Где лучше разместить контур заземления?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем no_fan, 16.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Найдите бурильщиков и загоните в землю одну водопроводную оцинкованную трубу, как минимум на 6 метров, а лучше и побольше - 12, 18... С заливом промежутка кашицей суглинка.
    Если при этом ориентироваться на систему ТТ, точно будет достаточно.
    Даже по ПУЭ требуемые 30 Ом в случае песка повышаются (точную цифру лень искать), а для срабатывания УЗО в 100мА достаточно уже 2 кОм!
    На полпути к септику, например.
     
  2. Mari4cka
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    1.525

    Mari4cka

    Живу здесь

    Mari4cka

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    1.525
    Адрес:
    Харьков
    У нас грунтовая вода уже на 5-6 метрах... Действительно ли необходимо так глубоко буриться?... Хотелось бы своими силами обойтись- без привлечения техники. :(
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лично наблюдал: дом на песчаном холме, на 3 метра ниже - болото с водой. 18 метров штыря дали только 60 Ом.
     
  4. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Если по ПУЭ, то вроде бы исходить надо из этой формулы (п. 1.7.59): upload_2017-2-21_18-55-15.png
     
    Последнее редактирование: 21.02.17
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так то с большим запасом...
    0.3А - 167 Ом
    0.1А - 500 Ом
    0.03А - 1667 Ом
    0.01А - 5000 Ом
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Не, там время срабатывания еще смотреть надо, а для S тем более.
     
  7. leomay
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509

    leomay

    Живу здесь

    leomay

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    1.527
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Москва
    Вот вот, я как раз о том, что применительно к формуле из ПУЭ, 2 кОм многовато будет. При сопротивлении ЗУ потребителя 2 кОм, на РЕ (ОПЧ) по отношению к земле получим U=0,1*2000=200 В. Оно нам надо?
     
    Последнее редактирование: 22.02.17
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Но УЗО даже на 100мА сработает.
    Тут основная проблема - хоть как-то что-то забить, ибо на 30 Ом рассчитывать не приходится.
    Тем более, что про бурилку вопрошающая и слышать не хочет.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.015
    Благодарности:
    6.501
    Адрес:
    Россия
    не надо, поэтому ПУЭ исходит из 50 Вольт
     
  10. Mari4cka
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    1.525

    Mari4cka

    Живу здесь

    Mari4cka

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    1.525
    Адрес:
    Харьков
    Вот так говорить не надо:)) Все я слышу, все принимаю- просто ищу варианты, что возможно сделать своими силами. Для нашего райончика вообще заземление- это "зверь невиданный") Никто его тут в округе не делает - в лучшем случае три арматурки забъют треугольничком, но это избранные... Из ближайших соседей точно заземления нет ни у кого. И скажи я сейчас своим мужчинам, что оказывается надо бурилку заказывать... куда меня пошлют- не ручаюсь..:)) Фразу про "Кто так делает вообще? И что за глупости?" я уже прям слышу...)
    Но поверьте- всю эту переписку обязательно покажу кому надо.

    Тем более, что все комментарии, кроме @Avs7153, для меня вообще будто на иностранном языке прозвучали...:))
     
  11. Mari4cka
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    1.525

    Mari4cka

    Живу здесь

    Mari4cka

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    1.525
    Адрес:
    Харьков
    @Avs7153, и все-таки...Пересчитала по приведенному Вами калькулятору:
    1 труба на 6 метров - 36 ом, а 3штыря на 3,5 метра - 29 ом. Разницу не особо вижу, кроме сильно завышенной стоимости за бурение. Или я не туда смотрю, не то считаю?...:)
     

    Вложения:

    • 2017-02-22_14-56-35.png
    • 2017-02-22_14-57-36.png
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.707
    Благодарности:
    26.568
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да вроде всё то, но песок из всех грунтов самый непредсказуемый. Хуже только сплошная скала. :aga:
    В любом случае, придётся измерять получившееся.
     
  13. Encefalon
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50

    Encefalon

    Живу здесь

    Encefalon

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50
    Добрый всем вечер, а подскажите мне тоже пожалуйста, где мне лучше разместить контур заземления.
    Когда дома на участке не было я поставил в углу участка столб на него повесил ВРУ. Сам щиток заземлили уголком вбитым в землю.
    Теперь стоит дом и надо делать ввод и заземление.
    И я не знаю где лучше сделать это самое заземление. Или около дома и потом завести его в дом отдельно от 4-х жильного кабеля который пойдёт от щитка. Или сделать заземление около щитка, завести его в щиток и уже от туда тянуть сразу 5-и жильный кабель?
    2E6397F8-216F-4967-A984-B33B2809DD00.jpeg 32A16EAB-1160-435D-84C1-A59B5A6359D5.jpeg
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.660

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.660
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ваш щиток не стоит использовать в системе заземления TN-C-S. Остаётся ТТ, независимый заземлитель рядом с домом. Идеально - контур вокруг дома.
    Выходной автомат в ЩУ стоит заменить на селективное УЗО.
    Заземляющий проводник втаскивается в дом отдельно от питающего кабеля.
     
  15. Encefalon
    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50

    Encefalon

    Живу здесь

    Encefalon

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.17
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    50
    Спасибо что откликнулись :)
    Думал уже не подскажут.
    А почему щиток не стоит использовать в стстеме tn-c-s, и почему вообще tn-c-s не получится?
    Перечитал кучу дебатов на тему что предпочтительнее tn-c-s или тт, однозначного ответа нет. Но большинство за tn-c-s :) Тем более если вл выполнена СИПом
     