1. Объявления

    Дорогие форумчане!

    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опрный электрический столб 5 метов от дома

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ivansrg, 26.05.15.

  1. ivansrg
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    ivansrg

    Участник

    ivansrg

    Участник

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Опрный электрический столб 5 метов от дома
    Подскажите! Собираюсь ставить второй дом из блоков!
    За забором стоит столб с электричеством, в метре от забора, дом хочу поставить в 4 метрах от забора, от дома до столба будет 5 метров, будут ли проблемы с элетриками?
    хочу лить ленту на неделе? Кто-то что скажет?
     
    ivansrg , 26.05.15
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    13.176

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    13.176
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Охранная зона линии до 1кВ - 2метра. То есть забор уже нарушает, но на это обычно всем наплевать.
    А вот с сооружениями сложнее:
     
    Avs7153 , 26.05.15
    #2 + Цитировать
  3. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    554

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.372
    Благодарности:
    554
    Адрес:
    Кемерово
    а задать этот вопрос непосредственно местным электрикам, что мешает?
     
    Алекъ , 26.05.15
    #3 + Цитировать
  4. ivansrg
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    ivansrg

    Участник

    ivansrg

    Участник

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Не уверен что они правильно будут трактовать, у меня еще проблема разрешил положить дренаж СНТ по своему участку и теперь нет места для дома, только рядом с этим столбом на который ранее не обратил особого внимания... Но у меня 12 соток размежаю второе строение так чтоб можно было по 6 соткам их ровно распределить вдруг что-то продам!
     
    ivansrg , 26.05.15
    #4 + Цитировать
  5. ivansrg
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    ivansrg

    Участник

    ivansrg

    Участник

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Сейчас у меня граница будущего дома проходит от 4,5 метра забора это примерно более 5 метров границы дороги, и от опорного столба 6 метров. Электрик говорит нужно 8 метров, тоесть мне от забора нужно уйти 7 метров я упираюсь в дренаж, вот так проблема...
     
    ivansrg , 26.05.15
    #5 + Цитировать
  6. ivansrg
    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    ivansrg

    Участник

    ivansrg

    Участник

    Регистрация:
    25.05.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    про столбы тут информации нет, к сожалению
     
    ivansrg , 26.05.15
    #6 + Цитировать
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    13.176

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    13.176
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если это линия до 10кВ, тогда 10 м охранная зона.
    http://base.garant.ru/12165555/
     
    Avs7153 , 26.05.15
    #7 + Цитировать

Смотрите также: