1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Монолитный цоколь. Опалубка и заливка

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nikmaks, 27.05.15.

  1. nikmaks
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    17

    nikmaks

    Живу здесь

    nikmaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Монолитный цоколь. Опалубка и заливка
    Здравствуйте.
    В прошлом году залили фундаментную плиту, в этом предстоит залить стены цокольного этажа и перекрытие. Стены должны быть утеплены и гидроизолированы.
    Долго думали из чего делать опалубку, решили что для нас самым идеальным будет фибролитовая плита GB1050 или GB600 в качестве несъемной опалубки толщиной 22-25мм. С наружной стороны между стеной и плитой еще проложить 100мм ЭППС.
    Вопрос заключается в том, можно ли с такой опалубкой залить стены на всю высоту за раз с вибрированием? Подойдут ли они для перекрытия? Какими полосами и с каким перерывом заливать? Как часто и чем стягивать опалубку? Для этой опалубки есть специальные пластиковые держатели как для несъемной опалубки из пенополистирола, но с ними можно за раз заливать лишь 600мм и на счет вибрирования не уверен.
    Стены высотой 2500 и 1500 мм, толщина 200мм (ж/б), бетон В25 П4.
     
    nikmaks , 27.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.784

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    16.071
    Благодарности:
    40.784
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @nikmaks, Для заливки полностью этажа, нужна промопалубка. На такой высоте не то что фибролит поломает, так ещё и пенопласт может неплохо смять.
     
    Dimastik25 , 12.06.15
    #2 + Цитировать
  3. nikmaks
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    17

    nikmaks

    Живу здесь

    nikmaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мы пошли простым путем - сделали опалубку из 18мм строительной фанеры, стяжка каждые 600мм. Фанеру всю смазывали специальной смазкой для опалубки. Т. к. у нас высота стен разная и за раз их все равно не залить - то залили пока более низкую часть. Заливали стены и перекрытие за один раз. Стены заливали двумя полосами, т. е. сначала залили по всему периметру стен 80 см бетона, провибрировали, потом оставшиеся 90 см с вибрированием, затем перекрытие. Всего 22 куба, первые два миксера пришли почти вместе, поэтому их слили на стены за час, третий миксер ждал уточнения объема, поэтому пришел где-то через час, час с небольшим - итого все залили и выровняли где-то за 3 часа. Опалубку еще не снимали.
    Стены высотой 2,5м планируем заливать также, только тремя полосами, но к сожалению уже в следующем году - лето было дождливое, не успели все сделать(
    IMG_5523.JPG форум.JPG форум4.JPG
     
    nikmaks , 23.10.15
    #3 + Цитировать