1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Контактор Legrand 04128 (2 НО) монтаж (сопряжение) с КСИТАЛ 4

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем il279, 01.08.15.

  1. il279
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    il279

    Участник

    il279

    Участник

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Контактор Legrand 04128 (2 НО) монтаж (сопряжение) с КСИТАЛ 4
    Уважаемые форумчане, Верно ли я мыслю по схеме подключения ?
    а через 1 и 2 пустить N
    от источника к конечному потребителю на прямую
     

    Вложения:

    • схема.JPG
    il279 , 01.08.15
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    8.259

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    8.259
    Адрес:
    Москва
    Почти.
    Ноль от источника к А2 и 1, а с 2 на нагрузку.
    Только контактора 16А для нагрузки 3,5кВт маловато будет.
     
    Последнее редактирование: 01.08.15
    Alex992 , 01.08.15
    #2 + Цитировать