Безопасно ли проложить ПВС в щель между ламинатом и гипсокартоном?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем axillent, 05.07.15.

  1. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    30

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    30
    Безопасно ли проложить ПВС в щель между ламинатом и гипсокартоном?
    Возникла необходимость установить компьютерное оборудование в помещении где нет ни копьютерной сети ни розеток

    Оптимальный вариант это протянуть вдоль смежной комнаты пару - силовой кабель+витая пара, примерно 6 метров
    вдоль этой стены наклеен плинтус из МДФ плотно прилегающий и приклееный к гипсокартонной стене
    под плинтусом между ламинатом и гипсокартоном есть щель куда провода вполне помещаются
    безопасно ли так прокладывать?
    А может подрезать низ гипсокартона, чтобы оставить зазор?
     
    axillent , 05.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.291
    Благодарности:
    9.676

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.291
    Благодарности:
    9.676
    Адрес:
    Москва
    Лучше оставить зазор.
    Но самое главное, ПВС для этого не предназначен,:no: прокладывайте ВВГнг.
     
    Alex992 , 06.07.15
    #2 + Цитировать
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.219
    Благодарности:
    4.047

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.219
    Благодарности:
    4.047
    Адрес:
    Москва
    Так, наверняка, хачикяны советуют. Или жаба :(
     
    ZooZoo , 07.07.15
    #3 + Цитировать
  4. axillent
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    30

    axillent

    Живу здесь

    axillent

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    30
    ни то ни другое
    ПВС более гибкий и как мне видится лучше подходит для всяких извилистых путей
    но по советам уже проложил NYM
    подойдет? у него оболочка посолиднее чем у ВВГ
    а зазор хорошенько расширил подрезав низ гипсокартона
     
    axillent , 07.07.15
    #4 + Цитировать
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.219
    Благодарности:
    4.047

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    4.219
    Благодарности:
    4.047
    Адрес:
    Москва
    Подойдет, если не левак.
     