1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Барбекю в беседке

Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем kayzer27, 17.06.15.

  1. KSemen5
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40

    KSemen5

    Живу здесь

    KSemen5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Самара
    После того как установил 2,5 метра сандвича из нержавейки с внутренним диаметром 250мм тяга стала хуже. Часть дыма стала выходить в беседку (
    D130B56A-1087-4E9C-B6FE-B4B32CA17AD4.jpeg
    Часть дыма выходит на стыке кирпича и нержавейки...
     
  2. Starodachnik
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954

    Starodachnik

    Живу здесь

    Starodachnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Вы уверены, что внутренний диаметр 250 мм. Или обман зрения или 250 мм это наружный. Если все таки внутренний 250 мм, то покажите вид со стороны фасада с которого установлен дымоход. Фото не так важно, размеры (высота крыши, дымохода, удаление от конька).
     
  3. StooDent
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    2.094
    Благодарности:
    2.961

    StooDent

    Живу здесь

    StooDent

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    2.094
    Благодарности:
    2.961
    Адрес:
    Москва
    @KSemen5, хм... тут внешний видимо 250, а внутренний 200... да и как переход оформлен с квадрата на круг? если там ступенька и потом 200 то это сильное заужение и поэтому дымит...
     
  4. KSemen5
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40

    KSemen5

    Живу здесь

    KSemen5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Самара
    Извиняюсь, ошибся - 200/280 диаметр дымохода.
    Переход просто квадратный фланец из нержавейки с переходом на круг 200мм, соответственно ступенька есть. Как правильно перейти?
     
  5. StooDent
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    2.094
    Благодарности:
    2.961

    StooDent

    Живу здесь

    StooDent

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    2.094
    Благодарности:
    2.961
    Адрес:
    Москва
    @KSemen5, в кирпиче делают несколько рядов с переходом с квадрата на круг, или берут соответствующий фланец с заужением при переходе с квадрата на кург и дальше труба из сендвича.
    В кирпичном исполнении трубу для установки внизу режут на лепестки, отгибают ромашкой (чтоб была опора и площадь для крепления), ставят на место и потом обкладывают кирпичём в несколько рядов.
     
  6. Starodachnik
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954

    Starodachnik

    Живу здесь

    Starodachnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Переходник см. фото. Но будет ли его достаточно, проект, фото Вашего комплекса где можно посмотреть?
     

    Вложения:

    • perehodnik-3-144-B.jpg
  7. KSemen5
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40

    KSemen5

    Живу здесь

    KSemen5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Самара
    Комплекс делал по проекту обсуждаемому в начале этой темы.
    A2FE309A-51F7-43BC-B3D5-373EBC687F0D.jpeg
     
  8. Starodachnik
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954

    Starodachnik

    Живу здесь

    Starodachnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Да, уж! (с) Киса Воробьянинов. Как я понимаю дымосборник внутри ступеньками. Отношение сечения портала к сечению дымохода - 8. Внутренний диаметр дымохода маловат. На мой взгляд перед переустановкой трубы следует попробовать затопить мангал временно выровняв поверхности дымосборника листом металла.
     
  9. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.289
    Благодарности:
    4.120

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.289
    Благодарности:
    4.120
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    ПИЛОТ: Штурман, приборы. ШТУРМАН: восемь. ПИЛОТ: что восемь? ШТУРМАН: а что приборы?
     
  10. serginio8956
    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    255

    serginio8956

    Живу здесь

    serginio8956

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.14
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Россия
    Тумбы в полтора кирпича это жесть...
     
  11. KSemen5
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40

    KSemen5

    Живу здесь

    KSemen5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Самара
    До установки дымохода из сандвича тяга была лучше, ничего не дымит практически. Хоть снимай его совсем
     
  12. Starodachnik
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954

    Starodachnik

    Живу здесь

    Starodachnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Для трубы мангала должно выполняться несколько условий ОДНОВРЕМЕННО. Наиболее важные из них - высота трубы и её диаметр. Например, при трубе с диаметром в игольное ушко и высотой с останкинскую башню, мангал все равно будет дымить через портал! Вы увеличили только один параметр - высоту, второй зачем-то уменьшили.

    А что Вы хотели? Вы заузили сечение дымохода более чем в 26х26/(3,14х20х20/4)=2,15 раза!
    Решения.
    Вариант1. Поставить через переходник (см. выше) дымоход с рабочим диаметром 250 мм. Не обязательно сэндвич, хотя сэндвич лучше.
    Вариант2. Начать с того, что несколько уменьшить сечение портала, положив спереди два кирпича Ш-8 на ребро, сделав корыто для углей. Если не поможет выровнять внутреннюю поверхность дымосборника (металлическая вставка через утеплитель) и т. д. Но второй вариант мне не симпатичен. Лучше трубу переделать.
     
  13. KSemen5
    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40

    KSemen5

    Живу здесь

    KSemen5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Самара
    На просторах интернета в нескольких местах встречал информация, что труба круглого свечения из нержавейки равноценна кирпичной кладки дымохода с коэффициентом 1:2
    (низкое сопротивление, быстрый прогрев и т. д.). Видимо эти доводы сыграли злую шутку со мной)
     
  14. Starodachnik
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954

    Starodachnik

    Живу здесь

    Starodachnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    954
    Адрес:
    Сергиев Посад
    250х250 очень примерно соотвествует диаметру 250.
     
  15. StooDent
    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    2.094
    Благодарности:
    2.961

    StooDent

    Живу здесь

    StooDent

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.13
    Сообщения:
    2.094
    Благодарности:
    2.961
    Адрес:
    Москва
    @KSemen5, дело не в коэффициентах пропускной способности труб, а в резком заужении сечения при переходе с одной на другую. Вот и всё.