1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Приемка некачественного фундамента

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем I_need_help, 28.05.15.

  1. I_need_help
    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    I_need_help

    Новичок

    I_need_help

    Новичок

    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Приемка некачественного фундамента
    Всем привет!
    Залили фундамент. После снятия опалубки обнаружено вот что (см. фото).
    Вводные данные: свайно-ростверковый фундамент, М-250 (В20) под 2-х этажный дом из ГБ с облицовкой из кирпича, перекрытия (все) - плиты.
    Форум читаю давно, знаю, как здесь относятся к такому виду фундамента, но вопрос не в этом. На фундамент есть проект, вопрос в конкретном исполнении монолитного ростверка и дефектах, видных на фото.
    Дно и стенки опалубки были в ПЭ пленке. При заливке бетононасосом видимо местами пленку оторвало и она частично в теле ростверка. Также на вертикальной плоскости местами выступает щебень и видны пустоты. Углы, т. е. грани, неровные. Горизонтальную часть пока опасаюсь детально изучать, т. к. ростверк накрыт картоном и пленкой - днем жара до 32С в тени, на солнце еще больше - фундаменту еще нет недели, но однозначно есть трещинки во многих местах.
    Заливка велась при 29-30 градусах, ночью пока 16-21. Использовался вибратор. После заливки бетон был укрыт пленкой, но видимо не тщательно, на следующий день было все сухо. Через сутки накрыт картоном, полит водой и закрыт пленкой тщательно. С тех пор идет поливка картона и укрытие пленкой. Работы у подрядчика еще не приняты и он втихую начал что-то замазывать, что было остановлено мной. IMG_0980.JPG IMG_0981.JPG IMG_0982.JPG IMG_0985.JPG IMG_0989.JPG IMG_0990.JPG IMG_0992.JPG
    Прошу помощи и советов: что делать и почему такое случилось.
     
    I_need_help , 28.05.15
    #1 + Цитировать
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    15.599
    Адрес:
    Москва
    @I_need_help, вибрированием здесь и не пахнет! Похоже ещё и перерывы при заливке были большие.
    Ну и плёнка в теле бетона - совсем не гуд!
    Подвижность надо было П-4 заказывать.
    Вот посмотрите, без вибрирования П-4, изянов нет:

    http://youtu.be/FtP0nvvA-84
    http://www.youtube.com/watch?v=WVS5eAC8sbw
    http://www.youtube.com/watch?v=2EPqGIjapjw
     
    Последнее редактирование: 31.05.15
    max68.2011 , 31.05.15
    #2 + Цитировать
  3. I_need_help
    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    I_need_help

    Новичок

    I_need_help

    Новичок

    Регистрация:
    28.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Вибрирование было, но видимо исполнители были низкой квалификации. Общее время работы бетононасоса - 2 часа. Первые три миксера заливались практически без перерыва. В одном месте повело опалубку и все бросились укреплять ее, также заминка возникла когда начали всплывать в бетоне трубы для продухов - начали закреплять как следует. Перед заливкой последнего миксера (пятого) был перерыв около часа - определяли сколько точно нужно бетона. Полагаю несмотря на жару - такой перерыв не критичен. Вот еще фото.
    Это еще один вертикальный участок фундамента. Видно, что незакрыта не только конструкционная арматура, но и рабочая.
    Очень беспокоюсь за качество фундамента и опасаюсь пока его открывать и полностью осматривать, т. к. стоит очень жаркая (до 36-37 в тени) и сухая (влажность менее 20%), да еще с ветром погода.
    Еще раз прошу совета, что лучше сейчас делать: продолжать уход за бетоном, либо наоборот, фиксировать все недостатки и незамедлительно заполнять пустоты ремонтным составом. IMG_1002.JPG IMG_1004.JPG IMG_1005.JPG
     
    I_need_help , 01.06.15
    #3 + Цитировать