    @vetalt, очень уж у вас своеобразная манера вести дискуссию: вы в постах своих оппонентов видите только то, что хотите увидеть и зачастую вам может привидится даже то, чего не было. Не могу понять: вы то ли невнимательны, то ли забывчивы? Своими саркстическими фантазиями вы только засоряете тему (которая совсем не о проблемах выбора стройматериала и нюансах их использования). Поэтому для невнимательных я ещё раз напоминаю, что отвечал на конкретный вопрос уважаемого софорумчанина Elektrik-555:

    Мало того, что вы с таким апломбом преподносите непроверенную информацию, так вам и просто лень посмотреть нормативные документы, которые вами же и озвучены:
    @vetalt, если бы вы перед тем как сотрясать воздух своими пустопорожными сентетенциями просто посмотрели бы нормативные документы (Приложение № 3 к "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79" (сравните показатели в строках 120-123 (арболит) и, например, 17-70 (различные материалы для изготовления пено- и газоблоков), то не думаю, что адекватным оппонентом этот довод вообще бы упоминался ;)

    С этим утверждением согласен. Только вот ваша "любовь" к раздаче "поручений"...
    Ну уж если вы и привели какой-то довод, так не сочтите за труд его уж и самостоятельно аргументировать и уж естественно из серьёзных источников ;)
    Тогда уж и действительно будет о чём говорить ;)
    @vetalt, вам для справки: при качественной кладке стены из качественного арболитового блока (для особо невнимательных акцентирую их внимание на слове качественный) кладочный шов минимален (для блока). И существует, как минимум, 4 способа сведения практически на нет "мостиков холода" в кладочных швах: добавка в кладочный раствор перлита; выполнение кладочного шва с воздушным зазором; заложение в кладочный шов теплоизоляционного шнура/ленты; комбинация в любом составе первых трёх способов.

    @vetalt, если вы некомпетентны в вопросах строительства из арболита, то и не надо выставлять это напоказ. Если вас интересуют данные вопросы (нюансы использования арболита), например, с целью расширения своего кругозора, то рекомендую обратиться к профильным источникам (опять же, например, к таким как этот раздел нашего форума https://www.forumhouse.ru/forums/499/) и специалисты, которые ведут этот раздел помогут вам разобраться с имеющимися у вас пробелами и непонятностями.

    Считаю нецелесообразным и дальше засорять текущую темы, поскольку ваше некорректная манера ведения полемики приводит именно к этому. И если у вас есть желание продолжить дискуссию (но только в конструктивном ключе!) предлагаю вам осуществить это либо в личной переписке, либо публично (в темах выше приведённого раздела).
     
  2. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
    О. К. спишем хамские выпады, на отсутствие воспитания у вас и продолжим в "конструктивном ключе"..(типа как советовали)
    Сравнил показатели 120-123 и показатель 65-67 ...ну и? Зачем мне повторять вам ещё раз что показатели - идентичны...теперь смотрим на теплопроводность кладки...
    Вы спрашиваете, почему вы должны предоставлять эту характеристику кладки арболита? Да потому что вторую страницу именно вы, поёте песни про него...я и пытаюсь вам объяснить что кладка из арболита это не совсем одно и то же что его блок (в плане теплопроводности)..ну так будьте последовательны в своих аргументах.
    И я не собираюсь учитывать ваши фантазии по поводу отсечения мостиков холода, или иных мероприятий самодеятельности, а желаю видеть нормированную цифру теплопроводности кладки...теперь картина прояснилась?
    Если она вам известна, то выкладывайте козыри материала, который вы тут расхваливаете..если нет, то будем считать, что козыря теплопроводности у него нет...и станем рассматривать иные преимущества этого материала.
    Например, падение с высоты двух метров...:aga:
    И незачем вилять хвостом и писать столько букв..вы не Лев Толстой, что б вас взахлёб читать.
     
    Последнее редактирование: 15.07.15
  3. Kit74R
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52

    Kit74R

    Живу здесь

    Kit74R

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    В урочище Челяби...
    М-дя-я... неизличимо!
    @vetalt, сравните две цитаты внизу:

    и
    Ну и как, разница видна?
    Судя по всему объективность не ваш конёк... :(

    До вас похоже не доходит...
    Вы, похоже, "уважаемый", любите на публику играть.
    Да... ещё один момент: вот когда будете модератором, тогда и будете замечания делать по поводу объёма постов.
    Кстати, о модераторах: поскольку до вас не доходит, то вынужден обратиться к модераторам с просьбой о чистке текущей темы и о переносе данной "дискуссии" в соответствующий раздел.
     
  4. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
    (в пятый раз) Не-е-ет...не видна...её нет...не-е-ету-у-у...(ферштейн?)
    цифры идентичны...от 0,07 до 0,14...и там и там (газобетон - арболит) в зависимости от плотности...(мне безразлично, что вы там в своей голове нафантазировали и что с чем сравниваете ...я с вами рассматриваю конкретный пример сравнения с инси...а не как бы вам хотелось - "все бетоны"..или тем паче- дерево...читайте сообщения собеседников внимательнее, тогда будет понятно о чём идёт речь)
    Будете продолжать надувать щёки?

    Я так понимаю, в этом тексте закодирован ответ..и звучит он так - "теплопроводность кладки мне не известна"..
    Так?
     
    Последнее редактирование: 15.07.15
  5. Kit74R
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52

    Kit74R

    Живу здесь

    Kit74R

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    В урочище Челяби...
    Ну у вас и богатая фантазия! Просто иногда должен быть определённый порядок, в том числе и в ведении тем форума. С чем модераторы и выразили свою согласие и вынесли текущий вопрос в отдельную тему в специализированном разделе форума. ;)
    Что касается коэффициентов теплопроводности кладочного раствора для блоков из арболита: смотрим их значения в уже озвученной таблице для позиций "цементно-перлитная смесь", "воздух" и что-нибудь аналогичное "велотерму". ;)
    А от вас я жду аналогичную информацию по кладочному клею для ИНСИ-блока. Заодно вы может и информацией по его химсоставу поделитесь? Да и стоимостью за 1м3 (блока) и за 1 мешок (клея)?
     
  6. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
    Опять вода...
    вот пример теплопроводности кладки с указанием источника.-
    Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на ц. -п. растворе плотностью 1800 кг/м3 - 0,81
    Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе плотностью 1700 кг/м3 - 0,76
    Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе плотностью 1600 кг/м3 - 0,7
    Кирпичная кладка из сплошного кирпича силикатного (ГОСТ 379-79) на ц. -п. растворе - 0,87

    А гадание на "цементно перлитовой смеси, воздухе, велотерме", или бросание блоков с высоты, это без меня...эксперементируйте...бросайте..бросайтесь...только сами..тихо...
    Либо вы что то заявляете (а вы заявляли характеристики теплопроводности) - и подтверждаете ваши слова.
    Либо вы просто - болтун...всё просто...
     
    Последнее редактирование: 15.07.15
  7. Kit74R
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52

    Kit74R

    Живу здесь

    Kit74R

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    В урочище Челяби...
    Ну, батенька, если озвученное мною - вода, то приведённое вами в качестве примера даже на туман из этой воды не тянет:
    - во-первых, вы привели коэффициенты теплопроводности кладки не ИНСИ-блока, а кирпича (?!);
    - во-вторых, судя по всему, приведённые вами показатели опять вам где-то пригрезились, так как завышены почти в 1,5 раза (сравните с данными, приведёнными в озвученном вами же нормативном документе (Приложение № 3 к "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА СНиП II-3-79" (сравните с показателями в строках 84-87);
    - в-третьих, я не понял, что в вашей текстовке подпадает под определение "с указанием источника" (?); если вы считаете, что данными источниками являются указанные вами ГОСТы, то вы глубоко ошибаетесь - это ГОСТы не на выполнение кладок и даже не на кладочные растворы, а те государственные стандарты, в соответствии с которыми изготовлены упомянутые в тексте КИРПИЧИ (!);
    - в-четвёртых, я так и не понял где у вас информация о коэффициенте теплопроводности клеевой кладки ИНСИ-блока?

    Похоже общество так и не дождётся от вас этой информации... :(

    А мы (мы - это я и те тысячи людей, которые считают целесообразным для избежания мостиков холода использовать методики, отнесённые вами к "гаданию") к вам и не навязываемся: коль не верите, что аксиому не надо доказывать, то, как говорится, и флаг вам руки - можете доказать ещё раз! Только вот открытием это не будет. ;)

    Видимо я не очень доходчиво объясняю, хотя обычно этого с моими оппонентами не происходит: адекватные люди логичные доводы воспринимают... Но в вашем случае... Вы в чужом глазу ресничку разглядели, а в своём - бревно не заметили :( Поэтому предлагаю вам ознакомиться с работами учёных-практиков, работающих в строительной отрасли. Например, для начала, с работами Наназашвили И. Х. "Арболит - эффективный строительный материал" и "Строительные материалы из древесно-цементной композиции". А потом могу порекомендовать изучить и другие его работы.
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  8. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
     
  9. Kit74R
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52

    Kit74R

    Живу здесь

    Kit74R

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    В урочище Челяби...
    @vetalt, учите матчасть, уважаемый! ;)
     
  10. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.905
    Адрес:
    Челябинск
    Вы тут не пытайтесь вылезти из под своих завалов какими то дурацкими слоганами...
    Вы выдайте показатель теплопроводности кладки, вашего чудо материала, и тогда будет предмет для сравнения...
    А дурака валять, и делать непонимающий вид - это со своими адептами...
     
  11. Kit74R
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52

    Kit74R

    Живу здесь

    Kit74R

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    В урочище Челяби...
    Я вам целый СНИП/ГОСТ привёл со всеми характеристиками, даже монографию учёного-строителя, посвящённую арболиту и конструкциям из него. Вы не удосужились с ними даже ознакомиться... :( И вас они почему-то не устроили, хотя всё, что необходимо там есть...
    А вот от вас, кроме кирпичного словоблудия (характеристики кирпичной кладки) вместо данных по кладке с ИНСИ-блоком, общество так и не дождалось... Очень похоже на женскую логику: "А почему зебра? А потому что море!", в том смысле, что "А почему ИНСИ-блок? А потому что есть характеристики кирпичной кладки!".
    Поэтому не вижу смысла с вами общаться до тех пор пока не предоставите запрошенные ранее данные по ИНСИ-БЛОКУ, но только со ссылками на сопоставимые по серьёзности источники.
     
  12. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.747
    Благодарности:
    36.925

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.747
    Благодарности:
    36.925
    @Kit74R, @vetalt, ну вы даете. :)]:ogo:

    Я в свое время много копал на эту тему. Есть СТО 501-52-01-2007, которое разработали Центр ячеистых бетонов, НП «Межрегиональная Северо-Западная строительная палата», Департамент строительства Ассоциации Строителей России. В общем это конторы, которые напрямую заинтересованы в продвижении газобетона и других ячеистых бетонов. Там есть таблица 7.1 по теплопроводности кладки из ячеистых бетонов на растворах и на клею. Конечно существуют определенные различия между блоками разных производителей и по теплопроводности, и по прочности, но в целом из этих таблиц видна зависимость теплопроводности от плотности блоков и от видов кладочного раствора или клея.

    Если внимательно прочитать это СТО, то можно увидеть, что к ячеистым бетонам оно относит огромный список бетонов, имеющих определенные различия при производстве, но имеющие схожие между собой характеристики (таблица 4.1.). Поэтому любые ячеистые бетоны, обладающие одинаковым весом отличаются друг от друга по прочности и теплопроводности незначительно. Т. е. отличия будут, но их можно особо не учитывать. Так что таблица 7.1. в полной мере отражает реальность ситуации с теплопроводностью кладки ячеистых бетонов.

    И еще надо обратить внимание на влажность блоков в этой таблице. Сейчас все производители ячеистых бетонов продвигают влажность своих блоков в 4-5% как равновесную, т. е. ту, которая наступит когда-нибудь, т. е. через какое то время после производства блоков и этот период времени нигде, никак и никем не определен, потому что он зависит от огромного количества факторов и когда он наступит, не знает никто. :) Все знают, что он наступит, но когда, это неизвестно. Именно поэтому в СТО 501-52-01-2007 за основу реальных расчетов взята влажность в ячеистых бетонов от 8% до 22%, т. е. та влажность, которая точно будет при эксплуатации.

    Цифры производителей и цифры в реальности не всегда совпадают. :) Так что если кладка любых блоков (арболит, газобетон, керазмтобетон и т. д.) ведется на раствор, то раствор увеличивает теплопроводность кладки. Использование клея позволяет реально снизить теплопроводность любой кладки. Что касается арболита, то у нас есть производитель, который выпускает арболитовые блоки в несъемной опалубке с дельтой по геометрии до 2 мм. и такие блоки можно реально класть на клей или специальный теплый раствор, который производит этот же производитель. Но т. к. в большинстве своем геометрия арболитовых блоков у подавляющего большинства производителей значительно хуже и застройщики вынуждены класть их на кладочный раствор, а не на клей, то существуют два простых и эффективных решением снижения теплопроводности кладки арболитовых блоков:
    1. использование теплого кладочного раствора, в основном на основе перлита.
    2. использование вспененного полиэтилена для разрыва мостика холода.

    @Kit74R, @vetalt, предлагаю вам немного расслабиться. :) Идеальных материалов нет и у каждого материала есть свои плюсы и минусы. Их надо знать и вести стройку с учетом особенностей каждого конкретного материала. :hello:
     

    Вложения:

    • Виды ячеистых бетонов. СТО 501-52-01-2007.jpg
    • Теплопроводность кладки газобетона на клею (2).JPG
    • Теплопроводность кладки газобетона на клею (3).JPG
    • Терморазъем кладки.jpg
  13. Kit74R
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52

    Kit74R

    Живу здесь

    Kit74R

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    В урочище Челяби...
    @a991ru, во-первых, большое спасибо за информацию: мне раньше этот источник, к сожалению, не попадался, а имеющаяся у меня разбросана по разным источникам, что не совсем удобно. Раньше приходилось много времени тратить на поиски конкретики.
    Во-вторых, приношу извинения за своё не совсем уместное поведение: повёлся на неадекватное поведение оппонента и не удержался, "поддержал" нарастание эскалации (был вынужден уйти от сути вопроса). Просто давно не встречался с таким... такой категорией пользователей форума.
     
  14. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.747
    Благодарности:
    36.925

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.747
    Благодарности:
    36.925
    В жизни бывает все, но это форум, на котором народ ищет информацию. Вопросы, которые затронуты в этой теме являются важными для людей, т. к. выбор блоков для стен дома большинство считает чуть ли не важнейшим элементом в стройке. Поэтому если есть какая то информация для людей, то ей безусловно можно поделиться. Но полезная информация и разборки двух пользователей, имеющих абсолютно разные мнения по одному и тому же вопросу, это совсем не одно и тоже. Поэтому предлагаю выяснение отношений прекратить и если есть какая-либо информация по теме, поделиться ей с форумчанами. Они будут вам благодарны. :hello:
     
  15. VicktorVR
    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    294

    VicktorVR

    Живу здесь

    VicktorVR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.08
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Челябинск
    От блин развезло-то оказывается тему :).

    Кстати, остатки ЦСП на улице через два года развалились от влажности :)