1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Убъют ли меня дифавтоматы на 30 мA?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 16.07.15.

  1. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Такую же информацию мне дал консультант МПО Электромонтажа и принес журнал, в котором это было написано для типа установки А. На что, немного ошалев сначала от квалификации своего электрика, я все-таки обратил внимание, что в его журнале есть тип установки С (практически по всем параметрам подходит к моему типу установки) и там автоматы соответствуют моим:

    розетки кабель 2,5 мм2 автомат - 25 А, на освещение кабель 1,5 мм2 автомат 16 А.

    В чем опасность высоких номиналов? Автоматы не сработают при коротком замыкании и вызовут пожар?

    P. S. Прилагаю фото ксерокопии журнала МПО Электромонтажа.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    Последнее редактирование: 16.07.15
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    10.111

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.999
    Благодарности:
    10.111
    Адрес:
    Ярославль
    Посмотрим. :)

    Есть вероятность, что кабель защитит автомат от перегрузки. Т. е. не выполнит свою задачу.
     
  3. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Приложил в посте выше и здесь.
    Сейчас смотрю гост 50345-2010, на который ссылается таблица.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.059
    Благодарности:
    4.061

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.059
    Благодарности:
    4.061
    Адрес:
    Брест
    На секунду забудем про номинальные токи розеток/удлинителей и прочего, что в розетку втыкается.

    А теперь подумайте, что такого вы сможете включить в розет. группу, чтобы набрать 25 ампер? Это 5.5 киловатт! Оно вам надо?

    ЗЫ: очень понравился тип прокладки кабеля из сканов, приведенных выше: непосредственно в наличнике, оконной раме:aga:
     
  5. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Кондиционер?

    Сейчас проанализировал и понял, что немного я не правильно дал инфу. Не все розетки получатся 25 Ам. Часть розеток идет 16 Ам, часть 25 Ам. К примеру, из дифавтоматов на 1й и 2й этаж - 4 шт. 25 Ам, и 7 шт. 16 Ам.

    Позже поговорю с электриком, но по факту у меня в доме получается:

    розетки кабель 2,5 мм2 автоматы - 16А и 25 А, на освещение кабель 1,5 мм2 автоматы все 16 А.

    EDIT:

    Слово "непосредственно", скорее всего, относится только к словосочетанию "в теплоизолированной стене".
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  6. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Вот здесь еще нашел:
    http://stroy-banya.com/provodka/vybor-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html
    3.jpg

    Кабель у меня весь Кольчугинский (насколько я понимаю, замечаний к его качеству у электрика не было, сказал, очень хороший).
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  7. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    205

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    205
    Ну сами табличку то запостили наверно сами и видите что 25А не надо на 2.5кв делать.
    тем более долгоиграющие нагрузки. так что 4ку надо как не крути
     
  8. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Была неправильная ссылка на статью с таблицей. Поправил. Под таблицей приведена цитата из статьи, о том, что сечение качественного кабеля позволяет ставить автомат 25 А
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  9. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    205

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    205
    Вы забываете главное почитайте про характеристики ваши автоматов С и посмотрите какой там ток может быть на самом деле и тогда поймете чем может кончится ваши 25А потребители и АВ 25 на таком кабеле
     
  10. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    581

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Ярославль
    @bloommer, вы бы сами для начала посмотрели в пуэ табличку 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
     
  11. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    205

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    205
    сам читать ПУЭ не пробовал!
    2,5

    30

    27

    25

    25

    25

    21

    теперь возьмем то что ваши 2.5 на самом деле будут 2.25 т. е. на 10% хуже.

    теперь возьмем характеристику С на автоматов и посмотрим
    • тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    гдето там по графику 1.1до1.4. отключение около часа.
    теперь посчитаем 25х1.1-1.4=27.5 - 35А и что будет с вашими 2.5недоквадрата при токе 35А почти час!
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.059
    Благодарности:
    4.061

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.059
    Благодарности:
    4.061
    Адрес:
    Брест
    Не нужен вам 25 автомат на розетки.
    НЕ НУЖЕН!
     
  13. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    581

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Электрозавр

    Думай своей головой, не верь сказкам.

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Ярославль
    @bloommer, при чем тут характеристики электромагнитного расцепителя? или теплового?
    Допустимый длительный ток это наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время.
     
  14. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Я тестил на некоторых участках. Сечение везде не ниже нормы. На производителе кабеля не экономил.
     
  15. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Ну, к примеру, розетка на улицу. Я даже еще не знаю что и сколько я на нее нацеплю. Но электрика позже попытаю на фига он это сделал.