1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Планирую запитать от дома по воздуху летний домик

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Red hunter, 01.06.15.

  1. Red hunter
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Red hunter

    Участник

    Red hunter

    Участник

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Планирую запитать от дома по воздуху летний домик
    Вопрос: можно ли протянуть по улице (метров 10-15) тот же провод, что и внутри (ВВГнг или NYM) или нет? Если нельзя, то какой можно?
     
    Red hunter , 01.06.15
    #1 + Цитировать
  2. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    30
    Изоляция NYM не стойка к ультрафиолету. Разве что в трубу протянуть и подвесить.
    Нужны Вам такие декорации? Нет.

    ВВГнг формально можно. Фактически, многое зависит от производителя.
    Кабель ВВГ обязательно подвесить на трос.

    Если сделать капитально и забыть – советую СИП (самонесущий изолированный провод). Этому тросик не нужен, только "арматура". Звучит страшно, но делается просто:
    http://www.youtube.com/watch?v=tkJxmt2Fx28&feature=youtu.be
     
    paranoiac4me , 12.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Red hunter
    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Red hunter

    Участник

    Red hunter

    Участник

    Регистрация:
    23.10.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
     
    Red hunter , 15.06.15
    #3 + Цитировать