    Схема закрытой низкотемпературной системы отопления
    Уважаемые форумчане покритикуйте пожалуйста мою схему для дома постоянного проживания.
    Вводные данные
    1) Отопление исключительно водяными теплыми полами
    2) Отапливаемая площадь 120 метров (1 этаж, 2,75м потолки)
    3) Основной котел - настенный газовый двухконтурный (с расширительным баком, насосом, группой безопасности)
    4) Резерв - электро котел на 12кВт (380В) 3 ступени нагрева (4,8,12Квт)
    5) Теплый пол 9 контуров со своим модулем смешивания расходомерами и прочим
    6) В схеме заложены выводы на будущее (теплые полы в планируемой бане, радиаторы на случай переделки чердака в мансардный этаж)

    Нужно ли добавлять в схему расширительный бак (для резервного котла)?
    Какие еще моменты стоит учесть?
    Где если нужно ставить обратный клапан?

    Спасибо за критику.
     

    Вложения:

    • 20150628_132910.jpg
    Последнее редактирование: 28.06.15
    odyssey , 28.06.15
    #1 + Цитировать
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.434
    Благодарности:
    6.265

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.434
    Благодарности:
    6.265
    Адрес:
    Донецк
    Теплопотери считали? "навскидку" Вам потребуется 10..12 кВт*ч тепловой мощности, ТП могут не выдать требуемое, часть же будет закрыты мебелью.
    120 м. кв./ 9= 13,3 м. кв х 6 м ~= 80 метров, только контур, а ещё подводки от коллектора?
    Vрб= 10% от емкости СО.
    Зачем? :faq: На схеме всё в кранах, имхо, без пол-литра не разобраться. :)] По кранам шутка юмора, но без шуток после пуска СО, инструкцию на видном месте, на кранах надписи, не шучу.
    Одисей.jpg
    Как вариант с ОК, дабы постоянно не крутить краны на котлах.
     
    Next57 , 28.06.15
    #2 + Цитировать
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812
    Адрес:
    Касимов
    Чейто Вы, батенька. не все нам рассказываете. Марку котла газового нужно БЫ! И дорисовать полную схему (с ветками теплых полов)
    Газовый и электро котлы нужно подружить при встрече у смесительного узла теплого пола.
    А может и не один!
    Не нужен. Ежели литраж теплоносителя в рамках приличия.
     
    касимов 2 , 28.06.15
    #3 + Цитировать
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.434
    Благодарности:
    6.265

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    5.434
    Благодарности:
    6.265
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, электро - резерв, в параллель работа не рассматривается.
     
    Next57 , 28.06.15
    #4 + Цитировать
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812
    Адрес:
    Касимов
    @Next57, Резерв дело хорошее. Насосы только бы в тупик не качали при закрытых клапанах ТП и прочих приблуд. Настенник может и оборудован, электрический под вопросом. Может и смесительный узел ТП мудреный. Короче, дело к ночи ...
     
    касимов 2 , 28.06.15
    #5 + Цитировать
  6. odyssey
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82

    odyssey

    Живу здесь

    odyssey

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Алма-Ата
    Да работа в параллель двух котлов не рассматривается основным будет газовый настенный (недорогой кореец вроде Navien или Kiturami на 20кВт) по опыту уже зимовавших соседей газовый котел будет работать в 99,9% времени (перебоев в газо и электроснабжении нет) но хозяин дома (мой тесть) кровь из носа хочет резерв поэтому и остановились на дополнительном электрокотле. Самостоятельный рециркуляционный насос перед электро котлом, можно запитать (по электричеству) с электрокотлом, чтобы исключить его случайное включение при закрытом контуре электро котла. Ветки теплых полов рисовать не буду, особого смысла не вижу (смесительная группа ISOTHERM позволяет прокачивать до теплоносителя до 15кВт) поэтому расчитываю что одной этой группы на 9 веток будет достаточно.
    Не слишком ли я надеюсь на этот модуль с одним насосом?
    Гребенка под ТП (Коллектор HKV/QS с клапанами, указателями расхода) позволяет производить регулировку скорости протока по каждому контуру (хорошо показал себя у меня дома, правда у меня 4 контура, необходимые 3 литра в минуту на второй скорости насоса обеспечивает)
     
    odyssey , 02.07.15
    #6 + Цитировать
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812
    Адрес:
    Касимов
    Отдельную розетку и провод с вилкой от насоса.
    Ссылки выкладывайте. Как соединить планируете? подключить девайсы реально только с одной стороны. Проти шерсти (как на рисунке) работа может не получиться.
     
    касимов 2 , 02.07.15
    #7 + Цитировать
  8. odyssey
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82

    odyssey

    Живу здесь

    odyssey

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Алма-Ата
    Почему?
     

    Вложения:

    odyssey , 04.07.15
    #8 + Цитировать
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812
    Адрес:
    Касимов
    Конструкция смесительного узла только для работы ТП. Ежели перед ним смонтировать коллектора для СО, то все будет похоже на правду. Но подвести подачу к, и отвести обратку от этого девайса можно только с одной стороны. Со стороны коллекторов СО. И не забывать, что некоторые котлы не имеют перепускного байпаса СО. Насос не должен качать в тупик при закрытых вентилях батарей. Или одну батарею постоянно открытой держать, или перепускной клапан возле *распределительной конструкции*.
     
    касимов 2 , 05.07.15
    #9 + Цитировать
  10. odyssey
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82

    odyssey

    Живу здесь

    odyssey

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Алма-Ата
    Ну вроде понял, соберем проверим :)

    Еще вопрос подскажите, как в линию водопровода в доме закольцевать резерв с накопительной емкостью и насосной станцией. Опишу по порядку от ввода идет группа фильтров, потом обратный клапан и коллектор на домашних и котельных водопотребителей, один отвод на заполнение резервной емкости с поплавковым выключателем.
    Мне нужно установить где то насосную станцию для:
    1) Если давление в трубопроводе меньше желаемых 2-3 бар (обычно чуть больше 2) чтобы станция насосная работала на повышение давления
    2) Если в трубе нет воды совсем, чтобы станция подавала воду из накопителя

    Не инженерное образование не позволяет сообразить где установить обратные клапаны, чтобы во втором случае насос по кругу воду не гонял, ну и по возможности чтобы процесс можно было как то автоматизировать а не оперировать кранами направляя воду куда нужно.
     
    odyssey , 08.07.15
    #10 + Цитировать
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812
    Адрес:
    Касимов
    Из накопителя течет самотеком.
    Все есть в инструкции по установке.
     
    касимов 2 , 08.07.15
    #11 + Цитировать
  12. odyssey
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82

    odyssey

    Живу здесь

    odyssey

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Алма-Ата
    Даже если он установлен ниже линии разбора?

    Крайне редко. Пользую дома насосную станцию грюндфос (дай бог ей долгих лет жизни) ничего подобного в инструкции не было
     
    odyssey , 09.07.15
    #12 + Цитировать
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812
    Адрес:
    Касимов
    Отдельный насос с охапкой автоматики. Его выход из строя не так сильно ударит по семейному бюджету.
     
    касимов 2 , 09.07.15
    #13 + Цитировать
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    11.982
    Благодарности:
    7.812
    Адрес:
    Касимов
    Она не повышает давление?
     
    касимов 2 , 09.07.15
    #14 + Цитировать
  15. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    1.346

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    1.757
    Благодарности:
    1.346
    Адрес:
    Подольск
    А не проще ли котлы закольцевать на гидрострелке, а от гидрострелки уже смесительный узел на ТП...
     