F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.

  1. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.592

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.592
    Адрес:
    Абакан
    так стоит в помещении, где нет людей и его неслышно :)
     
  2. fisher2
    Регистрация:
    19.05.23
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    fisher2

    Новичок

    fisher2

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.23
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Напишу и я. Зота люкс 18, производство начало 2019г. Вечером загорелся котёл, погорел, подымил 5 минут и затух. Стоит в котельной, никто и не чухнул, смс котел прислал о аварии, меня дома не было а жена и внимания на смс не обратила. Хорошо стена не горючая, закоптилась и всё. Плата на замену, фишка которая на плату идёт, и силовые провода поплавились, но в целом всё обошлось. По видео вроде как открытый огонь там был, не очень понятно. Думаю теперь автоматический огнетушитель поставить в котёл во избежании.
    https://rutube.ru/video/ec93fb8a218b04486a32b2fa58576308/
     

    Вложения:

    • IMG_20250311_034323.jpg
  3. fisher2
    Регистрация:
    19.05.23
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    fisher2

    Новичок

    fisher2

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.23
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Смс прислал что НЕТ ТЕПЛОНАСИТЕЛЯ, хотя с теплоносителем всё норм, да и провода другие не пострадали, почему так я и не понял.
     
  4. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    1.084

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    1.084
    Самая обычная поломка у зоты реле!
     
  5. Alexander270679
    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    177

    Alexander270679

    Живу здесь

    Alexander270679

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.20
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    г. Томск
    На МК-С защита вроде как. Уже несколько электриков смотрели. По разным делам приходили. Ни один не сказал что-то плохого про защиту.
     
  6. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    1.084

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    1.084
    Сейчас уже они кажется во всех ставят тепловую защиту.
     
  7. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    соболезную... RIP zota lux и Respect & long live R&R негорючим материалам тех блока!

    У меня с 2015 года стоит lux9 и прошло года 4-5, после чего я, прочитав эту ветку форума - зачесал затылок и установил тепловую защиту с автоматическим расцепителем на автомат котла. Это то, что до определенного момента ZOTA не ставила на этих ЭК по соображениям экономии (шедевральная логика!). А монтажники-установщики и прочие горе-электрики занимаются только обвязкой котлов (им же не жить там с тем котлом! только бабки с клиентов вовремя получить, ведь такая мотивация, не так ли?)
    на фото:
    - 3 NO тепловых элемента защиты установил прямо на силовые реле/контакторы с уставкой по t перегрева реле на 65-75 гр. С (купил 4 шт - один в качестве "про-запас"); садил на терпопасту дешевую (точно не Artic6)
    - 1 NO на 90 гр. С установил на выход горячей воды из котла в случае "залипания" реле и разгона ЭК до состояния "кипятильника" TH (так же один лежит в запасе на случай отказа)
    Проверяю систему защиты раз в год перед сезоном отопления. обдувом термофеном для пайки с датчиком по температуре на предмет срабатывания по ном. уставке)
    итого цена вопроса 166руб.17коп. в ценах января 2020 с учетом СЗЧ.
    - плюс сам расцепитель KEAZ optima потом искал квартал на OZON или прочим помойкам, что бы подошел к установленному фабричному АВ и то пришел разукомплектованный *без штифта соеденительного - пришлось "колхозить") *это где-то в пределах 300-400 руб в ценах 2020 года
    - ну и клемники для эл. соединений рублей в 40-80 обошлись... TOTAL 500-600 руб.
    - ах да, забыл - турбинка с диском по металлу при слесарной резке передней панели для установки доп. расцепителя на DIN-рейку на морде котла, стяжки и провода - остаток от монтажных работ по дому...
    ну и все своими ручками, ибо - "своя хата ближе к краю", чем зарплата электриков...
    пока держимся без сюрпризов и рекламаций 10-й год! Сюда в клуб хожу только ради новых впечатлений, пока на членство не претендую, но сочувствую…
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2025-03-22 в 22.21.53.png
    • IMG_9575.jpeg
    • IMG_9574.jpeg
    • IMG_9573.jpeg
    • IMG_9577.jpeg
    Последнее редактирование: 22.03.25
  8. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    Пардонтеменя за неполный обзор средств автоматической тепло/пожаробезопасности по ЭК:
    За прошлый год купил несколько датчиков дымоизвещателей,.. и установил в местах повышенной опасности в хозяйстве:
    Над котлом, гараж, и на месте парковки мангала под навесом. ибо был случай возгорания тлевших угольков, когда уже было всем не до него. и спиртное быстро заканчивалось… но все как обычно - приобретают свои грабли и опыт ошибок трудных…
    А все эти "пукалки" SMS для умного дома - детски сад на даче, особенно в таких ситуациях. когда необходима сирена пожарная или тревожный звонок на перелив автономной установки по переработке какашек) а не световая сигнализация...
     

    Вложения:

    • IMG_9579.png
    Последнее редактирование: 22.03.25
  9. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Серпухов
    А какая мотивация должна быть именно у установщиков и найденных Вами непонятно где горе-электриков?
    Был проект? Спецификации по проекту? Прораб? Хотелки и соответствующий бюджет от заказчика?
    Или как обычно - мне задёшево но чтобы всё)
    За доработки респект. Сам себя не обезопасишь, никто за тебя этого не сделает
    Имеют место быть, особенно если помимо смс есть ещё исполнительные механизмы, те же расцепители, краны с сервоприводами, э/м клапаны, автоматические огнетушители и прочее...
     
  10. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    @serg sl serp т. е. вы хотите сказать, что в случае работы с проектной организацией и полноценным тех. надзором со стороны строительной/инженерно-монтажной организации с ее бюджетными аппетитами - такие вот заказчики-погорельцы о которых я обобщил выше получили бы полный спектр необходимой защиты и доработок/upgrade новых, еще на гарантии железяк-кипятильников? или на момент выпуска и продажи, например в том же 2015 г. Zota как производитель, получившая все сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию озвучил все ньюансы и недоработки по обвесу защитной системы своего оборудования? или разослало инструкции ДСП для своих дилеров и в авторизованные СЦ и СМУ? Которые бы с радостью НЕ рекомендовали бы покупать и устанавливать подобное железо без дополнительных танцев с бубнами? Или обнаружив подобные случаи пожаров отозвало все проданные экземпляры на доп. доработку внутренностей по стоимости элементной базы166руб.17коп?
    Не смешите публику! Скоморохов и шоуменов тут хватает… так же как киз…деть - это не «мешки таскать» на форуме.
     
    Последнее редактирование: 23.03.25
  11. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Серпухов
    Я хочу сказать, что уважающая себя проектная организация, как минимум, дала бы рекомендации по подбору оборудования и озвучила все плюсы и минусы предлагаемого оборудования в т. ч и по безопасной эксплуатации
     
  12. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    А уровень «уважения» как то определяется? Есть критерии или ранжируется? Например:..
    - слабоуважающая себя компания на 2 балла…
    - уважающая себя «в среднем», или на 3 балла
    - глубокоуважаемая сама себя организация на 4 балла
    - абсолютно уважающая себя компания на все 5 или 100500 баллов!
    И как это сертифицируется? Какими надзорными органами или органами чувств? Как это определить заказчику?
    Вы, уважаемый,.. когда такую пургу метать собираетесь - подумайте раз 7, прежде чем говорить эпитеты и прилагательные в своем словоблудии… ибо бизнес-модели любой коммерческой организации строятся на профит понятиях, то есть - извлечении наибольшей выгоды из сложившихся возможностей и определенных материальных затратах, с данными ресурсами (в т. ч. человеческих, т..е. тех же специалистов электриков-диэлектриков на рынке труда)
    А все эти декларируемые на сайтах «миссии компании» всего лишь модный инструментарий для корпоративного менеджмента, при выстраивании общекорпоративной культуры взаимодействия между администрацией и исполнителями… а не собственником капиталов или клиентурой…
    Но видимо я уже лишнего нафилософствовал, определенно на“off top”, так же как и ваш вброс про «уважающие себя проектные организации»
    https://youtu.be/NDMaH3XqtRc
     
    Последнее редактирование: 23.03.25
  13. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
  14. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    343
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Серпухов
    Словоблудием не занимаюсь, судя по размерам ваших "философствований", это больше ваша тема
    В очередной раз вижу "мне все должны" :(
    Котёл выбирали сами или посоветовали?
    Как в это понятие вписывается продать/установить пожароопасный котёл, не любой, а именно профильной, т. е занимающейся проектированием, монтажом и сервисным обслуживанием, организации?
    В моих понятиях профит, в том числе и в долгосрочной перспективе, это установить заказчику качественное оборудование с гарантией, надёжностью и с безопасной эксплуатацией и ремонтнопригодностью.
    Читайте инструкции, они true (C)
    :cool: философствуйте дальше, тема профильная, никакого оффтопа ;)
     
  15. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.592

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    1.592
    Адрес:
    Абакан
    интересно, почему так случилось?
    Проверяли затяжку винтов контактов реле?