    Вопрос по коллекторному шкафу для теплого пола
    Можно ли коллекторный шкаф для теплого пола поставить в подвале, ниже уровня полов ? (будет стоять отдельный насос для теплого пола)
     
    Borhes , 23.06.15
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    А воздух как выгонять будете? Насос весь не вытолкнет.
     
    kazah , 23.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Borhes
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Borhes

    Участник

    Borhes

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    А можно ли сделать проще, например гребенку оставить в подвале а воздушок поднять выше уровня теплого пола ?
     
    Borhes , 23.06.15
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Как это будет выглядеть? Сколько контуров ТП? 2-10? Вот по колличеству контуров и воздухоотводчики считайте... (и на подаче, и на обратке). А в чём проблема, почему коллектора именно в подвале? Что мешает их установке непосредственно возле контуров?
     
    kazah , 23.06.15
    #4 + Цитировать
  5. Borhes
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Borhes

    Участник

    Borhes

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    3 ветки ТП, мешает отсутствие места под коллекторный шкаф, а в подвале очень удобно все располагается

    1 ветка метров 70, вторая 35 третья около 20, планировал 2 воздухоотводчика поставить и на подаче и на обратке.
     
    Borhes , 23.06.15
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Новый точечный рисунок.png Для обратки делаем тоже самое :aga:
     
    kazah , 23.06.15
    #6 + Цитировать
  7. Borhes
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Borhes

    Участник

    Borhes

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Для каждой из веток свой ? предполагал что то ти 111.jpg па этого
     
    Borhes , 23.06.15
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    Вот-вот... Как выгнать воздух из петель ТП? Насос может не протолкнуть воздух из петель в коллекторы. Танцы с бубном гарантированы!
     
    kazah , 23.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Borhes
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Borhes

    Участник

    Borhes

    Участник

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    Ага пасиб буду думать
     
    Borhes , 23.06.15
    #9 + Цитировать
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.070
    Благодарности:
    909

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.070
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Пермь
    Не раз уже так делал (коллектор в подвале, а ТП на 1 этаже) все спокойно выгоняется насосом. Делается один раз при запуске, и все спокойно работает. Только выгоняешь воздух по одному контуру.
     
    Юрген72 , 23.06.15
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Блин откуда такие советы ?. в каждом 2 доме коллектор на 1 этаже а ТП на втором. а то и на третьем этаже.
    прогоняешь по петлям хорошим расходом и всё, никакого воздуха и бреда.
     
    Хортэк СПб , 23.06.15
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    @Юрген72, @Хортэк СПб, Вы монтажники, проектировщики и сервисанты. С опытом. Знаниями. А задающие вопросы на форуме? Что им нужно? Чтоб грело, много не жрало и никакого геморроя. Рядовой пользователь ТП (одно,двух, трёхуровневых) понятия не имеет, как этот самый воздух выгонять. И даже почитав, послушав и посмотрев на то, как это надо делать - всё равно устраивает пляски с бубном, с последующим закланием тельца (звонок монтажнику и экзекуция оного)... (скажу за себя, делаю и советую так, чтоб самый гуманитарный гуманитарий смог пользоваться СО не названивая мне по ночам в пиковые морозы и проч.). Поэтому -
    :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 23.06.15
    kazah , 23.06.15
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Его (рядового пользователя) никто не просит воздух выгонять, это делается специалистом на этапе пуско-наладки, один раз и до следующей смены теплоносителя.
    если он сам себе Выготский, то и звонить он никому не будет, а побежит на форум.
     
    Хортэк СПб , 24.06.15
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    kazah

    Русский Казах с Украины...

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    806
    Адрес:
    Украина
    :)]Сознательные у вас юзеры! А наши сначала игрушку сломают, а потом инструкцию читают...
     
    kazah , 24.06.15
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.736
    Благодарности:
    1.492
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, раз на раз не приходится :aga: