Комната для котла, что неправильно расположено?

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем tellur, 03.07.15.

  1. tellur
    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5

    tellur

    Участник

    tellur

    Участник

    Регистрация:
    01.10.13
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимир
    Комната для котла, что неправильно расположено?
    Добрый день, нужен совет
    Есть деревянный дом, подключен к электричеству, но пока нет газа. Газовая труба подведена к дому, осталось только получить ТУ у газовщиков и подключить.
    В помещение (находится в углу на 1 этаже дома, отделка гипсовыми листами, дверь деревянная, где смонтирован 2х контурный котел (BAXI Main Four 24 кВт), также на данный момент подведен подземный электрический кабель от подстанции, смонтировано ВРУ, также находится гидроаккумулятор на 100л и планировалось устанавливать систему водоочистки. Подозреваю, что расположение этих устройств в одном помещении недопустимо. Что можно исправить, для того, что бы не было выявлено нарушений при подключении газа? Можно ли разделить комнату перегородкой, уменьшив площадь? И если сделать вход в комнатку с ВРУ из котельной, а не как на втором рисунке? схема котельной и щитовой.jpg 1.jpg 3.jpg 2.jpg
     
    tellur , 03.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Екатеринбург
    В нормах на котельную ни чего не сказано про недопустимость наличия щитка в котельной. Т. е. можно.
     
    Doobik , 24.07.15
    #2 + Цитировать
  3. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    Судя по фото все должно быть нормально
     
    StroimTeplo , 09.10.15
    #3 + Цитировать
  4. боберр
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5

    боберр

    Участник

    боберр

    Участник

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Рыбинск
    Дверь должна наружу открываться
     
    боберр , 28.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Uralets
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5

    Uralets

    Участник

    Uralets

    Участник

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Екатеринбург
    Внутрь. Неделю назад от газовщиков бумага на руках по необходимым условиям выдана. Логика - шваркнуло - дверь часть выхлопа удержит.
     
    Uralets , 17.12.15
    #5 + Цитировать
  6. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    282

    gab51

    Проектирую свой дом

    gab51

    Проектирую свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    282
    Адрес:
    Ярославль
    @Uralets, Странная логика. Не вылетит дверь, вылетят стены. Что значительно хуже!
     
    gab51 , 17.12.15
    #6 + Цитировать
  7. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.348
    Благодарности:
    13.223

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.348
    Благодарности:
    13.223
    Адрес:
    Истра
    @tellur, щиток недопустим ближе 1 м к котлу. Против нахождения в одном помещении запретов нет.
    Площадь и кубатура у вас в пределах требований, а вот площадь остекления я бы перепроверил.
    Если не хватит - доберите дверью с остеклением, это проходит. Можно решеткой закрыть.

    @боберр, @Uralets - куда должна открываться дверь в требованиях нет указаний. Нужно лишь что бы была площадь остекления соответствующая (при хлопке что бы не стены а стекла вылетели) + наличие воздухопритока и вентиляции/дымохода. Ну и заземления. Без Актов на это газ не пустят.

    p. s. котел судя по фото - турбированный, с коаксиалом. Тогда и воздухоприток не нужен.
     
    Allmas , 17.12.15
    #7 + Цитировать
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если не затруднит, хотелось бы ссылку на Нормы. :hello:
     
    Doobik , 17.12.15
    #8 + Цитировать
  9. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.348
    Благодарности:
    13.223

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.348
    Благодарности:
    13.223
    Адрес:
    Истра
    Сорри, уже затруднит. :( Мне когда проектировщики приходили так сказали, может местные требования (?).
    Они же снесли счетчик газовый по стене от двери почти в угол, сказали что ближе 1м к дверному проему на улицу им не согласовали.
     
    Allmas , 18.12.15
    #9 + Цитировать
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего. Нет такого в Правилах. По электрике, если я помню правильно, есть только, что в ГРП лампы должны быть в взрывобезопасном исполнении. И это очень логично. В самом котле горит огонь и по сравнению с ним электрощиток - фигня. Чем он ближе к котлу, тем меньше от него опасность в плане газа ;)
    Есть еще одна фигня за которую очень часто бьются газовики - герметичность дымохода у котлов с открытой камерой. К сожалению, я ни как не попаду на эту сцену. Мне очень хочется показать им стабилизатор тяги и увидеть их лицо :)
     
    Doobik , 18.12.15
    #10 + Цитировать
  11. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    Возник один раз конфликт с представителем газового хозяйства при сдаче бытовой котельной - у современных производителей дымоходов они собираются по конденсату т. е. верхняя труба вставляется в нижнюю. Приемщик видимо не раз сталкивался с подобными спорами, поэтому в качестве аргумента у него был с собой скан страницы СНИПА 60-х годов где описан процесс изготовления дымохода из жести и написано что дымоходы для газовых котлов должны собираться только по дыму (т.е. каждый верхний элемент нахлабучивается на нижний).
    То что это относилось к самодельным дымоходам тех времен и котлам не имеющих никаких средств безопасности его мало волновало - аргумент был таков, что покажите современные СНИПы где написано другое. И вроде бы снипы носят только рекомендательных характер, но за неимением других нормативов они пользуются ими.
    Ради интереса проштудировал современные СНИПы касаемо дымоходов, нигде не написано НИЧЕГО про современные дымоходы. Сделал запрос производителям дымоходов - ответили что в этом вопросе у нас дыра в законе. Занавес...
     
    StroimTeplo , 20.12.15
    #11 + Цитировать
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Екатеринбург
    СНиПы действуют 10 лет. Это так... на будущее.
     
    Doobik , 20.12.15
    #12 + Цитировать
  13. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    Поясните пожалуйста - 10 лет это они как возникли? Или срок действия СНИПа 10 лет с момента выпуска? :) Кстати раз вы мистер "всезнайка" дайте пожалуйста ссылку на нормативы по срокам? ;)
     
    Последнее редактирование: 20.12.15
    StroimTeplo , 20.12.15
    #13 + Цитировать
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.639
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мои знания были со слов "старших товарищей". Из-за Вас посмотрел - вообще 5! :)
    https://ru.wikisource.org/wiki/Феде...B3.D0.BE_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.B0
     
    Doobik , 21.12.15
    #14 + Цитировать
  15. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    @Doobik, спасибо. почитаю на досуге.
    Но "подлежат ревизии и по необходимости пересмотру" это же не значит, что снипы теряют в случае отсутствие оных, перестают быть актуальными.
     
    StroimTeplo , 21.12.15
    #15 + Цитировать