1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ППУ Вермилоджик Барьер

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 30.06.15.

  1. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    ППУ Вермилоджик Барьер
    IMG_7997_.jpg IMG_8003_.jpg IMG_8005_.jpg Здравствуйте, коллеги! Предлагаю обсудить вопрос меж этажных разделок дымоходов и наш вариант решения этого вопроса.

    Современные условия эксплуатации дымоходов накладывают высокие требования на качество материалов, из которых производятся дымовые каналы. Они должны быть кислотостойкими, термоупорными и долго служить в не простых климатических условиях. Для работы дымохода с высокотемпературными печами, например - банными, где температуры отводимых газов достигают 700-800 градусов, а часто и превышают их, надежность всей системы дымоудаления зависит от теплоизоляционных и термоупорных свойств не только самого дымового канала, но и остальных ее комплектующих. Самым важным таким компонентом является узел, с помощью которого дымоход проходит сквозь сгораемые перекрытия и стены здания – противопожарный узел дымохода (ППУ). Важность ППУ не позволяет недооценивать статистика причин пожаров в деревянных домостроениях, где первое место занимает возгорание перекрытий в местах прохода дымохода.

    Российские строительные нормы и ГОСТы не достаточно подробно оговаривают устройство этого важного узла. Основным источником нормативной информации считается актуальный на сегодняшний день СП 7.13130.2013 в части его приложения Б.

    Размеры разделок и отступок у печей и дымовых каналов

    Б. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом «б» пункта 5.21.

    5.21 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:

    а) пол из горючих материалов под топочной дверкой – металлическим листом размером 700×500 мм по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;

    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи – штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

    Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.

    Следуя этим правилам, в меж этажном перекрытии между дымоходом и сгораемыми конструкциями здания должно быть не менее 500 мм. не защищенного пространства, либо 380 мм. в случае, если сгораемые конструкции защищены согласно п. 5.21. Стоит заметить, что расчет ведется от внутренней стенки дымохода, как говориться, «от дыма». Таким образом, при использовании дымохода диаметром 120 мм. в перекрытии необходимо выпилить отверстие диаметром минимум 880 мм., что бы ППУ соответствовал СП 7.1310.2013. А при использовании дымохода диаметром 200 мм. диаметр проема в перекрытии составит 960 мм! Можно с уверенность говорить, что в большинстве случаев это требование не соблюдается, так как для этого необходимо удалять детали несущих конструкции здания (стропилы, обрешетки). Большинство монтажников и потребителей преступно уповают на то, что используется теплоизолированный «сэндвич», малые противопожарные отступы якобы компенсируются современными теплоизоляционными материалами, либо, вообще, даже не подозревают о том, на сколько высокие температуры присутствуют в их доме.

    Обыватель резонно спросит, от куда взяты именно такие расстояния: 380 и 500 мм? Почему не больше и не меньше? Для того, чтобы это понять, нужно учесть, что эти правила были разработаны в то время, когда большинство дымоходов были кирпичными. Длина и ширина стандартного кирпича составляет 250 и 120 мм. соответственно. Следовательно, 500 мм. – это толщина кирпичной кладки в два целых кирпича (250 мм. х 2 шт.), а 380 мм. – это толщина кирпичной кладки в полтора кирпича (250 мм. + 120 мм. + толщина шва).

    Если учесть п. 4.6. ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.»:

    Температура мест контакта нагретых элементов теплогенерирующего аппарата или дымового канала с горючими материалами должна быть не более 50 °С,

    то логично предположить, что кирпичная разделка дымового канала толщиной в два или полтора кирпича, в зависимости от того имеет ли сгораемая конструкция дополнительную защиту, соответствует ГОСТу. Другими словами, важно не само расстояние «от дыма» до дерева, а температура, до которой нагревается дымоходом сгораемая конструкция здания. Эта температура не должна превышать отметку 50 °С. Это значение - краеугольный камень устройства безопасного противопожарного узла!
    Посмотреть вложение 3194080 Посмотреть вложение 3194082 Посмотреть вложение 3194086 Посмотреть вложение 3194080 Посмотреть вложение 3194082 Посмотреть вложение 3194086
    С учетом этих требований производителем вермикулитовых дымоходов Вермилоджик были разработаны, запущены в серийное производство и проверены опытным путем противопожарные узлы из вермикулита Вермилоджик Барьер. ППУ Вермилоджик Барьер состоит из замкнутого изоляционного контура цилиндрической формы (вермикулитовая гильза), и подшивного фланца, выполненного из негорючего материала (стекломагнезит), обрамлённого с трех сторон нержавеющей сталью. При необходимости, противопожарный узел может быть доукомплектован ответным фланцем для монтажа с обратной стороны гильзы.

    Использование ППУ Вермилоджик Барьер полностью соответствует требованию п. 4.6. ГОСТ Р 53321-2009, что было подтверждено испытаниями Испытательной пожарной лаборатории МЧС России по республике Карелия. (См. Приложение №1 Заключение ИПЛ МЧС Карелии). Согласно заключению этого государственного органа, при использовании ППУ Вермилоджик Барьер допустимо расстояние от внешней части вермикулитовой гильзы до сгораемой конструкции в 1 см., при условии, что сгораемая конструкция защищена жестью и листом асбестового картона толщиной 8 мм. Таким образом, при использовании дымохода диаметром 120 мм. и ППУ Вермилоджик Барьер с вермикулитовой гильзой с внешним диаметром 350 мм., диаметр выреза в перекрытии сокращается до 390 мм! А при использовании дымохода диаметром 200 мм. и вермикулитовой гильзы с внешним диаметром 450 мм. диаметр проема в перекрытии составит 490 мм. Эти проемы с легкостью помещаются в стандартное меж стропильное расстояние 600 мм!

    Противопожарный узел Вермилоджик Барьер является единственным безопасным ППУ заводской готовности, соответствующим ГОСТу Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.»
     

    Вложения:

    Вермилоджик , 30.06.15
    #1 + Цитировать
  2. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Пермь
    @Вермилоджик,
    Горизонтальный участок ППУ как-то изолирован в заводском исполнении?
     
    Теплов и Сухов , 30.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    Что вы называете горизонтальным участком ППУ?
     
    Вермилоджик , 30.06.15
    #3 + Цитировать
  4. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    Скан протокола испытаний
     

    Вложения:

    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 1.jpg
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 2.jpg
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 3.jpg
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 4.jpg
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 5.jpg
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 6.jpg
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 7.jpg
    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 8.jpg
    Вермилоджик , 30.06.15
    #4 + Цитировать
  5. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    Продолжение скана протокола
     

    Вложения:

    • Протокол ИПЛ МЧС Карелии  по испытаниям разделки из вермикулита Март 2015 9.jpg
    Вермилоджик , 30.06.15
    #5 + Цитировать
  6. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Пермь
    На фото, пластина с отверстием.
     
    Теплов и Сухов , 30.06.15
    #6 + Цитировать
  7. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    на фото пластина с отверстием - это фланец
     
    Вермилоджик , 30.06.15
    #7 + Цитировать
  8. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Пермь
    Фланец с изоляцией?
     
    Теплов и Сухов , 30.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    Фланец из негорючего материала
     
    Вермилоджик , 30.06.15
    #9 + Цитировать
  10. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Пермь
    Из какого?
     
    Теплов и Сухов , 01.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    См. текст
     
    Вермилоджик , 01.07.15
    #11 + Цитировать
  12. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Пермь
    Стекломагнезит на фланце какой толщины?
     
    Теплов и Сухов , 01.07.15
    #12 + Цитировать
  13. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    10 мм.
     
    Вермилоджик , 01.07.15
    #13 + Цитировать
  14. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    6.003
    Благодарности:
    1.226
    Адрес:
    Пермь
    :hello:
     
    Теплов и Сухов , 01.07.15
    #14 + Цитировать
  15. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    112
    Это можно считать признанием наших заслуг?)
     
    Вермилоджик , 01.07.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также