1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Минимальное расстояние между рядами продольной арматуры (по вертикали)

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pumadron, 30.07.15.

  1. pumadron
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    pumadron

    Участник

    pumadron

    Участник

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Минимальное расстояние между рядами продольной арматуры (по вертикали)
    Какое минимальное расстояние между рядами продольной арматуры (по вертикали), а так же минимальное расстояние между поясами продольной арматуры?
     
    pumadron , 30.07.15
    #1 + Цитировать
  2. pumadron
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    pumadron

    Участник

    pumadron

    Участник

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Перепутал интересует не минимальное расстояние а максимальное...
     
    pumadron , 30.07.15
    #2 + Цитировать
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.602
    Адрес:
    Москва
    @pumadron, вот сайт, на нём есть все таблицы, со ссылками на нормативные док-ты (Вас конкретно сейчас интересует вторая или третья ссылка):
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Расположение арматуры
    Правильное армирование углов
     
    max68.2011 , 30.07.15
    #3 + Цитировать