    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста как лучше (надежнее/дешевле) проложить 250 м кабеля от ВРУ на одном участке до дома на другом участке. На ВРУ приходит 3 фазы (15 кВт).
    1. В земле или воздушкой? (Думаю под землей. Надежнее и эстетичнее.)
    2. Сколько фаз кинуть на дом? (Думаю надо 2 фазы вести на всякий случай (обрыв, мало мощности и т. п.).)
    3. Каким проводом? (Знакомый электрик советует ВВГнг 6 или 10 кв. мм (это про 1 фазу шла речь).)
    Кабель 250 м.png
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.746
    Благодарности:
    791

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.746
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Кемерово
    1. Лучше воздушкой, подземный кабель - это гемор на будущее, причём конкретный...
    2. Непринципиально, потому как если сеть нормальная, одной достаточно, а если сеть "убитая", то и три не спасают...
    3. Способ прокладки решает...
     
  3. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    А в чем гемор? Кабель планируется цельным, на глубине 1.7м, и никаких построек над ним не будет, т. к. прокладка планируется в 1 м от забора.
    Если воздухом - то, да: "перегорел" из-за брака в жиле - нашел разрыв и соединил. Или не хватило 5 кВт - подкинул на опоры еще один кабель.
    Но я пока склоняюсь к подземной прокладке ("пока" - это пока меня не разубедили весомыми доводами и фактами, которых в силу не знания предмета я м. б. не вижу).
    Склоняюсь к подземке, т. к. пока там чистое поле, ставить ЖБ опоры - это будет много денег стоить; а если подвешу на 4-х метровые столбы (что тоже не дешево), то боюсь, что мой кабель через неделю в цветмет "уедет".
     
  4. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    У каждого способа свои плюсы и минусы, если есть возможность под землей, то лучше под землей.
    А у вас есть выбор? Вы ТУ получали на подключение?
    Если только его в трубе.
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.746
    Благодарности:
    791

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.746
    Благодарности:
    791
    Адрес:
    Кемерово
    Кабельную линию надо официально оформлять землеотводом, а потом охранять... земляные работы могут случится совершенно неожиданно на всем протяжении трассы. Причём вы можете увидеть экскаватор, подойти к нему и сказать: - тут у меня кабель лежит, а вас пошлют подальше и будут продолжать копать... потому как землеотвода у вас нет...
    это конечно очень круто, но для современной техники совершенно не проблема...
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.802
    Благодарности:
    26.617

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.802
    Благодарности:
    26.617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    5.5кВт на 250м передадутся с потерями 4.5% (при норме 5%) по кабелю 25мм2 меди.
    6мм2 - потери 18% (40В), 10мм2 - 11% (23В), 16мм2 - 7% (15В).
     
  7. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    Возможность техническая? Типа отсутствия строений на пути?
    Обоснуйте пожалуйста чем лучше? Для успокоения души нужна поддержка)
    У меня уже 3 фазы в наличии во ВРУ на другом участке.
    Да, думаю для надежности в ПНД трубу уложить.
    А чем можно кинуть кроме меди? 25мм2 меди что-то дорого выйдет мне кажется.
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.802
    Благодарности:
    26.617

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.802
    Благодарности:
    26.617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алюминием 35мм2 = 25мм2 меди.
     
  9. DimaSG
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22

    DimaSG

    Живу здесь

    DimaSG

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    МО
    а какой аллюминиевый провод можно в землю кинуть? В ПНД трубе и/или без?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.802
    Благодарности:
    26.617

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.802
    Благодарности:
    26.617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кабель, кабель же! АВББШВ (АВБШВ) - то же самое, что ВББШВ (ВБШВ), А - от слова "алюминий".
     
  11. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.987
    Благодарности:
    7.672

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.987
    Благодарности:
    7.672
    Адрес:
    Россия
    Доброго Вам:hello:
    Насколько я понял, ТУ на подключение второго дома у вас нет. В связи с этим, если прокладка будет в грунте, у Вас возможны проблемы, т. к. прокладка пройдёт не по вашей земле и требуются согласования на прокладку (и ещё неизвестно, что там с "красными линиями").
    Что бы избежать проблем делайте "воздушку" СИП-ом от 10 квадратов (минимум).
    Лучше потратится на столбы, чем бодаться с электросетями и администрациями. ИМХО.
    И вопрос: по этой стороне проезд? :hello:
     
  12. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    :) какие 10кв ;) че за люди а. забудьте алюминий минимум 16 и то не на такие расстояния.
    у него просто на 250м такие потери будут что кроме лампочки никакой инструмент там просто работать не будет
     
  13. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.987
    Благодарности:
    7.672

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.987
    Благодарности:
    7.672
    Адрес:
    Россия
    @bloommer, если про 10 кв и алюминий ко мне, то про алюминий я не упоминал. (исправлено ниже). А медь от 10 и выше пойдёт. Но надо смотреть по нагрузке сетей после ТП. :hello:
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  14. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    333
    Осталось только подумать если ли СИП из меди ;)
     
  15. Garyk
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.987
    Благодарности:
    7.672

    Garyk

    Игорь

    Garyk

    Игорь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    5.987
    Благодарности:
    7.672
    Адрес:
    Россия
    Тут Вы правы. СИП таки из алюминия:|: Попутал с АС:aga:;)