На рынке рассказывали, что существуют какие-то специальные дефлекторы на дымоход. Попробуйте поискать в этом направлении.
     
  4. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Пензенская
    А какой дефлектор на трубе стоит, и есть-ли он вообще? ИМХО, установить правильный дефлектор вам надо.
     
  5. vda
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    63

    vda

    Живу здесь

    vda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    МО, КЛИН
    Да, вентилятор - это не наш метод

    Сейчас никакого дефлектора не стоит, сверху обычный конус из оцинковки.
    Спрашивать консультацию на рынке - это совсем не наш метод, там могут все что угодно впарить
    Яндекс выдает кучу всяких дефлекторов, от простых до навороченных поворотных, но все больше похоже на рекламу
    А как определить "правильный" дефлектор?

    По поводу высоты знаю, но нарастить трубу это конечно самое простое решение, но и в то же время самое сложное технически и дорогое.
     
  6. лучок
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66

    лучок

    Живу здесь

    лучок

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Москва
    Точно такой же котёл, точно така\я же проблема. Только с высотой трубы сначала было всё нормально, а потом сосед выстроил 3-тий этаж, и он получился выше нашей трубы. Задувает.
    Я изучала вопрос долго, и единое мнение спецов - только поднять высоту трубы. Увы. остальное - компромисс, ненадолго.
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.308

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.308
    Адрес:
    Москва
    Господа, дефлектора на дымоходах, тем более под газ ставить Запрещено!
    Для улучшения тяги:
    1. Нужно регулярно чистить дымоходы.
    2. Вывести из зоны ветровой тени трубу, нарастив её!
    3. Утеплить дымоход на всем его протяжении.
    А как вы поняли, что у вас обратная тяга?
    И еще по Жуковским котлам не вы первая, кто жалуется...
    Что-то на заводе там намудрили с горелкой и её настройками, а еще с датчиком обратной тяги...
    И он просто нагреваясь перегрывает клапан подачи газа...
    Обратитесь в сервисную службу!
     
  8. vda
    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    63

    vda

    Живу здесь

    vda

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    МО, КЛИН
    Так у Вас проблема решилась?

    А так хотелось...

    Сажи в дымоходе нет

    Утепление 5 см на всем протяжении, конденсата нет

    При сильных порывах ветра пламя от спички (при поднесении к дымоходу) задувает в помещение

    Не я первый :)

    Это относится к котлам с Honeywellовской автоматикой?

    Низачто!
    В прошлый раз, когда я с дуру вызвал газовщиков, они мне отрубили и опечатали газ :mad:

    Наверное придется этим заняться.
     
  9. лучок
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66

    лучок

    Живу здесь

    лучок

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Москва
    Вывод про наращивание трубы - однозначен! дымоход чистый - вызывали пожарников, они смотрели, дефлектора нет, труба утеплена на всём протяжении.
    А насчёт " намудрили на заводе", так мне это сказали открытым текстом в магазине при заводе - в 2001-2002 годах что-то там пытались апгрейдить, и получилось по-Черномырдински: хотели, как лучше, получилось, как всегда.
    Только поднимать дымоход, увы.
     
  10. Павел Ильин
    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Павел Ильин

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Воронеж
    А как положено заканчивать дымоход сверху? простым зонтиком или вообще голой трубой?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.308

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.308
    Адрес:
    Москва
    Согласно нового Свода правил - Устья дымовых труб следует защитить от атмосферных осадков!
     
  12. aboltus

    aboltus

    aboltus

    Гость

    а как лучше осуществить это в техническом плане...то есть чем и как лучше наращивать асбестовую трубу?
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.308

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.308
    Адрес:
    Москва
    Зонт выступающий за периметр на 100 мм в каждую изх сторон, или оголовок...
    Наращивать можно муфтами, а можно хомут-бандажом с асбестом...
     
  14. лучок
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66

    лучок

    Живу здесь

    лучок

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые специалисты по газовому хозяйству! Проконсультируйте!
    Проблема с обратной тягой не решилась до сих пор. Дом у нас с соседями был один, разделён и они перестроили свою часть, подняв третий этаж. После этого высота нашей вытяжки стала ниже их крыши. Газ был проведён и вытяжка установлена , пока у них было только два этажа. А после строительства третьего образовалась проблема обратной тяги у нас.
    Мастер, которого я нашла поднимать вытяжку, говорит, что теперь могут возникнуть проблемы с соседями , так как вытяжка будет у них перед окном на расстоянии в метр с небольшим. Сейчас она доходит только до половины этого окна. И закладывали они своё окно, зная, что в этом месте у нас стоит вытяжка.
    А ещё мастер сказал вот какую вещь: если нарушение тяги возникло по вине соседей, то они обязаны за свой счёт поднять нам высоту вытяжки.Надо обращаться в газовое хозяйство с жалобой.
    Это правда так или нет?
    Я не нуждаюсь в их деньгах, но это может стать аргументом в разговоре.

    И увы - я и сама всё знаю по поводу дикости ситуации. Чем далее, тем больше узнаю о своём наследстве, волосы на голове просто дыбом встают, как узнаю новую подробность. Но тут уж что есть... мне это надо исправлять. Помогите.
     
  15. лучок
    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66

    лучок

    Живу здесь

    лучок

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.08
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Москва
    Дорогие мои, поднимаю тему. Очень нужно совет.