1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Меняли счетчик - сожгли оборудование

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zpurt, 16.06.15.

  1. Zpurt
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103

    Zpurt

    Живу здесь

    Zpurt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меняли счетчик - сожгли оборудование
    Добрый день,

    У знакомого сгорело оборудование по квартире - стиральная машина, компьютер, по мелочи что в розетку было включено. Перед тем как сгореть - трещал его счетчик, зарядные устройства в розетках, т. е. либо 380/0, либо 220 с разных фаз было в них.
    Расследование показало, что в этот момент меняли счетчик этажом ниже. Дом многоквартирный с газовыми плитами, относительно свежий (70х-80х годов постройки).
    Что можно было сделать не так в щитке, чтобы достичь такого интересного эффекта? В голову приходит только отцепленный ноль.
     
    Zpurt , 16.06.15
    #1 + Цитировать
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Кемерово
    чудны дела твои, господи...:)]
     
    Алекъ , 16.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Zpurt
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103

    Zpurt

    Живу здесь

    Zpurt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не может такого быть? :) Это же предположение пока :)]
    Электрики меняли счетчик, не узбеки. Интересно, что могли напутать
     
    Zpurt , 16.06.15
    #3 + Цитировать
  4. Next2
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116

    Next2

    Живу здесь

    Next2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    10
    У Вас есть что то конкретное кроме того что в этот же день этажом ниже меняли счетчик?
     
    Next2 , 16.06.15
    #4 + Цитировать
  5. Zpurt
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103

    Zpurt

    Живу здесь

    Zpurt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неа, по словам потерпевшего, у него дома случился катаклизм, и у соседей тоже, но в меньших масштабах. Вызвана была аварийка, приехал ЖЭКовский электрик, исправил и сообщил о том, что
    . Акта пока нет, но будет.

    Меня интересует техническая сторона вопроса, КАК можно было поменять счетчик так, что в соседних квартирах образовалось больше вольт чем хотелось бы :)
     
    Zpurt , 16.06.15
    #5 + Цитировать
  6. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Кемерово
    Было бы желание... для творческих идиотов нет ничего невозможного...
    а по делу: надо ждать акт, а сидя а компьютером можно нафантазировать миллион разных былей и небылиц...
     
    Алекъ , 16.06.15
    #6 + Цитировать
  7. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Кемерово
    не может... даже в предположении;)
     
    Алекъ , 16.06.15
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    11.734
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну как сказать, у нас вот "модернизированный" стояк выглядит так: на каждом этаже установлено 4 шины, основной кабель проложен кусками - на 4 болта пришёл, с 4-х других дальше ушёл. С этих же шин отводы в квартиры через 1Р автоматы. Чего бы не отвинтить что-нибудь не то...
     
    Avs7153 , 16.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    388

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    388
    Адрес:
    Москва
    Вы, вероятно, предполагаете, что нейтраль в этажных щитках ТС неразрывна и контакт с ней осуществлен зажимом без ее разрыва. А если это не так? :ogo:
     
    Alekc17 , 16.06.15
    #9 + Цитировать
  10. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Кемерово
    нет, по другой причине...
    я говорил про это
    и это
     
    Алекъ , 16.06.15
    #10 + Цитировать
  11. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    56
    Че толку гадать :) надо думать о том как предотвратить в будущем такое...
    а не о том что было. схем поди никаких нет... электрики которые наверно даже приборов никогда не видели и на глаз "вроде этот провод" и тыкнули что думали что этот вот и результат
     
    bloommer , 17.06.15
    #11 + Цитировать
  12. donna tata
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    217

    donna tata

    Живу здесь

    donna tata

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Тюмень
    У меня примерно такая же ситуация. В частном доме меняли счетчик однотарифный на двухтарифный. Электрик отключил старый счетчик, поставил новый, а тот оказался бракованный (не отрегулированы число и время). Снял этот счетчик, поехали в магазин для замены, старый счетчик обратно ставить ему было неохота, оставил как есть. Через два часа привезли и поставили замененный. После включения электричества сгорели водонагреватель и варочная поверхность (оба сенсорные). Мастер сказал, что из-за скачка напряжения. Кто виноват? Что не так сделал электрик? Сомневаюсь, что скачок напряжения произошел на КТП и не связан с установкой счетчика.
     
    donna tata , 27.06.15
    #12 + Цитировать
  13. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    6.720
    Благодарности:
    3.197

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    6.720
    Благодарности:
    3.197
    Адрес:
    Уфа
    Хе хе, вышибло схему "сенсорного управления". С высокой долей вероятности, что то с нулем/землей/нейтралью.
    То, что виноват электрик - 100%, только вот который? Тот, прежний, или новый? Это неизвестно.
     
    Liss1970 , 27.06.15
    #13 + Цитировать
  14. donna tata
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    217

    donna tata

    Живу здесь

    donna tata

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Тюмень
    Электрик был один и тот же. Хотела только убедиться, на какой стадии он нарушил технологию. Я в нулях/землях не разбираюсь. Думаю только, что или причина в оставлении не подключенного счетчика в течение двух часов, или возможно он не отключал автоматы (кнопки/тумблеры), но доказать это не смогу, увы. О причине поломки, состоящей в скачке напряжения, мне сказал мастер по ремонту бытовой техники. Если не починит, то замена счетчика мне будет стоить тысяч в 50, не считая цены счетчика. :mad:
     
    donna tata , 27.06.15
    #14 + Цитировать
  15. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.231
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Кемерово
    доказуха есть? кроме мнения мастера...
    где логика?!? :faq::)]
    мастер может сказать, что виноваты инопланетяне... поверите?
     
    Алекъ , 27.06.15
    #15 + Цитировать