1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Убъют ли меня дифавтоматы на 30 мA?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 16.07.15.

  1. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Убъют ли меня дифавтоматы на 30 мA?
    Электрик на большинство индивидуальных розеток заказал купить дифавтоматы:

    1. Питание теплый пол - 16 Ам дифавтомат.
    2. Питание насос - 16 Ам дифавтомат.
    3. Питание 2-й насос - 16 Ам дифавтомат.
    4. Питание газовый котел - 16 Ам дифавтомат.
    5. Питание улица - 25 Ам дифавтомат.
    6. Питание плита - 32 Ам дифавтомат.
    7. Питание стиральной машины - 25 Ам дифавтомат.
    8. Питание сушилка - 25 Ам дифавтомат.
    9. Освещение сауны/сушилки - 25 Ам дифавтомат.
    10 Питание сауны - 32 Ам дифавтомат.

    (и это только цоколь). На 1-й и 2-й этаж еще 11 дифавтоматов.

    Консультант в МПО электромонтаже, выслушав проблему. Подобрал все дифавтоматы с дифференциальным током 30 мА. Электрик принял все автоматы (недели 3 назад). Ничего не сказал. Сейчас скоро он будет собирать щит.

    Я прочитал на форуме, что 30 мА, это для розетных групп, а не индивидуальных розеток. Судя по всему, я выкинул кучу денег, не обеспечив себе защиты. Правилен ли мой вывод? Нужно ли идти песочить электрика за халтуру?
     
    Kuprds , 16.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426
    Адрес:
    Ярославль
    Дифавтоматы вас не убьют, будьте спокойны. Они вообще крайне мирные ребята. :)
    Электрика песочить обязательно, чтоб в тонусе держать.
    Есть вопросы к номиналам токовой защиты. Но это скорее пожар, чем убийство током.
     
    Keyman , 16.07.15
    #2 + Цитировать
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    489
    Адрес:
    Кемерово
    если проявить определенную настойчивость - то да...
     
    Алекъ , 16.07.15
    #3 + Цитировать
  4. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56
    Электрика точно пороть за такую кучу диффов.
     
    bloommer , 16.07.15
    #4 + Цитировать
  5. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    То есть, меня убъет дифференциальный Ток до 30 мА (к примеру, 28 мА), когда я дотронусь до корпуса электрооборудования при пробое, а УЗО не отреагирует.

    К примеру, парочка замечаний?
     
    Kuprds , 16.07.15
    #5 + Цитировать
  6. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Ладно бы кучу диффов, так вроде диф. ток должен был быть на индивидуальную группу 10 мА, а он не указал на это. Консультант тоже продал не то...Хотя я ему показал предназначение диффов, расписанное на бумаге.
     
    Kuprds , 16.07.15
    #6 + Цитировать
  7. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56
    Суть не в номинале. просто надо было вам просто заказать проект вышло бы тыщ 10.
    а так вы выкинули кучу денег на 20с лишним диффов которые нафиг не нужны. у вас только по первым 10пунктам около 200А. подумайте сами все это все равно одновременно никогда работать не будет. т. е. к чему все я это а к тому что все это как раз и надо садить на общий групповой узо было с простыми АВ
     
    bloommer , 16.07.15
    #7 + Цитировать
  8. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426
    Адрес:
    Ярославль
    За что? Совсем не хуже спарки узо+автомат. Тут выбор на вкус и цвет.

    Не убьет. К дифференциальному току выбранных дифов вопросов вообще нет. Вполне работоспособное реение.

    На свет номинал токовой защиты скорее всего завышен. Обычно больше 10А не требуется а у вас 25А. На стиральную машинку тоже много, не уверен что такие мощные машинки встречаются в быту. Это 5,5кВт. А машинки обычно не больше 2 кВт, т. е. достаточно автомата 16А или даже 10А. И так далее.
     
    Keyman , 16.07.15
    #8 + Цитировать
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426
    Адрес:
    Ярославль
    Никаких противоречий. 30мА для защиты достаточно. Не получится сделать многоступенчатую дифзащиту, но по нормативам она и не требуется. 10мА может быть необходимо, если у вас есть групповые УЗО на 30мА и вы хотите сделать дополнительную ступень защиты на одиночный электроприемник установив узо на 10мА
     
    Keyman , 16.07.15
    #9 + Цитировать
  10. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Это я уже понимаю, что электрик пошел по простому пути и на каждую розетку поставил диф. автомат. Деньги уже заплачены и для меня сейчас собственно 2 важных вопроса:

    1. Что с моей безопасностью диф. автоматов при диф. токе в 30 мА на каждую розетку, вместо 10 мА? Система заземления в доме ТТ (то есть, главная надежда на диф. автоматы).
    2. Каков срок службы дифавтоматов Schneider? Сейчас менять всю схему шкафа или, по мере выхода из строя дифавтоматов (так вообще возможно)?
     
    Kuprds , 16.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426
    Адрес:
    Ярославль
    Бред несете. Хочу заметить что вы заблуждаетесь в своих суждениях.
     
    Keyman , 16.07.15
    #11 + Цитировать
  12. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Спасибо, успокоили.
     
    Kuprds , 16.07.15
    #12 + Цитировать
  13. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426
    Адрес:
    Ярославль
    Поставьте групповое УЗО 63А 30мА - это самый простой способ успокоить нервы.

    Вас переживут. С такими номиналами могут и дом пережить.
     
    Keyman , 16.07.15
    #13 + Цитировать
  14. Kuprds
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23

    Kuprds

    Живу здесь

    Kuprds

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Моск. обл., Раменский р-н
    Проверил по листу - опечатка, там правильно 16 Ам.

    У меня тип установки С - многожильный кабель, непосредственно в стене (газобетон, кирпич) подвеска под потолком в гофре. Все освещение идет под 16 Ам, розетки под 25 Ам.
     
    Kuprds , 16.07.15
    #14 + Цитировать
  15. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.426
    Адрес:
    Ярославль
    Если не вдаваться в тонкости проектирования, то на розетки кабель 2,5мм2 автомат 16А, на освещение кабель 1,5мм2 автомат 10А
     