1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Наплавление гидроизоляции на ОСБ

Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Corsar, 02.07.15.

  1. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    Наплавление гидроизоляции на ОСБ
    Привет форумчане.

    Развейте мои опасения или наоборот подвтердите их пожалуйста.

    Есть односкатная, плоская крыша одноэтажного каркасного дома. Уклон очень небольшой, около 3 градусов. Уклон специально задуман небольшим, чтобы уменьшить влияние ветра (дом стоит на берегу Волги, фасадом к ней).
    Крыша зашита ОСБ. Сверху планируется мягкая черепица IKO Stormshield.
    Поставщик черепицы, сказал, что никакой подкладочный ковер не спасет, нужна наплавлять гидроизоляцию сплошным ковром, а потом уже сверху класть черепицу.
    Но мне как-то стремно греть горелкой ОСБ.

    Что делать?

    P. S. Если что, стропила еще не стоят, ОСБ соответственно не зашит, черепица не куплена.
     
    Corsar , 02.07.15
    #1 + Цитировать
  2. Ruki2
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180

    Ruki2

    Живу здесь

    Ruki2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Тольятти
    Ничего страшного, наплавить аккуратно можно, поглядывать чтобы не загорелось только. ОСБ греть не нужно, греть нужно кровлю.
     
    Ruki2 , 05.07.15
    #2 + Цитировать
  3. websaurus
    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    208

    websaurus

    Сделай Сам

    websaurus

    Сделай Сам

    Регистрация:
    02.11.08
    Сообщения:
    967
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Северный Кавказ
    У меня так сделана на пристройке кровля, всё нормально.
     
    websaurus , 05.07.15
    #3 + Цитировать
  4. YUNIS
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    72

    YUNIS

    Живу здесь

    YUNIS

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Самара
    Помимо прочего, необходимо помнить, что минимальный уклон кровли из мягкой черепицы составляет 12 градусов.
    Насколько я представляю, гибкая черепица - прежде всего декоративность. А с уклоном в 3 град. ее просто не будет видно.
    Кроме того с таким уклоном на осб будет большая снеговая нагрузка, что приведет к ее деформации и к возможным разрывам гидроизоляции.
     
    YUNIS , 05.07.15
    #4 + Цитировать
  5. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    Насколько я понял, 12 градусов, это чтобы осадки снизу не попадали, а потом не деформировали кровлю. Я специально выбрал черепицу со сплошным покрытием клеем, не только на верхней части. Цена устраивает.

    С декоративностью все нормально. Пролетающим вертолетам и дельтапланеристам, будет очень заметен дайверский флаг. Dive_Flag.jpg
    :hello:
    Но я с удовольствием рассмотрю альтернативу кровельному покрытию. Вот только не нахожу ее.

    Насчет деформации ОСБ - шаг стоек 61 см, для ОСБ3-12. Могу перестраховаться, поставить стойки почаще, доска в запасе еще есть.

    Теперь касательно самой наплавляемой изоляции. Насколько я понимаю, в моем случае необходима наплавляемая, самозатягивающаяся изоляция, не требующая обсыпки сверху крошкой, не требующая бетонной стяжки.
    Стеклохолст и стеклоткань получается отметаем.
    Вижу варианты на основе полиэстера. Унифлекс ЭПП, Икопал В (он же Icopal TOP, он же ВиллаФлекс), Техноэласт ЭПП и куча наименований содержащих в названии ЭПП.
    Вот только не вижу, чтобы ЭПП самозатягивался.
    Пошел гуглить дальше.
     
    Corsar , 05.07.15
    #5 + Цитировать
  6. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    Нагуглил подходящий вариант:
    - Техноэласт С ЭМС (нашел по 138 руб за кв. м., везде размер рулона 10х1, а в одном месте 15х1). Нижняя часть клеящаяся, открытый огонь не нужен. В инструкции прямо сказано про ОСБ. 40 кв. м. крыши - как раз получается 3 рулона, 6210 руб.
    - Перед покрытием, на ОСБ необходимо нанести Мастику Вишера, расход 0.8-1.8 кг на кв. м. Рекомендация - не менее 1.2 кг. Продается в 20 литровых ведрах (неудобно, да). 3 ведра - 4000 рублей. Может и дешевле есть.
    - шпатель для нанесения мастики и кровельный нож. Думаю в 500 рублей уложусь.
    - самое интересное. Прикаточный валик. В документации от производителя (ТН), нарисовано аж 3 разных штуки. Ценник на них адский. Самый тяжелый думаю вполне можно сварганить из 108 трубы (как раз на даче лежит). А для остальных использовать бутылку с водой и может быть (надо прикинуть) покрасочные валики.

    Итого укладываюсь в 11тыр. Не считая гибкой черепицы.
    Надо думать.
     
    Corsar , 05.07.15
    #6 + Цитировать
  7. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    4.160

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    4.160
    Адрес:
    Нефтегорск
    @Corsar,
    у себя на гараже (5 градусов) делал строго по технониколевским альбомам:
    1. первый слой Техноэласт С прямо на осб, без мастики (сторона подветренная, по периметру ковер прижат кровельными планками, плюс при наплавлении верхнего слоя нижний слой разогревается, улучшая и так отличную адгезию к осб)
    2. второй слой Техноэласт декор (коричневый) наплавлял горелкой
    получилось отлично и довольно бюджетно

    в вашем случае смысла в битумной черепице совершенно нет
    при таком скате только направляемая кровля
    а с ГЧ будет лишь тройная переплата и снижение гидроизоляционных свойств кровельного пирога
     
    Yuraberg , 15.07.15
    #7 + Цитировать
  8. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    Поздно наверно прочитал.
    В итоге подкладочный ковер - Андереп Ультра (понравился).
    ГЧ - Айко Штормшилд (ничего особенного ИМХО).
    Стартовый ряд + первый ряд + примыкания к фронтонным планкам = битумная мастика.
    Весной станет понятно.
     
    Corsar , 24.07.15
    #8 + Цитировать
  9. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.020
    Благодарности:
    3.669

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.020
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Минск
    Все нормально - после зимы поменяете. :um:
     
    aqualand , 24.07.15
    #9 + Цитировать
  10. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    4.160

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    4.160
    Адрес:
    Нефтегорск
    Руфлекс: минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы — 1:5
    Айко: Минимальный угол наклона кровли: 9 °
    Шинглас: Минимальный уклон кровли, при котором допускается использовать гибкую черепицу - 1:5
    Катепал: для устройства кровли и для ремонта конструкций крыш с минимальным уклоном 1:5 (приблизительно 12°).
    Икопал: Минимальный угол наклона такой кровли 10–12° при неограниченном максимальном.
     
    Yuraberg , 27.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    По умолчанию продавец продал Айковский Plastal. 5 кг не хватило, докупал 23-й техниколь (Фиксер).
    Разница есть, но на невооруженный взгляд неочевидна, как будто меньше наполнителя.
     
    Corsar , 28.07.15
    #11 + Цитировать
  12. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    Основано на опыте или на чтении документации?

    P. S. Андереп ультра - исключительно зарадовал. На следующий день после укладки кровли - прошел хороший дождь, специально поосматривал внизу - ни намека на протечку.

    P. P. S. Кстати, российские производитель таки перегнали иностранцев по цене. Айко - на копейку дороже технониколевского Шингласа при заметной глазом разнице в цене.
     
    Последнее редактирование: 28.07.15
    Corsar , 28.07.15
    #12 + Цитировать
  13. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    4.160

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    4.160
    Адрес:
    Нефтегорск
    в качестве?
    ранее я вам привел требования самых известных производителей: не допускается монтаж шинглса на плоскую кровлю!
    Мало того, что вы автоматом лишились гарантии, использовали материал не в требуемых условиях, но и переплатили втрое. Ведь по факту любой шинглс, это резная наплавляйка. Не допускающий застоя воды т. к. имеет множество продольных и поперечных связей. А вода стоять на плоской крыше будет. Обязательно. А весной её будет очень много. А дальше домысливайте сами.
    За эти деньги можно было бы положить пвх мембрану и спать спокойно до старости
     
    Yuraberg , 29.07.15
    #13 + Цитировать
  14. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    На кровлю ушло 3 дня, точнее чуток поменьше.
    Мешало отсутствие опыта и нейлера :aga:
     
    Corsar , 29.07.15
    #14 + Цитировать
  15. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Красное
    По прошествии 9 месяцев могу сказать, что все вышло на отлично. Чердак сухой.
    Снега было немало, температура через ноль прыгала неоднократно, вспучивания черепицы не заметил.
    Вариант вполне рабочий.
     
    Corsar , 19.04.16
    #15 + Цитировать