Прокладка кабеля внутри межэтажного перекрытия

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kohinoor, 27.05.15.

  1. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    При этом материала труб не уточняя
     
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ предписывает вести проводку в трубах обеспечивающих локализационную способность, характеристики которой можно найти в другом нормативном документе, а именно в табл. 14.1 СП31-110-2003, есть данные по толщине стенки при сечении проводника до 35 мм2 по меди (70 мм2 по алюминию).
    Таблица 14.1

    Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее
    локализационную способность

    ┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
    │ Максимальное сечение жилы провода, мм2 │ Толщина стенки │
    ├────────────────────┬─────────────────────┤трубы, не менее, мм │
    │ Алюминий │ Медь │ │
    ├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
    │До 4 │До 2,5 │Не нормируется │
    │6 │- │2,5 │
    │10 │4 │2,8 │
    │16; 25 │6; 10 │3,2 │
    │35; 50 │16 │3,5 │
    │70 │25; 35 │4,0 │
    └────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘
     
  3. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    врятли дома под полом понадобится больше
     
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767
    Адрес:
    Москва
    Вы не поняли. СП не отменяет проводку в трубе вообще. Он просто не нормирует толщину стенки трубы. Т. е согласно ему проводка должна быть в стальной трубе, но с любой толщиной стенки.
     
  5. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    То есть гофротруба тоже подойдет
     
  6. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767
    Адрес:
    Москва
    Гофротруба стальная подойдет. Металлорукав нет.
     
  7. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    От чего же нет, если он для того и предназначен?
     
  8. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767
    Адрес:
    Москва
    Потому как металлорукав не есть труба, а в ПУЭ и СП речь идет о трубе. А согласно сертификату допустим такого рукава:

    Расшифровка аббревиатуры металлорукава РЗ-ЦХ 20:
    • РЗ - рукав негерметичный.
    • Ц - металлорукав из стальной оцинкованной ленты.
    • Х - хлопчатобумажный уплотнитель.
    • 20 - диаметр условного прохода.

    Вы видите где нибудь слово труба?
     
  9. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    А если ГОСТ почитать?
     
  10. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767
    Адрес:
    Москва
    И что мы в нем вычитаем?
     
  11. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    В процессе монтажа и эксплуатации электрические провода и кабели могут быть повреждены. При монтаже возможны их перегибы и вытягивания, а в рабочем состоянии их могут повредить, например, грызуны. Для защиты кабелей и проводов от механических воздействий предназначен гибкий негерметичный металлорукав РЗ ЦХ.
    Кроме того, использовать металлорукав РЗ ЦХ при эксплуатации кабеля требуют инструкции по пожарной безопасности. Он защищает провода и кабель от возгорания в случае короткого замыкания. Металлорукав РЗ ЦХ находит широкое применение и при использовании кабельных линий связи, так как при подключении к защитному заземлению экранирует электромагнитные помехи.

    Дополнительно, металлорукав РЗ ЦХ используют при монтаже систем вентиляции, систем отвода газов с температурой до 300°С и при осуществлении транспортировки сыпучих и порошкообразных веществ.
    Металлорукав РЗ ЦХ — это металлическая гофрированная трубка круглого сечения. Изготавливают его из стальной ленты с четырёхсторонним цинковым покрытием, применяя хлопчатобумажный уплотнитель, по ОСТ 50.370-83. Металлорукав РЗ-ЦХ выпускается в бухтах.
     
  12. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767
    Адрес:
    Москва
    Для начала дайте сам гост.

    А потом снова обратимся к пуэ. И определим, что Металлорукав можно считать коробом из несгораемого материала, если его уплотнение несгораемо и он герметичен.

    Вы таким пользовались?

    И опять таки вспомним что локализационной способностью обладают только трубы, т. е герметичные изделия.
     
  13. mail robot
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608

    mail robot

    Живу здесь

    mail robot

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    1.524
    Благодарности:
    2.608
    Адрес:
    Хабаровск
    Трубы бывают разными

    вообще честно говоря не вижу смысла продолжать спор ибо я паранойей не страдаю. Делал не раз монтажи по деревянным конструкциям, сдавал пожарникам и проблем никаких небыло. Замечания с их стороны касались в основном строителей, а не нас (электриков), хотя проверяли все достаточно дотошно и требовали документы на применяемые материалы. Офисы банковские были в сталинках с деревянными перекрытиями и обшивкой ГВЛ по металлокаркасу. Также сдавали на ЭМС всю СКС, если это интересно. Можете умничать про трубы дальше
     
  14. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.216
    Благодарности:
    3.767
    Адрес:
    Москва
    Для начала желательно сменить сменить тон.
    Ну а если по теме, то ПУЭ и СП не регламентирует жестко для индивидуалов частников, а только советует. А по сему пожарники там вообще не нужны.
    Что касаемо юрлиц, то раз на раз не приходится, бо например нас пожарники задолбали, когда мы ремонтировали свои офисы в Москве и производственные помещения во Владимирской области. Пришлось строго исполнять нормативы.