    Получил ТУ. Прикладываю схему. Возникла куча вопросов.
    1. ВН-32 это вроде простой рубильник, а не автомат. Это нормально на вводе?
    2. Стоит ОПС1-В/3 30-60КА. На столбах в пределах видимости никаких грозозащит не наблюдаю. Это не опасно моему щиту? Попросил показать соседа у который подключался год назад - у него нет этой защиты.
    3. Если требуют систему заземления TN-C-S разве не 5 жил должно быть в выводном кабеле?
    4. Имеет ли смысл просить переделать на ТТ, если да, то как грамотно аргументировать?
    схема-ЩУ.gif
     
  2. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    32
    Одни эмоции:

    Откуда розетка в ШУ, защищённая А) - одним Б) - электронным АВДТ на В) - 300мА и Г) 32А?
    Четыре ошибки, не считая самой розетки.

    30 Ом сопротивления повторного заземления с учётом коэффициента сезонности при трёх метрах двух электродов - маловероятный результат.

    Технический циркуляр N30/2012:
    "п. 3 Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер…
    п. 4 Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается."
     
  3. stephanthe
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    stephanthe

    Участник

    stephanthe

    Участник

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Т. е. от ОПС я отбрехиваюсь ссылаясь на циркуляр N30/2012.
    Про розетку лучше спорить не буду - без нее мне сейчас стройку не начать. После установки и приемки ЩУ лучше переделаю. Как ее правильней сделать? Поставить дифавтомат 16A mA и отключить PE?
    По поводу заземления. Какому все-таки варианту схема соответствует? TN-C-S или TT? Как тогда правильно делать, если 2 электрода мало? Вбить 3 треугольником и все уголком сварить?
     