Армирование стен монолитного цокольного этажа

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dzhulyan, 08.07.15.

  1. Dzhulyan
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Dzhulyan

    Новичок

    Dzhulyan

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Армирование стен монолитного цокольного этажа
    Помогите пожалуйста разобраться. Размер дома 10х15 метров. Есть бетонная подготовка: песок 10см, щебень 10см, залит жидким цементным раствором. Подушка: ширина 1 метр, высота 30 см.
    Вопрос: правильно ли армирование - нижняя продольная d14 арматура в 4 ряда с шагом 20 см. и верхняя d12 арматура в 4 ряда с шагом 20 см., связаны хомутами d6 арматурой.
    СТЕНЫ: Толщина стены 30см. АРМИРОВАНИЕ: вертикальная арматура d12 с шагом 50см в два ряда. Продольная арматура d12 через каждый 50см.
    ПЕРЕКРЫТИЕ: пустотные плиты.
    ВЕРХНИЙ ЭТАЖ: 1 этаж из автоклавных газоблоков "Экотон"
    ПЕРЕКРЫТИЕ: По балкам деревянная без мансарды.
     
    Dzhulyan , 08.07.15
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.605

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.605
    Адрес:
    Москва
    @Dzhulyan, отвечу только по подушке, причем своей же цитатой, 5 минут назад человеку писал:


    1. достаточно ли высота пятки в 300мм и 12 арматуры в 4 прутка сверху и 4 снизу ?
    Высота достаточна, а возможно и избыточна.
    Армирование слишком избыточно!
    Достаточно одной нижней сетки: продольная ф12 мм три нитки - она является конструктивной! и поперечная рабочая ф12 мм шаг ориентировочно 250 мм.Расположение арматуры
    Вторая, верхняя сетка делается в редких случаях:
    фундамента на склоне или при планируемом заглубленном цокольном этаже (при отсутствии фундаментной плиты) или устройствеподвала.
    Конструктивная арматура


    2. как правильно всего сделать выпуски для арматуры 1прямой или 2 Г образный или оба варианта хороши ?
    Неважно, прямой или Г-обраный. Важно, чтоб глубина анкеровки и в подошве и в ленте была 40-50 диаметров. А значит при высоте 300мм прямой уже не годится.
    Выпуски достаточно в один ряд посередине, привязывать к армировке ленты их не обязательно!
     
    max68.2011 , 08.07.15
    #2 + Цитировать
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.605

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.605
    Адрес:
    Москва
    @Dzhulyan, в Вашем случае только 4 нитки продольные.
     
    max68.2011 , 08.07.15
    #3 + Цитировать
  4. AlexVASU
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    46

    AlexVASU

    Живу здесь

    AlexVASU

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Тюмень
    Переизбыточное армирование однозначно. Остальное не особо понял! Лучше картинкой
     
    AlexVASU , 09.07.15
    #4 + Цитировать
  5. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Новосибирск
    Шаг то какой?
    Именно поперечная нужна (должна работать) при
    Т. е. получается консоль в 35 см. (с каждой стороны)
    а у вас там d6...
     
    demetrodon , 09.07.15
    #5 + Цитировать
  6. Dzhulyan
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Dzhulyan

    Новичок

    Dzhulyan

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, стены цоколя (10Х15м.) толщиной 30см. высотой 3 метра - КАКУЮ АРМАТУРУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, КАКИМ ШАГОМ (ПРОДОЛЬНЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И Т. Д.)?
    Перекрытие ж/б пустотные плиты.
    Сверху только один этаж из автоклавного газоблока и перекрытие по балкам.
     
    Dzhulyan , 09.07.15
    #6 + Цитировать
  7. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.432
    Благодарности:
    830
    Адрес:
    Новосибирск
    Арматура зачем? Она в растянутой зоне применяется (в основном). Откуда растянутая зона в стене (не в перекрытии)- от давления грунта обратной засыпки и, главное- СМП.
    Вы не про грунты в целом, ни грунт обратной засыпки в частности, ничего не пишите, регион не указываете...
    Необходим подпор- внутренними несущими и/или контрфорсами через 4-5 метров.
     
    demetrodon , 09.07.15
    #7 + Цитировать
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.605

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.605
    Адрес:
    Москва
    @AlexVASU, Вы или на ник жмите или цитировать научитесь, а то непонятно кому Вы отвечаете! :(
     
    max68.2011 , 09.07.15
    #8 + Цитировать
  9. VilArt33
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    590

    VilArt33

    Живу здесь

    VilArt33

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    590
    Адрес:
    Новороссийск
    Минимальный шаг 40см., вроде.
     
    VilArt33 , 15.08.15
    #9 + Цитировать
  10. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    234

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Уфа
    Здравствуйте!
    Возник такой вопрос. Зачем в стене цокольного этажа 2 ряда сетки, а не одна ближе к внутренней стене?
    Сколько встречал отчетов о строительстве и проектов - везде в монолит замуровывают 2 ряда сетки, но не могу представить нагрузок, при которых возникнет зона растяжения на внешней поверхности стены. Прошу профи и теоретиков (в хорошем смысле) пояснить этот вопрос.

    * Нагрузка от давления грунта на стены - работает внутренняя сетка арматуры,
    * Несимметричная изгибающая нагрузка от уширения консоли под стены - работает внутренняя сетка арматуры.
    Аналогию вижу с плитами перекрытия - там арматура только снизу.

    п. с. Название темы соответствует сути моего вопроса, надеюсь, ТС не против, что в его теме спрашиваю.
     
    Ovalent , 08.12.15
    #10 + Цитировать
  11. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Все зависит от толщины самой стены- чем тоньше стена, тем ниже (меньше) зона сжатия бетона и тем больше угроза разрушения бетона в этой зоне и стены в целом. Против этого явления и армируют второй (наружной) сеткой.
    Кстати, в плитах перекрытиях есть и вторая сетка, меньшего диаметра, просто на нее не обращаете внимания, видите только арматуру.)
     
    costeapechnik , 08.12.15
    #11 + Цитировать
  12. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    234

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Уфа
    @costeapechnik, то есть, внешняя сетка служит для того, чтобы отвалившиеся от сдавливающего напряжения куски бетона остались в стене? :) Один кирпич М100 выдерживает сдавливающую нагрузку 30 тонн. А мы говорим о монолите М200-М300. Неужели в 1-2 этажном домишке могут возникнуть такие сдавливающие напряжения, что бетон растрескается? К тому же, внутри цоколя возводятся перегородки, выполняющие функцию подпорок.
     
    Ovalent , 08.12.15
    #12 + Цитировать
  13. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.274
    Благодарности:
    1.948
    Адрес:
    Молдова
    Немножко не так! Армирование сжатой зоны бетона препятствует образованию трещин с последующем разрушением.
    Причем этажность домика? Мы говорим о боковом давлении грунта, с. м. п., такие факторы которые практически не поддаются расчету.
     
    costeapechnik , 08.12.15
    #13 + Цитировать