1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление под домом

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем qirill444, 31.07.15.

  1. qirill444
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12

    qirill444

    Живу здесь

    qirill444

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12
    Заземление под домом
    Добрый день!
    Подскажите, есть деревянный дом. Для усиления балок перекрытия на первом этаже буду вбивать уголки 50*50*5 4 штуки в одну линию, расстояние между уголками около 1,5м, сверху на них приварю такой же уголок. Можно ли использовать эту конструкцию для заземления? Отличие, что это не классический треугольник и что часть уголков будет над землей 50-70 см.
     
    qirill444 , 31.07.15
    #1 + Цитировать
  2. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Для частного дома этого достаточно, только уголок, который будет соединять вертикальные уголки, нужно делать в земле на глубине 0,5 м. По сравнению с треугольником, электроды, забитые в линию, работают эффективнее.

    Скажите еще, какая длина уголков
     
    dkrasnoborov , 31.07.15
    #2 + Цитировать
  3. qirill444
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12

    qirill444

    Живу здесь

    qirill444

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    12
    Длина - та которую смогу забить. От уровня земли думаю 1,5-2 метра получится.
    Уголок, который в земле все равно останется, т. к он будет выступать в качестве полки (подпорки для брусьев пола. Дополнительно думаю проложить резину для изоляции.
    Получается нужно электроды нужно еще соединить на глубине 0,5м. Можно ли вместо уголка использовать полосу 40*4 или 50*5?
     
    qirill444 , 31.07.15
    #3 + Цитировать
  4. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    45
    Да, тогда соединяете полосой на глубине 0,5 м.
     
    dkrasnoborov , 31.07.15
    #4 + Цитировать

Смотрите также