    Я правильно понимаю, что для того, чтобы подобрать правильно насос, нужно замерить производительность потока воды, который приходит в дом, сунув трубу в ёмкость и замерив секундомером время её заполнения?
    Ведь может быть ко мне приходит высокое давление, но с очень низкой производительностью?
    С другой стороны, у соседа, который на горе, вода еле течёт. Значит, эти две атмосферы, которые ко мне приходят, это просто естественное давление свободного падения воды с высоты 20 метров по 32-й трубе.

    А ёмкость посоветуете отдельно брать с насосом или лучше всё вместе в виде насосной станции? Правда в насосных станциях обычно ёмкости маленькие на 25-50 литров.
     
    Последнее редактирование модератором: 08.07.15
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098
    Адрес:
    Орел
    Вы речь ведете про гидробак, а я Вам говорил про накопительную емкость, т. е. еврокуб, бочка, цистерна и т. п. Т. е. наполняете емкость, а потом уже с неё при помощи НС осуществляете полив. Это позволит при ограничении, или временном отсутствии воды в центральном водопроводе, не ограничивать себя в расходе воды.
     
  3. Nickolaus
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    Nickolaus

    Живу здесь

    Nickolaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Так в том то и дело, что вода есть всегда и нет никаких ограничений. Хочется как-то обойтись без ёмкостей.
    Почему никто не советует обычную насосную станцию с гидробаком. Я так понимаю, она решит обе проблемы (увеличит напор + увеличит производительность).

    Отсюда вопрос. Возможно ли насосом увеличить производительность при такой длине трубы (140 м, правда, с горки).

    Тем временем решил взять мембранный бак Джилекс на 200 литров. По идее, такого объёма должно хватить и для дома и для полива (1 цикл). Чем больше бак, тем реже включается насос. Всё верно?
     
    Последнее редактирование модератором: 08.07.15
  4. Vechtruba
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    Vechtruba

    Участник

    Vechtruba

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Пенза
    Обозначенные в моем письме насосы, да и Вами в первом сообщении (основа там одинаковая), Вы можете использовать в любых целях, т. е. это будет просто повышающий насос для системы водоснабжения.

    Для более точного расчета нужна исполнительная схема с указанием всех применяемых материалов, диаметров, фасонных частей и оборудования.

    Но есть уверенность что необходимости в большом гидроаккумуляторе нет, 200 литров (а работать он будет процентов на 50-70% своего объема, в действительности) не сильно Вам помогут для системы полива. Так что будет достаточно тех гидроаккумуляторов, которые идут в комплекте с насосными станциями (это обычно 24 литра). Если только не хотите иметь запас воды на случай отключения воды, в таком случае гидроаккумулятор большой емкости оправдан.
     
  5. Nickolaus
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    Nickolaus

    Живу здесь

    Nickolaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Расход одного контура дождевателей в среднем 3500 л/час. Я планирую включать контура по очереди каждый на 15 минут. То есть, расход будет 58 л/мин. Бака на 24 л. хватит на несколько секунд и снова будет включён насос. А ведь ему ещё нужно какое-то время на нагнетание давления в гидроаккумулятор. Получается, что дождеватели будут выключаться каждые несколько секунд, ну или затухать. Или вы имели в виду, что в случае полива насос будет постоянно эти 15 минут работать?
     
  6. Vechtruba
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6

    Vechtruba

    Участник

    Vechtruba

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Пенза
    Если насос будет подобран под требования системы, то он будет работать все это время не отключаясь. А если будет установлен какой-либо "монстр", характеристики которого сильно превышают потребности системы, то у него отключения обязательно будут в процессе работы.
     
  7. Nickolaus
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    Nickolaus

    Живу здесь

    Nickolaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    А какую готовую станцию насосную посоветуете под мои нужды?
     
  8. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @Nickolaus, Голову не забивайте, подбирайте насос по максимальным параметрам и используйте его с блоком частотником, он будет всегда держать вам нужное давление в зависимости от разбора воды за счет оборотов вращения двигателя и ни каких больших баков 5л хватит для компенсации гидроударов. Плавный пуск, защита от сухого хода, контроль давления в системе при любых разборах воды, долгий срок жизни насоса.
     
  9. Nickolaus
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    Nickolaus

    Живу здесь

    Nickolaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Блок частотник это устройство для преобразования частоты? Можно ссылочку. В поиске только какие-то здоровенные шкафы ищутся.
     
  10. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
  11. Nickolaus
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    Nickolaus

    Живу здесь

    Nickolaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Насос мне понравился. Блок управления значит сам будет управлять работой. А гидробак в этой схеме будет полезен? Какой посоветуете?
     
  12. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @Nickolaus, Гидробак по сути не нужен, минимальный литров на 5 для компенсации гидроударов при пуске, у меня работает уже 4 года вообще без бака. Частотником задается верхний предел давления и он не выключая насос а регулируя оборотами вращения двигателя держит заданное давление.
     
  13. Nickolaus
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    Nickolaus

    Живу здесь

    Nickolaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Так ведь если нет гидробака, то это значит, что любое мытьё рук или смыв унитаза будет сопровождаться мгновенным включением насоса, так как в выходной трубе насоса мгновенно пропадёт давление при любом даже самом мизерном потребителе. Стиральная и посудомоечная машины довольно часто за циклы стирки набирают себе небольшое кол-во воды (по 200-300 мл каждую минуту). Такой режим постоянных включений и выключений не будет вреден этому насосу?
     
  14. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @Nickolaus, У него датчик потока стоит, поток воды пошел он сработал при потоке менее 2 л. в мин не среагирует, и плавный пуск двигателя, если будет стоять бак хуже не будет это точно.
     
  15. Nickolaus
    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5

    Nickolaus

    Живу здесь

    Nickolaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    5
    Вот это не понял. Откуда тогда будет браться вода, если я открою кран и буду мыть руки под маленькой струей менее 2 л. в мин? Насос то при таком потоке включаться не будет. Или вы имеете в виду, что насос будет через себя пропускать самотёком первичный поток, который идёт со входящей трубы?