1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прогиб кровли

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем oFF, 12.04.09.

  1. oFF
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    oFF

    Участник

    oFF

    Участник

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дом строится в дачном поселке. Сруб под кровлей отстоял уже год. Подошло время принимать дом у строителей. При осмотре обнаружил прогиб кровли с одной стороны. Прогиб на мой взгляд незначительный. (см. фото 1 и 2). Сантиметра 4 на всю длину ската.

    Акт не подписывал. Попросл прогиб исправить. Сегодня поехал смотреть, что сделали и увидел вот что (см. фото 3). На чердачном этаже (планируется жилой) поставили вот такую конструкцию, опирающуюся на перекрытия. Вопрос о том, что строители должны были хотя бы согласовать эту конструкцию перед постройкой оставим за рамками этой темы. Хотелось бы услышать ваше мнение вот о чем:

    1. Насколько эта конструкция правильна с технической точки зрения?

    2. Насколько она будет мешать при утеплении кровли и отделке?

    3. Стоило ли вообще её ставить или можно было игнорировать этот прогиб вообще? Перегородка стоит довольно далеко от стыка кровли и стены и отъедает полезную площадь.

    4. И с практической точки зрения, если эту перегородку оставить, можно ли будет пространство за ней использовать под хранение чего-либо.
     

    Вложения:

    • image002.jpg
    • image004.jpg
    • IMAGE_030_1.jpg
    oFF , 12.04.09
    #1 + Цитировать
  2. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    3.932
    Благодарности:
    2.475

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    3.932
    Благодарности:
    2.475
    Адрес:
    Москва
    А горизонтальный ригель между стропилами есть? На фото не видно.
     
    Waldschnepfer , 12.04.09
    #2 + Цитировать
  3. DS816
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    906

    DS816

    Живу здесь

    DS816

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    906
    Адрес:
    Рязань
    Ёлки-палки! Я думал, я один такой. У меня крыша искривилась, после того, как временные столбики под первой подстропильной балкой заменили на постоянные с компенсаторами. Подкручиванием убрать не удалось. Вот с осени сижу, боюсь.
    Теперь о вашем случае, сугубо личное некомпетентное мнение:
    1. А кривизну-то удалось убрать этими столбиками?
    2. Некоторые сложности при отделке создаст, конечно, но такие столбики применяются в большинстве стропильных систем и всё давно отработано.
    3. Не кажется мне, что эта конструкция отъедает именно полезную площадь, разве что у кошек. Или тапочки туда задвигать.
    4. У меня высота подобных столбиков - 1,5 м. Я надеюсь, площадь за ними использовать. А вот у вас - вряд ли получится.
    Надо лм кривизну убирать или нет - сам мучаюсь. С одной стороны - нет идеала, к которому стремился, с другой - да и чёрт с ним. Если не показать, никто не заметит. А вы убедились, вообще-то, у вас правильно стропильная система построена? Может быть, пролёт слишком большой?
     

    Вложения:

    • 2DSC08547.jpg
    DS816 , 12.04.09
    #3 + Цитировать
  4. oFF
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    oFF

    Участник

    oFF

    Участник

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да, горизонтальный ригель есть.
    И еще забыл сказать: прогиб был только с одной стороны, а такую конструкцию (как она хоть называется?) сделали с двух сторон под оба ската.


    Да, искривление убралось.
    Про правильность самой стропильной системы - темы по кровлям перечитал, ничего криминального в своей кровле не нашел.
    Стропила правда с составными ногами. Но я так понял, что это допускается.
     
    oFF , 12.04.09
    #4 + Цитировать
  5. tinn
    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    343

    tinn

    Живу здесь

    tinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Хабаровск
    Как выполнена опора стропил? На сколько понятно из фото на наружные стены нет жесткой опоры..
     
    tinn , 12.04.09
    #5 + Цитировать
  6. oFF
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    oFF

    Участник

    oFF

    Участник

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы в субботу в такое время

    Набросал вот схему кровли.
    Все соединения жесткие. Фронтоны из бревна. Жесткого соединения с фронтонами нет.
     

    Вложения:

    • Схема Кровли.jpg
    oFF , 12.04.09
    #6 + Цитировать
  7. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    3.932
    Благодарности:
    2.475

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    3.932
    Благодарности:
    2.475
    Адрес:
    Москва
    У меня при такой схеме не прогнулось ничего за 16 лет, несмотря на отсутствие столбиков. Тут может быть несчастный случай, типа, повело стропилины в одну сторону.
     
    Waldschnepfer , 12.04.09
    #7 + Цитировать
  8. tinn
    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    343

    tinn

    Живу здесь

    tinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Хабаровск
    Да, возможно и так.. Но сдается мне, что фермы имели и потеряли еще одну точку опоры. На коньковый брус,.. или ригель лежал на стене.. Так или иначе - это косяк строителей..
    Сейчас, на стойках, крыша уже будет держаться покрепче..
     
    tinn , 12.04.09
    #8 + Цитировать
  9. кедман
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    336

    кедман

    Живу здесь

    кедман

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго времени. По 1-й фото похоже, что фронтоны бревенчатые до конька, и вверху стропила стыкуются на нем.
    Посмотри в первую очередь на опирание стропил на коньковое бревно.
    Если там образовалась щель, значит сруб сел, а упертые друг в друга и нижний венец стропильные ноги повисли.
    Если так, срочно меняй узел крепления стропил к мауэрлату на скользящие опоры.
    Какая длина стропил и их сечение?
     
    кедман , 12.04.09
    #9 + Цитировать
  10. Waldschnepfer
    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    3.932
    Благодарности:
    2.475

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Waldschnepfer

    темнота некультурная

    Регистрация:
    28.11.07
    Сообщения:
    3.932
    Благодарности:
    2.475
    Адрес:
    Москва
    Если Ваша гипотеза верна, то ригель то стропила и стянул друг к дружке! И это только начало.
     
    Waldschnepfer , 13.04.09
    #10 + Цитировать
  11. oFF
    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    oFF

    Участник

    oFF

    Участник

    Регистрация:
    11.10.08
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва

    Стропила 200х50. Длину и опору на фронтон проверю на выходных. Спасибо!
     
    oFF , 13.04.09
    #11 + Цитировать
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Напишите, какая ширина дома, высота конька (если знаете, то длину стропил), шаг стропил, в каком месте находятся стыки стропил и как они сделаны.
     
    Yury , 13.04.09
    #12 + Цитировать
  13. tinn
    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    343

    tinn

    Живу здесь

    tinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    974
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Хабаровск
    А еще надо стойки убрать, ригели распустить и, что самое главное, укрепить соединение досок в стропилах. Особенно там, где было провисание соединение уже расшатано - без стоек скат опять провалится..
     
    tinn , 13.04.09
    #13 + Цитировать
  14. кедман
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    336

    кедман

    Живу здесь

    кедман

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Верно
    И потом контролировать прогиб конькового бревна (если оно одно или два с большим пролетом), когда оно начнет принимать нагрузку, хотя летом без снега нагрузка невелика.
    В большинстве общих случаев стропильной доски 50х200 должно хватать с запасом при шаге стропил менее 900мм
     
    кедман , 15.04.09
    #14 + Цитировать
  15. fisun
    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    343

    fisun

    Живу здесь

    fisun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.09
    Сообщения:
    903
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Москва
    Насколько опасен прогиб и чего ждать в будущем?

    У меня кровля стояла год под металлом и с мансардным окном - ничего не прогнулось (1-2 см в районе мансардного окна).

    Но вот неделю назад повесил гипсокартон (700 кг) и все расшил и образовался небольшой прогиб 4-5 см на обоих скатах кровли (длина ноги 5,5 м пролет без опор 2,3 м). Чего ждать? Менять конструкцию уже не получится.

    Есть ригель и верт стойки. Стропила 50x150 всего 5 пар (пролет от 1,25 до 1,4)
     

    Вложения:

    • stropila.jpg
    • mansarda.jpg
    • прогиб.jpg
    • прогиб1.jpg
    fisun , 17.10.09
    #15 + Цитировать

Смотрите также